APPAUVRISSEMENT DU CAPTEUR PAC WATERKOTTE dans le31
-
charlesolivier
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 12:00 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
APPAUVRISSEMENT DU CAPTEUR PAC WATERKOTTE dans le31
Bonjour
appauvrissement du capteur,
je suis ce forum de temps en temps ; j'ai une PAC WATERKOTTE eau -eau sur capteur horizontale qui marche bien depuis 5 ans ,
avec les conditions météo -8°
la température d' entrée est de 1,2°
la température de sortie vers le capteur extérieure est de -3,4°
la température de la sonde au niveau des fondations (à 40 cm des boucles du capteur ) est de 3°.
Je ne voudrais pas appauvrir le capteur plan de 210 m² et geler les fondations.
Le COP avec ces conditions ne doit pas être excellent.
Ma question : est il possible sans risque pour la bécane, de fonctionner uniquement sur la résistance de 6 KW en désarmant le au tableau le fusible du compresseur et en conservant celui de la PAC et celui de la résistance.
appauvrissement du capteur,
je suis ce forum de temps en temps ; j'ai une PAC WATERKOTTE eau -eau sur capteur horizontale qui marche bien depuis 5 ans ,
avec les conditions météo -8°
la température d' entrée est de 1,2°
la température de sortie vers le capteur extérieure est de -3,4°
la température de la sonde au niveau des fondations (à 40 cm des boucles du capteur ) est de 3°.
Je ne voudrais pas appauvrir le capteur plan de 210 m² et geler les fondations.
Le COP avec ces conditions ne doit pas être excellent.
Ma question : est il possible sans risque pour la bécane, de fonctionner uniquement sur la résistance de 6 KW en désarmant le au tableau le fusible du compresseur et en conservant celui de la PAC et celui de la résistance.
- VincentN
- Modérateur

- Messages : 3923
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Marcus31
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Je suis exactement dans la même situation que vous
PAC Waterkotte DS5011.3 dans les Pyrénées à 600 m d'altitude.
Installée depuis 2006 c'est la première année que je doute du capteur:
D'habitude l'entrée ne descendait jamais en dessous de 1,5°C et là je suis à 1,4 et la sortie PAC entrée Capteur est à -1,7.
Les COP constructeurs sont données à entrée PAC 0°C sortie PAC -3°C et Sortie PAC plancher chauffant à 35°C.
Cela voudrait donc dire que l'on peut continuer à utiliser le capteur mais ça me fait peur... surtout si le froid persiste...
Pour l'instant les resistances sont désactivées, dans le regul tu peux jouer sur les parametres de déclenchement en fonction de la température du capteur et de la température d 'évaporateur.
Le constructeur par défaut c'est -2°C capteur et -4°C Evaporateur
Quelle est votre température de l'évaporateur en fin de cycle en ce moment ? dans mon cas elle est autour de -3°C
On se tient au courant de l'évolution respective de nos capteurs...
Mon install
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10993
Marcus 31
Je suis exactement dans la même situation que vous
PAC Waterkotte DS5011.3 dans les Pyrénées à 600 m d'altitude.
Installée depuis 2006 c'est la première année que je doute du capteur:
D'habitude l'entrée ne descendait jamais en dessous de 1,5°C et là je suis à 1,4 et la sortie PAC entrée Capteur est à -1,7.
Les COP constructeurs sont données à entrée PAC 0°C sortie PAC -3°C et Sortie PAC plancher chauffant à 35°C.
Cela voudrait donc dire que l'on peut continuer à utiliser le capteur mais ça me fait peur... surtout si le froid persiste...
Pour l'instant les resistances sont désactivées, dans le regul tu peux jouer sur les parametres de déclenchement en fonction de la température du capteur et de la température d 'évaporateur.
Le constructeur par défaut c'est -2°C capteur et -4°C Evaporateur
Quelle est votre température de l'évaporateur en fin de cycle en ce moment ? dans mon cas elle est autour de -3°C
On se tient au courant de l'évolution respective de nos capteurs...
Mon install
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10993
Marcus 31
- Popeye68
- Accro

- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
J’ai lu vos post et pensé que les mesures faites chez moi pourraient vous intéresser. Je suis également avec une PAC sur capteur horizontal.
Jusqu’à présent la température retour capteur n’est jamais descendue en dessous de +5°C. Mais suite à la vague de froid de début février (plusieurs jour entre -20 et -10 de température mini), ma pac a tourné 24/24h pendant 8 jours d’affilée (sans aucun appoint électrique et sans baisse de la température intérieure). J’ai vu la température du capteur baisser progressivement puis se stabiliser à +1°C et un départ vers le capteur (sortie PAC) à -2.5°C.
Si le capteur est bien dimensionné et correctement posé (hors gel) d’une part et que le mélange caloporteur est protégé contre le gel d’autre part, il ne devrait pas y avoir de problème.
J’ai lu vos post et pensé que les mesures faites chez moi pourraient vous intéresser. Je suis également avec une PAC sur capteur horizontal.
Jusqu’à présent la température retour capteur n’est jamais descendue en dessous de +5°C. Mais suite à la vague de froid de début février (plusieurs jour entre -20 et -10 de température mini), ma pac a tourné 24/24h pendant 8 jours d’affilée (sans aucun appoint électrique et sans baisse de la température intérieure). J’ai vu la température du capteur baisser progressivement puis se stabiliser à +1°C et un départ vers le capteur (sortie PAC) à -2.5°C.
Si le capteur est bien dimensionné et correctement posé (hors gel) d’une part et que le mélange caloporteur est protégé contre le gel d’autre part, il ne devrait pas y avoir de problème.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
charlesolivier
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : dim. févr. 19, 2006 12:00 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Vincent bonjour Marcus bonjour Popeye
Vu avec le chauffagiste, j ai mis la PAC sur la résistance en attendant que le terrain se refasse une santé. Cela monte doucement. la température de la sonde au niveau des fondations est à 3.5°. Par contre je suis surpris par la consommation 110KW par jour avec la résistance pour 150m². C'est là que l'on voit que le COP sert à quelque chose.
Pour marcus31, comment passes-tu en mode expert, je voudrais reparamétrer le passage en stade 2
Merci à tous
Vu avec le chauffagiste, j ai mis la PAC sur la résistance en attendant que le terrain se refasse une santé. Cela monte doucement. la température de la sonde au niveau des fondations est à 3.5°. Par contre je suis surpris par la consommation 110KW par jour avec la résistance pour 150m². C'est là que l'on voit que le COP sert à quelque chose.
Pour marcus31, comment passes-tu en mode expert, je voudrais reparamétrer le passage en stade 2
Merci à tous
- Popeye68
- Accro

- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour Charlesolivier,
Je serais intéressé par votre capteur histoire de comparer nos mesures. Comment est il constitué:
- 1 ou 2 couches
- Profondeur (s) si multicouche
- Nombre de boucles et espace interboucles
- Longueur des boucles
- Nature (dimensions des tuyaux) des boucles
- Nature du terrain
Et également la puissance frigorifique captée par la PAC.
Je serais intéressé par votre capteur histoire de comparer nos mesures. Comment est il constitué:
- 1 ou 2 couches
- Profondeur (s) si multicouche
- Nombre de boucles et espace interboucles
- Longueur des boucles
- Nature (dimensions des tuyaux) des boucles
- Nature du terrain
Et également la puissance frigorifique captée par la PAC.
Cordialement
Laurent
Laurent
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Je ne sais pas si vous faites partie des clients qui ont étés installés par une entreprise du coin, mais cette entreprise qui à déposé le bilan, avait une facheuse tendance à sous dimensionner les capteurs. J'ai deux clients qui se sont fait bananer par ces gens, ils ont vendu le matos, et n'ont jamais fait l'installation. J'ai repris ces clients, et je me suis aperçu que le calcul des capteurs était sous dimensionné. Pour une, le capteur à été posé, pour l'autre, il ne l'est pas encore, et je vais ajouter environ 30% de captage en plus.
G32
Je ne sais pas si vous faites partie des clients qui ont étés installés par une entreprise du coin, mais cette entreprise qui à déposé le bilan, avait une facheuse tendance à sous dimensionner les capteurs. J'ai deux clients qui se sont fait bananer par ces gens, ils ont vendu le matos, et n'ont jamais fait l'installation. J'ai repris ces clients, et je me suis aperçu que le calcul des capteurs était sous dimensionné. Pour une, le capteur à été posé, pour l'autre, il ne l'est pas encore, et je vais ajouter environ 30% de captage en plus.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
Marcus31
- Assidu

- Messages : 39
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 9:10 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Georges 32
Je fais en effet parti des anciens clients de cette entreprise.
Mon installation date de 2006 et j'en suis parfaitement content.
Mon capteur est je pense bien dimenssionné. 800ml à 1m10 de profondeur sur 300m² pour une maison de 150m² RT2005 avec 400m3 de volume et à 600 m d'altitude.
Lors de l'installation j'avais insisté pour avoir ce capteur et non pas moins... et je ne regrette pas et si j'avais su j'aurais insisté et mis 200ml de plus ...
A+
Marcus31
Je fais en effet parti des anciens clients de cette entreprise.
Mon installation date de 2006 et j'en suis parfaitement content.
Mon capteur est je pense bien dimenssionné. 800ml à 1m10 de profondeur sur 300m² pour une maison de 150m² RT2005 avec 400m3 de volume et à 600 m d'altitude.
Lors de l'installation j'avais insisté pour avoir ce capteur et non pas moins... et je ne regrette pas et si j'avais su j'aurais insisté et mis 200ml de plus ...
A+
Marcus31