ce n'est pas forcément difficile, mais on peut facilement passer à côté du problème quand ça ne marche pas.
J'ai fait un adaptateur RS232/TTL, je ferai le schéma correspondant.
H44 crée un offset sur l'adresse, il vaut mieux le laisser à 0. L'adresse est alors définie par H45. J'ai refait quelques traces.
L'écriture d'un programme ne doit pas poser de gros problème pour qui sait programmer dans un langage. Pour ma part, j'ai fait un bout de code C qui reçoit des trames TCP/IP depuis ModbusIpRequestPro et qui communique en série avec l'Eliwell.
Les traces suivantes sont faites avec ModbusRequestPro (version série et non IP).
Scan de l'adresse 1 :

Requête

Réponse

Lecture du mot de passe sur Amzair (et modifié à 1, plus pratique !)

Requête

Réponse

J'ai séparé requête et réponse, car la limitation à 750px ne permettrait pas la lecture