bonjour
je possede une pac buderus HT WPL 11AM avec un ballon tampon de 200l et jusqu'a maintenant tout a bien fonctionné(2 hivers sans probleme) sauf depuis ces grand froids je remarque que ma pac tourne regulierement sans pratiquement s'arreter(1 arret par jour) et la consommation a fortement augmenté alors que normalement elle s'arrete plusieurs fois.Est ce normal?Faut il que je modifie certains reglages de ma courbe de chauffe ou autre chose?Merci de vos conseils
je possede une pac buderus HT WPL 11AM avec un ballon tampon de 200l et jusqu'a maintenant tout a bien fonctionné(2 hivers sans probleme) sauf depuis ces grand froids je remarque que ma pac tourne regulierement sans pratiquement s'arreter(1 arret par jour) et la consommation a fortement augmenté alors que normalement elle s'arrete plusieurs fois.Est ce normal?Faut il que je modifie certains reglages de ma courbe de chauffe ou autre chose?Merci de vos conseils
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
president18
- Assidu

- Messages : 79
- Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
grand froid
bonjour
c'est une haute temperature de 10kw, eau jusqu'a 65° pouvant aller jusqu' a -15° +une resistance d'appoint electrique. jusqu' a l hiver dernier la puissance semblait suffisante et elle s'arretait normalement.j'ai la temp interieure voulue dans ma maison ,tout chauffe normalement mis a part qu elle s'arrette pas?D'ou cela peut il venir?
c'est une haute temperature de 10kw, eau jusqu'a 65° pouvant aller jusqu' a -15° +une resistance d'appoint electrique. jusqu' a l hiver dernier la puissance semblait suffisante et elle s'arretait normalement.j'ai la temp interieure voulue dans ma maison ,tout chauffe normalement mis a part qu elle s'arrette pas?D'ou cela peut il venir?
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
65°C et -15°C ne veulent absolument pas dire qu'elle pourra atteindre 65°C même à 0°C si les déperditions sont trop fortes. Une voiture de course attelée à une caravane n'ira pas aussi vite dans une côte qu'en plat sans rien derrière. L'année passée, il faisait certainement moins froid.
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 4:30 pm, modifié 1 fois.
- Popeye68
- Accro

- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Absolument d’accord avec hd31
Si la température intérieure ne baisse pas par rapport à la consigne et si la PAC fonctionne en continu 24/24, alors il y a équilibre entre les émissions et les déperditions thermiques. Je dirai que la PAC semble très bien dimensionnée et que les déperditions ont été assez justement calculées.
Ne pas s’inquiéter si cet équilibre arrive lors de température extrêmes (celles prévues par l’étude thermique).
Conclusion : Ne touches à rien et attends de voir ce qui se passera quant le thermomètre va remonter.
NB: C'est pareil chez moi depuis 3 jours
Absolument d’accord avec hd31
Si la température intérieure ne baisse pas par rapport à la consigne et si la PAC fonctionne en continu 24/24, alors il y a équilibre entre les émissions et les déperditions thermiques. Je dirai que la PAC semble très bien dimensionnée et que les déperditions ont été assez justement calculées.
Ne pas s’inquiéter si cet équilibre arrive lors de température extrêmes (celles prévues par l’étude thermique).
Conclusion : Ne touches à rien et attends de voir ce qui se passera quant le thermomètre va remonter.
NB: C'est pareil chez moi depuis 3 jours
Modifié en dernier par Popeye68 le dim. févr. 05, 2012 4:47 pm, modifié 1 fois.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
Richard 84
- VIP Chaleurterre

- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
+1 HD
Il faut bien lire les docs commerciales pour ce rendre compte qu'a -15 selon la puissance l'eau n'est plus à 65°.
Sinon la plupart des install sont dimensionnés pour la T° de base et avoue leur limite actuellement.
Nous n'avons pas un froid si rigoureux tous les hivers et apparemment cela risque de durer jusqu'a la fin de semaine prochaine.
Le bon conseille quand on peu c'est de garder la chaudière en relève, ou d'installer un poêle en secours.
Richard
+1 HD
Il faut bien lire les docs commerciales pour ce rendre compte qu'a -15 selon la puissance l'eau n'est plus à 65°.
Sinon la plupart des install sont dimensionnés pour la T° de base et avoue leur limite actuellement.
Nous n'avons pas un froid si rigoureux tous les hivers et apparemment cela risque de durer jusqu'a la fin de semaine prochaine.
Le bon conseille quand on peu c'est de garder la chaudière en relève, ou d'installer un poêle en secours.
Richard
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
- alain30
- VIP Chaleurterre

- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Un petit tableau.............c'est beaucoup plus parlant
A -20°C la 60H peut compenser maximun 7.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 50°C.
A -10°C la 60H peut compenser maximun 8.3Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C.
A +35°C la 60H peut compenser maximun19.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C, soit 2.3 fois plus de puissance qu'à -10°C.

Cordialement,
Alain30.
A -20°C la 60H peut compenser maximun 7.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 50°C.
A -10°C la 60H peut compenser maximun 8.3Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C.
A +35°C la 60H peut compenser maximun19.2Kw de déperditions avec une sortie eau à 65°C, soit 2.3 fois plus de puissance qu'à -10°C.

Cordialement,
Alain30.
-
greg646
- Accro

- Messages : 340
- Enregistré le : lun. oct. 20, 2008 4:16 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Popeye68 a écrit :Bonjour,
Absolument d’accord avec hd31
Si la température intérieure ne baisse pas par rapport à la consigne et si la PAC fonctionne en continu 24/24, alors il y a équilibre entre les émissions et les déperditions thermiques. Je dirai que la PAC semble très bien dimensionnée et que les déperditions ont été assez justement calculées.
Ne pas s’inquiéter si cet équilibre arrive lors de température extrêmes (celles prévues par l’étude thermique).
Conclusion : Ne touches à rien et attends de voir ce qui se passera quant le thermomètre va remonter.
NB: C'est pareil chez moi depuis 3 jours
chez moi idem phtj 19 sur BT 500L elle tourne a bloc met j'ai pas froid et les appoints sont pas le temp en marche ils declenche a -2
-
president18
- Assidu

- Messages : 79
- Enregistré le : mar. oct. 07, 2008 6:26 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
grand froid
Bonsoir
Cet après midi la temp ext a remonte environ a -1.et la pac c est de nouveau arrêté.Donc si je comprend bien quand il fait tres froid c est normal que la pac tourne en continu.Le problème est si elle ne s arrête pas cela fait une forte consommation electrique d ou une Economie moindre.
Cet après midi la temp ext a remonte environ a -1.et la pac c est de nouveau arrêté.Donc si je comprend bien quand il fait tres froid c est normal que la pac tourne en continu.Le problème est si elle ne s arrête pas cela fait une forte consommation electrique d ou une Economie moindre.
-
Richard 84
- VIP Chaleurterre

- Messages : 360
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 8:36 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
hd31
- Resp. Section

- Messages : 3358
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Autre solution, mettre une pac 2 fois plus puissante, qui consommera 2 fois plus quand elle tournera, mais qui ne tournera que la moitié du temps. Le résultat sera exactement le même, mais psychologiquement, l'utilisateur aura l'impression de faire des économies
Il y a certains raisonnements qui sont...spéciaux.
Modifié en dernier par hd31 le dim. févr. 05, 2012 8:56 pm, modifié 1 fois.
-