Conseil installation PAC Samsung

Message par titof174 »

Bonjour tout le monde,

Voila, après avoir ouvert un premier sujet (http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14379) pour le choix de ma pompe à chaleur, j’en ouvre un second pour définir les techniques à appliquer dans mon installation.
Pour ce faire, je vais vous solliciter car je ne suis pas un grand connaisseur en génie climatiques.

Les éléments (pour rappel) :
Maison de 118,2 m² sur deux niveaux (U bat total : 0,425)
RDC 62,95 m² sur plancher chauffant hydro et étage 55,25 m² avec panneaux rayonnants.
VMC double flux.
Etude thermique = 5400 w de déperditions à -5 (Nantes)

Pompe à chaleur Samsung
Module intérieur NH080PHXEA
https://docs.google.com/open?id=0BxL767 ... W9BbzVMSXM
Module extérieur RD080PHXEA
https://docs.google.com/open?id=0BxL767 ... TQzQzlSazg
Régulation intégrée
https://docs.google.com/open?id=0BxL767 ... WFkVk9JQ3M
Doc commerciale
https://docs.google.com/open?id=0BxL767 ... WFkVk9JQ3M

Pour mon eau chaude, j’ai acheté un ballon préparateur qui sera couplé à la PAC
Ballon Préparateur
Daikin EKHWS300B3V3 avec vanne 3 voies fournie
https://docs.google.com/open?id=0BxL767 ... ldJd2NzOE0

Cahier des charges
Je voudrais une installation la plus simple possible
Eau chaude gérée par la PAC, ça ne me dérange pas si les résistances du ballon doivent s’allumer de temps en temps pour complément ou pour cycle anti légionnel.
Comme la PAC est légèrement surdimensionnée ( à priori une 6Kw aurait suffit), si je suis obligé de mettre un ballon tampon, je préfère qu’il soit monté en série car je ne veux pas gérer un second circulateur.

Mes questions :
Pensez vous que je sois si surdimensionné que je doive mettre un ballon tampon ?
Pensez vous que mon montage peut être comme suivant (avec tampon) ou que je doive le mettre sur le départ plutôt que le retour ?

Je vous remercie d’avance

Image[/img]
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

pas de réponses

Message par titof174 »

A priori, ce sujet n'inspire pas vraiement.
C'est vrai que cette pompe à chaleur n'est pas répendue :roll:
Au faite, l'étude thermique indique 5400w à -5 donc il faut que je rajoute 250w*4 personnes pour l'ECS
donc au total 6400w à -5.
Du coup, je suis peut être bon niveau dimensionnement de PAC?

Pensez vous que le préparateur daikin aille avec la PAC Samsung?
Le préparateur à une résistance de 3 kw et le ballon Samsung prévue avec la pac est à 2,6kw, faut il que je relaye ou que je mette une résistance en parallèle?
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

si tu met un ballon tampon met le retour du ballon ecs entre le bt et la pac car lorsque tu vas chauffer l'ecs tu chauffera le bt en même temps!!
Le préparateur à une résistance de 3 kw et le ballon Samsung prévue avec la pac est à 2,6kw, faut il que je relaye ou que je mette une résistance en parallèle?
pas gênant, c'est juste que ça va mettre un peu plus de temps a chauffer

Au faite, l'étude thermique indique 5400w à -5 donc il faut que je rajoute 250w*4 personnes pour l'ECS
donc au total 6400w à -5.
et quelle est puissance de la pac???
JComme la PAC est légèrement surdimensionnée ( à priori une 6Kw aurait suffit), si je suis obligé de mettre un ballon tampon,
j'ai fait un essais avec ma pac aérothermie tor sur mon plancher(de 12cm d'épaisseur) avec 27°C ext et 24°C dans la maison (grace au apport solaire)
la pac a mis 25 minute pour élevé le retour eau du plancher de 20°C a 22°C
a ces températures la pac développe environ 10.7kw(elle n'en fourni que 4.75 a -7°C/35°C) et l'appoint élec de 3kw a été enclenché pendant 5min sur ces 25min
si c'était refaire je prendrait une pac plus puissante car le risque de cycle court est inexistant
je n'ai pas de ballon tampon
titof174
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
Localisation : Nantes
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titof174 »

Très bonne remarque sur le positionnement du ballon tampon.

PS: la PAC fait 8 kw à 7° pour 35°
7 kw à -7° pour 35°
7,2 kw à 7° pour 45°
7,1 kw à -7° pour 45°

Donc à ton avis, il vaux mieux que je ne mette pas de ballon tampon?
Je prévoirais juste le circuit au cas ou.

Sinon je me pose une autre question, si ma pac dévelloppe 8kw à 7°, pour l'ecs, quand on aurra des nuit à 20° l'été (ca commence à ce faire rare à Nantes :cry: ) elle développera plus de 10 kw.
Savez vous comment est géré cette fonction d'ECS par les PAC.
En effet, j'au une sonde d'ECS, donc elle chauffe jusqu’à atteindre une ECS à la valeur de consigne sans tenir compte de la t° d'eau du retour? ou est ce qu'elle peut partir en court cycle également (car le serpentin du préparateur n'est pas aussi long que celui du plancher).

PS: pour la résistance, je me posais la question car je pensais que c'était la carte qui fournissait la puissance mais en faite, elle ne fais qu'activer un gros relais, donc effectivement, on est pas à 400 w près.