Bonjour
Pour le démarreur à 36,50€, je pense qu'il y a eu une coquille et que le vendeur en voulait 365€. Ou alors il s'agit d'une tombée de camion. Maintenant s'il y en a eu un à 36,50€ tant mieux pour celui qui l'à acheter. On risque fort t'attendre longtemps pour en voir un deuxième.
panne démarreur progressif emerson ESC-255
-
- Nouveau
- Messages : 1
- Enregistré le : ven. juin 25, 2021 11:59 am
Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255
Bonjour,
J’ai lu avec attention vos échanges et je me suis lancé à changer le relai défectueux du Smart Sarter ESC-325 de ma PAC.
J’ai trouvé sur Le site de RS des relais en 12V et 24V !
Lequel choisir ???
Pouvez-vous m’aider SVP à choisir si c’est du 12 ou 24V y a t’il un moyen de le savoir? Car il n’y a aucune information sur le relai défectueux Hyper Enginneering SS6K 0907 CHINA
J’ai recherché sur internet et trouvé des relai similaire en tout point mais en 12V et 24V
Relais bistable 24V c.c. 50 A, 1NO, Montage sur CI
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0476628/
Et
Relais bistable 1NO 12V cc pour Montage sur CI
J’ai lu avec attention vos échanges et je me suis lancé à changer le relai défectueux du Smart Sarter ESC-325 de ma PAC.
J’ai trouvé sur Le site de RS des relais en 12V et 24V !
Lequel choisir ???
Pouvez-vous m’aider SVP à choisir si c’est du 12 ou 24V y a t’il un moyen de le savoir? Car il n’y a aucune information sur le relai défectueux Hyper Enginneering SS6K 0907 CHINA
J’ai recherché sur internet et trouvé des relai similaire en tout point mais en 12V et 24V
Relais bistable 24V c.c. 50 A, 1NO, Montage sur CI
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0476628/
Et
Relais bistable 1NO 12V cc pour Montage sur CI
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2022 8:15 pm
Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255
Bonjour, moi aussi j'ai un souci sur ma PAC je ne sais pas encore si le démarreur est le problème.... Comment savoir si il est défaillant ? Une fois que la tempo est passé, j'entend un clic au niveau d'un relais, et normalement à ce moment là la compression se met en route. Mais la, j'ai ce clic, suivi de 4 autres clic et le démarreur repart en tempo 3 minutes... Une idée ?SylvainSD a écrit : ↑ven. juin 25, 2021 12:28 pm Bonjour,
J’ai lu avec attention vos échanges et je me suis lancé à changer le relai défectueux du Smart Sarter ESC-325 de ma PAC.
J’ai trouvé sur Le site de RS des relais en 12V et 24V !
Lequel choisir ???
Pouvez-vous m’aider SVP à choisir si c’est du 12 ou 24V y a t’il un moyen de le savoir? Car il n’y a aucune information sur le relai défectueux Hyper Enginneering SS6K 0907 CHINA
J’ai recherché sur internet et trouvé des relai similaire en tout point mais en 12V et 24V
Relais bistable 24V c.c. 50 A, 1NO, Montage sur CI
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-a ... e/0476628/
Et
Relais bistable 1NO 12V cc pour Montage sur CI
97B6C082-8641-4540-98ED-47E71CCDAAA4.jpeg
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2022 8:15 pm
Re: panne démarreur progressif emerson ESC-255
Bon, relais HS pour moi aussi du coup. Ou est ce qu'on peut trouver un relais compatible et qu'elle tension du coup ? J'ai le esc-325. Merci