quelle baisse de tempé si pas de chauffage?

Air/Eau - Air/Air
Répondre
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

quelle baisse de tempé si pas de chauffage?

Message par champjl »

bonjour,

ma PAC a eu la bonne idée :o de tomber en panne le jour de mon départ sans doute et la maison isolée norme 2005 est restée sans chauffage pendant 9 jours avec des tempé négatives en région toulousaine toute la semaine (-10° la nuit -3° la journée ).
A mon retour 2° dans la maison
est-ce que la VMC simple flux qui justifie ces pertes ou une mauvaise isolation ( à mon insu :wink: )?

Cela vous parait-il plausible?
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ca ne me semble pas très surprenant si on considère la durée et les températures que l'on a eues. Même avec la meilleure isolation, s'il n'y a pas d'apport, la température intérieure va finir par rejoindre la température moyenne extérieure. Et avec une vmc, les pertes ne sont pas négligeables quand il n'y a aucun apport.
J'espère qu'il y avait de l'antigel dans la pac ?
Et pour réchauffer la maison dans cet état, il faut un temps certain.

D'où l'intérêt de pouvoir suivre à distance le fonctionnement du chauffage.

Quel était le problème de la pac ?
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

Cela dépend aussi de l’orientation de la maison. Avec des baies au Sud je pense pas que ta T° serait descendu aussi bas.
Construction MOB en Charente.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Des baies au sud mais mais occultées par des volets ne récupèrent plus grand chose.
champjl
Très assidu
Très assidu
Messages : 164
Enregistré le : sam. avr. 15, 2006 5:54 pm
Localisation : toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par champjl »

bonjour,

Oui, comme le dit Hd, j'ai beaucoup de baies Sud (en plus à galandage!) mais volets alu qui étaient fermés donc pas d'apports solaires

Enfin, la chute de tempé est quand meme impressionnante et j'ai frisé la correctionnelle
cela prouve qu'il faut effectivement un suivi à distance

JL
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Quand on s'était vus, la solution n'était pas totalement opérationnelle. Maintenant, c'est le cas, avec une carte sans afficheur à prix raisonnable !
On n'a pas encore configuré le redémarrage à distance, en cas d'erreur de la pac, mais par le Modbus, ce devrait être possible. Sinon, on peut toujours utiliser un relais de la carte pour faire un on/off.
RC60
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 458
Enregistré le : mer. nov. 14, 2007 10:14 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: quelle baisse de tempé si pas de chauffage?

Message par RC60 »

champjl a écrit :bonjour,

ma PAC a eu la bonne idée :o de tomber en panne le jour de mon départ sans doute et la maison isolée norme 2005 est restée sans chauffage pendant 9 jours avec des tempé négatives en région toulousaine toute la semaine (-10° la nuit -3° la journée ).
A mon retour 2° dans la maison
est-ce que la VMC simple flux qui justifie ces pertes ou une mauvaise isolation ( à mon insu :wink: )?

Cela vous parait-il plausible?
Je pense que c'est la VMC qui a fait descendre la température aussi bas, car si ce n'était pas le cas, cela voudrait dire que ton isolation n'est pas très bonne .
Je dis ça parce que j'ai l'exemple chez moi. Je chauffe partiellement car je n'habite pas encore la maison, et même lorsque je suis resté sans chauffage l'année dernière, je ne suis jamais descendu sous les 9 ° pour des températures extérieures négatives.
Cela me conforte dans mon choix de faire une VMC commandé par un hygromètre
Pas de fonctionnement en continu.
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

hd31 a écrit :Des baies au sud mais mais occultées par des volets ne récupèrent plus grand chose.
C'est pas faux ! j'ai complètement oublié ce détail ! Désolé :oops:
Construction MOB en Charente.