HELP - PCR 07 - URGENT
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. mars 20, 2012 11:04 am
- Localisation : Ille et Vilaine
HELP - PCR 07 - URGENT
Bonjour à tous, voila ma situation : pour chauffer mon plancher provisoirement (projet de solaire en attente), j'ai récupérer d'une connaissance une PAC PCR 07 (Nexa). Celle-ci fonctionnait très bien jusqu'au jour où le compresseur à rendu l'ame. Pour limiter les frais, j'ai trouvé la même avec la / les cartes électroniques HS. J'ai donc récupéré toute la partie électronique (3 cartes) de l'ancienne pour les mettre dans ma nouvelle aquisition.
Mais ça aurait été trop simple si ça avait fonctionné du premier coup. A l'heure actuelle, la PAC me fait des cycles de 5 min au maximum, et la température d'eau plafonne à 15°C environ (à peu près la température de la maison). Bref, elle ne chauffe pas, ou n'a pas le temps de chauffer. Au début elle dégivrait sans arrêt sans raison apparente, j'ai donc changé la sonde SD3 au cas où : maintenant elle ne se met plus en dégivrage.
Bref je suis un peu perdu avec ce matériel complexe, si quelqu'un avait une idée du problème ...
Comme indiqué dans le sujet, c'est urgent car j'enménage ce samedi après 7 ans de travaux en habitant dans un mobile-home, ça me ferait un peu chier de me geler les co....les ...
Merci d'avance.
Mais ça aurait été trop simple si ça avait fonctionné du premier coup. A l'heure actuelle, la PAC me fait des cycles de 5 min au maximum, et la température d'eau plafonne à 15°C environ (à peu près la température de la maison). Bref, elle ne chauffe pas, ou n'a pas le temps de chauffer. Au début elle dégivrait sans arrêt sans raison apparente, j'ai donc changé la sonde SD3 au cas où : maintenant elle ne se met plus en dégivrage.
Bref je suis un peu perdu avec ce matériel complexe, si quelqu'un avait une idée du problème ...
Comme indiqué dans le sujet, c'est urgent car j'enménage ce samedi après 7 ans de travaux en habitant dans un mobile-home, ça me ferait un peu chier de me geler les co....les ...
Merci d'avance.
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
le controleur ressemble a la photo de la premiere page de ceci:
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _11-06.pdf
Si c'est pas celui la, je peux pas trop aider.
Il faut prendre pas mal de mesures. Deja les temperature d'eau depart, retour au debut et a la fin des cycles.
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... _11-06.pdf
Si c'est pas celui la, je peux pas trop aider.
Il faut prendre pas mal de mesures. Deja les temperature d'eau depart, retour au debut et a la fin des cycles.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
qd on dit court cycle ,ça sous entend que pas d'alarme et que la régulation fonctionne bien,c'est à dire qu'elle coupe le compresseur qd la consigne est atteinte
donc chez toi pas d'alarme ? et le comp redémarre tout seul sans action manuelle ?
donc s'il régule et que l'eau n'est qu'à 15°c eh ben je dirais que tu n'es pas en chauffage mais en refroidissement(cool) si ta pac est réversible
lien ver microchiller CARELhttp://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 221870.pdf
peut-être pas celui-ci ?
sinon peut-être protection thermique du compresseur qui déclenche et se réenclenche seule!, ou pb sécurité avec démarreur progressif s'il y en a un, ou ...
pas de solutions "miracles" avec le peu d'info que tu nous donnes
Georges32 connait peut-être ce modèle ; à toi de le contacter par messagerie du forum
salut
qd on dit court cycle ,ça sous entend que pas d'alarme et que la régulation fonctionne bien,c'est à dire qu'elle coupe le compresseur qd la consigne est atteinte
donc chez toi pas d'alarme ? et le comp redémarre tout seul sans action manuelle ?
donc s'il régule et que l'eau n'est qu'à 15°c eh ben je dirais que tu n'es pas en chauffage mais en refroidissement(cool) si ta pac est réversible
lien ver microchiller CARELhttp://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 221870.pdf
peut-être pas celui-ci ?
sinon peut-être protection thermique du compresseur qui déclenche et se réenclenche seule!, ou pb sécurité avec démarreur progressif s'il y en a un, ou ...
pas de solutions "miracles" avec le peu d'info que tu nous donnes
Georges32 connait peut-être ce modèle ; à toi de le contacter par messagerie du forum
salut
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
re
utilises tu un ballon tampon , ou plutôt ta pac est elle branchée directement sur réseau chauffage?
si tu as pac en primaire +tampon+ secondaire sur réseau , tu peux très bien avoir pb sur circuit secondaire (circul OFF..) donc ta pac produit des calories qui ne sont pas évacuées vers distribution et fait des courts-cycles
H2o à 15° sur pac ou sur distribution?
donne nous vraiment plus d'info sur composition circuit hydraulique connecté à pac
utilises tu un ballon tampon , ou plutôt ta pac est elle branchée directement sur réseau chauffage?
si tu as pac en primaire +tampon+ secondaire sur réseau , tu peux très bien avoir pb sur circuit secondaire (circul OFF..) donc ta pac produit des calories qui ne sont pas évacuées vers distribution et fait des courts-cycles
H2o à 15° sur pac ou sur distribution?
donne nous vraiment plus d'info sur composition circuit hydraulique connecté à pac
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. mars 20, 2012 11:04 am
- Localisation : Ille et Vilaine
Alors, dans l'ordre :
- le contrôleur est bien celui dont "bubus" a donné le lien
- mon installation est en direct sans ballon tampon avec 120m² de plancher chauffant, comme j'ai une chaudière propane pou l'eau chaude je passe dedans pour le vase d'expansion, les soupapes ... et j'ai un circulateur supplémentaire car celui de la chaudière n'était pas suffisant (à cause de l'échangeur à plaques de la PAC je pense)
- bizarrement, elle ne me fait des courts cycles que le matin, aussi bien hier qu'aujourd'hui, l'après-midi elle ne s'arrête que deux à trois fois
- quand elle s'arrête, c'est sans alarme, et elle repart sans que je ne lui fasse rien
- j'avais bien pensé au fait qu'elle aurait pu être en rafraichissement, mais non, le pont pour le mode chauffage est bien en place
- quant aux températures, grosso-modo j'oscille entre 14 et 15°C en retour d'eau (lu sur la PAC) aussi bien en début qu'en fin de cycle, en départ d'eau je doit avoir au plus 1°C de plus d'après ce que je vois sur le collecteur du plancher
Voila ce que je pouvais ajouter, merci de vous pencher sur mon soucis.
- le contrôleur est bien celui dont "bubus" a donné le lien
- mon installation est en direct sans ballon tampon avec 120m² de plancher chauffant, comme j'ai une chaudière propane pou l'eau chaude je passe dedans pour le vase d'expansion, les soupapes ... et j'ai un circulateur supplémentaire car celui de la chaudière n'était pas suffisant (à cause de l'échangeur à plaques de la PAC je pense)
- bizarrement, elle ne me fait des courts cycles que le matin, aussi bien hier qu'aujourd'hui, l'après-midi elle ne s'arrête que deux à trois fois
- quand elle s'arrête, c'est sans alarme, et elle repart sans que je ne lui fasse rien
- j'avais bien pensé au fait qu'elle aurait pu être en rafraichissement, mais non, le pont pour le mode chauffage est bien en place
- quant aux températures, grosso-modo j'oscille entre 14 et 15°C en retour d'eau (lu sur la PAC) aussi bien en début qu'en fin de cycle, en départ d'eau je doit avoir au plus 1°C de plus d'après ce que je vois sur le collecteur du plancher
Voila ce que je pouvais ajouter, merci de vous pencher sur mon soucis.
-
- Accro
- Messages : 224
- Enregistré le : ven. oct. 05, 2007 6:10 pm
-
- Accro
- Messages : 381
- Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
- Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
- Contact :
Re: HELP - PCR 07 - URGENT
S'il y a plusieurs sondes, sont-elles vraiment les mêmes sur les 2 pac?droux35 a écrit :................
J'ai donc récupéré toute la partie électronique (3 cartes) de l'ancienne pour les mettre dans ma nouvelle aquisition.
...............
Au début elle dégivrait sans arrêt sans raison apparente, j'ai donc changé la sonde SD3 au cas où : maintenant elle ne se met plus en dégivrage.
..............
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : mar. mars 20, 2012 11:04 am
- Localisation : Ille et Vilaine
Oui l'eau circule car quand je coupe le circulateur la PAC se met en défaut débit d'eau (FL je crois). Sinon je dois avoir 1 à 2°C d'écart entre l'entrée et la sortie. Quant aux sondes, se sont bien les mêmes car c'est exactement la même PAC.
N'ayant pas trop le temps de chercher car il me reste du taf avant d'emménager samedi (je viens juste d'arrêter pour ce soir), j'ai récupéré une autre PAC (la troisième ...) qui elle doit être en état de fonctionner : une PMER 07. Seulement je n'ai pas le manuel, ça doit bien se trouver par là.
N'ayant pas trop le temps de chercher car il me reste du taf avant d'emménager samedi (je viens juste d'arrêter pour ce soir), j'ai récupéré une autre PAC (la troisième ...) qui elle doit être en état de fonctionner : une PMER 07. Seulement je n'ai pas le manuel, ça doit bien se trouver par là.
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
bonjour
pour la 3ième pompe la doc est icihttp://www.technibel.com/scripts/techni ... Art%3Dpmer
ça doit ressembler d'après doc à la 2ième car aussi regul microchiller carel
qu'est ce que tu prévois pour la 4ième ? !!
salut
pour la 3ième pompe la doc est icihttp://www.technibel.com/scripts/techni ... Art%3Dpmer
ça doit ressembler d'après doc à la 2ième car aussi regul microchiller carel
qu'est ce que tu prévois pour la 4ième ? !!