Pour les résultats, il faudra demander au client. Mais je ne sais pas si il a conservé des bilans de consommations des années précédentes. Il ne fait aucun doute que ça devrait fonctionner beaucoup mieux, avec beaucoup moins de dégivrage, un cop plus élevé, d'ou une consommation plus faible. Pour info, avant intervention, on givrait avec 10° extérieur, maintenant, avec 6° on ne givre pratiquement pas.
G32
Dépannage, modification d'une pac Amzair
- stephk
- Resp. Section

- Messages : 2286
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
A 10°c, la PAC faisait donc des dégivrages, effectivement c'est bof, sur la mienne, le même modèle en tri, je commence à faire des dégivrages vers 6/7°c.
Vous avez un delta air ext./surface échangeur de combien ?
Vous avez un delta air ext./surface échangeur de combien ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Le delta T pris avec les manos sur la BP est environ de 8 ou 9. Relevé avec les sondes de températures placées dans l'échangeur, on a environ 6. Mais le vrai DT, c'est la mesure prise avec les manos. 8 ou 9, c'est un peu trop. IL faudrait 6/7 pour bien faire. J'a retouché un peu le réglage du détendeur, mais on a été pris par le temps. Ca demanderait peut être à être poffiné. Mais c'est déjà très bien par rapport à ce qu'on avait avant.
G32
Le delta T pris avec les manos sur la BP est environ de 8 ou 9. Relevé avec les sondes de températures placées dans l'échangeur, on a environ 6. Mais le vrai DT, c'est la mesure prise avec les manos. 8 ou 9, c'est un peu trop. IL faudrait 6/7 pour bien faire. J'a retouché un peu le réglage du détendeur, mais on a été pris par le temps. Ca demanderait peut être à être poffiné. Mais c'est déjà très bien par rapport à ce qu'on avait avant.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
tigrou
- Scotché au forum

- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT