Pourquoi un Ballon Tampon n’est en principe pas vraiment nécessaire sur un plancher chauffant
Evidemment, à cause de son inertie totale (inertie de l’eau du circuit et surtout celle du béton anhydrite)! mais certainement pas à cause du volume d’eau dans le PC.
Prenons un exemple concret d’une villa de 143m2 avec un Plancher Chauffant.
Réseau d’eau :
Diamètre du PE 13 X 16.
Longueur du réseau 770 mètres.
Volume total d’eau 102 litres (volume du réseau) + 15 litres (volume annexes : distributeurs et liaisons) soit 117 litres.
La capacité thermique de l’eau est de 4185 J/Kg.°C ou 1.1625 Wh/Kg.°C
Sa densité est de 1
1000 litres d’eau, pour une variation de 1°C correspondant à une énergie stockée de 1.1625 Kwh
117 litres d’eau pour une variation de 1°C correspondent à 0.136 Kwh d’énergie.
Donc l’énergie stockée dans l’eau du réseau PC est faible.
Chape anhydrite :
Nous allons voir que le stockage d’énergie dans la chape anhydrite est beaucoup plus important.
Epaisseur de la chape anhydrite (à base de sulfate de Calcium Ca So4 : du plâtre pour faire plus simple) : 0.05 mètre (5 cm)
La capacité thermique du béton anhydrite est de 880 J/Kg.°C ou 0.244 Wh/Kg.°C
Sa densité est de 2.
Volume de la chape : 7.15 m3 – 0.155 m3( volume du PE) = 6.995 m3
Poids de la chape : 13990 Kg
1000 Kg de chape, pour une variation de 1°C correspondant à une énergie stockée de 0.244 Kwh
13990 Kg de chape anhydrite pour une variation de 1°C correspondent à 3.42 Kwh d’énergie.
117 litres de volume d’eau (circuit PE+ annexe) pour une variation de 1°C correspondent à 0.136 Kwh d’énergie.
Energie totale stockée (Réseau d’eau + Chape anhydrite + annexe) dans le PC : 3.556 Kwh
Soit presque 26 fois plus d’énergie stockée dans la chape+ réseau PE + annexe que dans le seul réseau PE+ annexe.
Sachant que 1000 litres d’eau, pour une variation de 1°C correspondant à une énergie stockée de 1.1625 Kwh , il faudrait (3.548/1.1625) un Ballon Tampon de 3000 litres pour avoir la même énergie stockée que dans le PC + annexe.
Tout ceci n’est que théorique, mais pas loin de la réalité me semble t’il.
A vos commentaires, éventuelles améliorations de raisonnement ou carrément correction.
Maintenant une question :
Est il souhaitable (surtout avec une PAC inverter qui ne dispose pas de réglage d'hystérésis pour supprimer l’éventuel problème de court-cycle lorsque celle-ci se retrouve souvent en fonctionnement TOR (zone < à environ 30% de sa puissance dans des T°C extérieure douces 10- 12°C )
Soit:
d’augmenter l’inertie du plancher pas une épaisseur plus importante (passer de 5 cm à 6 cm par exemple mais cela au détriment de la réactivité du plancher.
Soit:
d'ajouter un BT en série d'un volume conséquent (750 litres) qui aura à peu prés le même stockage d'énergie que 1 cm supplémentaire de chape, qui réduira aussi la réactivité du système, mais avec la possibilité par une vanne motorisée commandée par une sonde extérieure (ou un jeu de vannes manuelles) d'utiliser ou non cette inertie supplémentaire suivant la T°C extérieure.
Cordialement,
Alain30.