Message par president18 »

bonjour
je possede une pac buderus HT WPL 11AM avec un ballon tampon de 200l et jusqu'a maintenant tout a bien fonctionné(2 hivers sans probleme) sauf depuis ces grand froids je remarque que ma pac tourne regulierement sans pratiquement s'arreter(1 arret par jour) et la consommation a fortement augmenté alors que normalement elle s'arrete plusieurs fois.Est ce normal?Faut il que je modifie certains reglages de ma courbe de chauffe ou autre chose?Merci de vos conseils
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Je recopie une autre réponse : une pac qui tourne en permanence et dont la température ne grimpe plus peut être tout simplement en limite de puissance, sans forcément avoir un quelconque problème.
president18
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

grand froid

Message par president18 »

bonjour
c'est une haute temperature de 10kw, eau jusqu'a 65° pouvant aller jusqu' a -15° +une resistance d'appoint electrique. jusqu' a l hiver dernier la puissance semblait suffisante et elle s'arretait normalement.j'ai la temp interieure voulue dans ma maison ,tout chauffe normalement mis a part qu elle s'arrette pas?D'ou cela peut il venir?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

65°C et -15°C ne veulent absolument pas dire qu'elle pourra atteindre 65°C même à 0°C si les déperditions sont trop fortes. Une voiture de course attelée à une caravane n'ira pas aussi vite dans une côte qu'en plat sans rien derrière. L'année passée, il faisait certainement moins froid.
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 4:30 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
Popeye68
Accro
Accro
Messages : 365
Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
Localisation : 68 Haut Rhin
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Popeye68 »

Bonjour,

Absolument d’accord avec hd31

Si la température intérieure ne baisse pas par rapport à la consigne et si la PAC fonctionne en continu 24/24, alors il y a équilibre entre les émissions et les déperditions thermiques. Je dirai que la PAC semble très bien dimensionnée et que les déperditions ont été assez justement calculées.
Ne pas s’inquiéter si cet équilibre arrive lors de température extrêmes (celles prévues par l’étude thermique).

Conclusion : Ne touches à rien et attends de voir ce qui se passera quant le thermomètre va remonter.


NB: C'est pareil chez moi depuis 3 jours
Modifié en dernier par Popeye68 le dim. févr. 05, 2012 4:47 pm, modifié 1 fois.
Cordialement

Laurent
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Richard 84 »

Bonjour

+1 HD

Il faut bien lire les docs commerciales pour ce rendre compte qu'a -15 selon la puissance l'eau n'est plus à 65°.

Sinon la plupart des install sont dimensionnés pour la T° de base et avoue leur limite actuellement.

Nous n'avons pas un froid si rigoureux tous les hivers et apparemment cela risque de durer jusqu'a la fin de semaine prochaine.

Le bon conseille quand on peu c'est de garder la chaudière en relève, ou d'installer un poêle en secours.

Richard
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Si on colle une piscine au bout de la pac, elle va plafonner à quelques degrés seulement tout en fournissant ses 10kW (moins en réalité à cause de la chute du cop). Il y a une confusion générale sur les notions de puissance, température, énergie, débit...
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

Un petit tableau.............c'est beaucoup plus parlant :lol:
A -20°C la 60H peut compenser maximun 7.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 50°C.
A -10°C la 60H peut compenser maximun 8.3Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C.
A +35°C la 60H peut compenser maximun19.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C, soit 2.3 fois plus de puissance qu'à -10°C.



Image

Cordialement,

Alain30.
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

Popeye68 a écrit :Bonjour,

Absolument d’accord avec hd31

Si la température intérieure ne baisse pas par rapport à la consigne et si la PAC fonctionne en continu 24/24, alors il y a équilibre entre les émissions et les déperditions thermiques. Je dirai que la PAC semble très bien dimensionnée et que les déperditions ont été assez justement calculées.
Ne pas s’inquiéter si cet équilibre arrive lors de température extrêmes (celles prévues par l’étude thermique).

Conclusion : Ne touches à rien et attends de voir ce qui se passera quant le thermomètre va remonter.




NB: C'est pareil chez moi depuis 3 jours

chez moi idem phtj 19 sur BT 500L elle tourne a bloc met j'ai pas froid et les appoints sont pas le temp en marche ils declenche a -2
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

au fait je suis moi aussi dans le 84
president18
Assidu
Assidu
Messages : 79
Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

grand froid

Message par president18 »

Bonsoir
Cet après midi la temp ext a remonte environ a -1.et la pac c est de nouveau arrêté.Donc si je comprend bien quand il fait tres froid c est normal que la pac tourne en continu.Le problème est si elle ne s arrête pas cela fait une forte consommation electrique d ou une Economie moindre.
Richard 84
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 360
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Richard 84 »

Oui tu as tout compris.

L'idéal c'est d'habiter sous les tropique le climat est plus doux :lol: :lol: :lol:

Ni chauffage ni clim, quoique :?:

Richard
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Autre solution, mettre une pac 2 fois plus puissante, qui consommera 2 fois plus quand elle tournera, mais qui ne tournera que la moitié du temps. Le résultat sera exactement le même, mais psychologiquement, l'utilisateur aura l'impression de faire des économies :lol: :cry: Il y a certains raisonnements qui sont...spéciaux.
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 8:56 pm, modifié 1 fois.
greg646
Accro
Accro
Messages : 340
Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par greg646 »

les periode grand ne dure pas en general
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

:?: :?: :?: Il n'y a pas que les raisonnement qui sont spéciaux :lol: