Je continue a regarder un peu tout ça et en attendant j ai monter une regulation neuve sur ma vanne quatre voies avec thermostat d ambiance .
Le systeme marche et ma vanne fonctionne bien
je vais maintenant essayer d isoler un peu mieux les combles en remettant une epaisseur de laine de verre
j hesite a remettre 6 cm de laine de verre ou a pulveriser de l isolant par dessus
qu en pensez vous ?
Le systeme marche et ma vanne fonctionne bien
je vais maintenant essayer d isoler un peu mieux les combles en remettant une epaisseur de laine de verre
j hesite a remettre 6 cm de laine de verre ou a pulveriser de l isolant par dessus
qu en pensez vous ?
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
bonjour,
6 cm , c'est maigre, tant qu'a en remettre rajoutes au moins 10 cm mini et en flocons cela fera beaucoup plus épais, mais tout dépend de l’épaisseur d'origine et approcher les 300mm au total (en rouleaux) n'est pas du tout absurde voir même plutôt conseillé.
6 cm , c'est maigre, tant qu'a en remettre rajoutes au moins 10 cm mini et en flocons cela fera beaucoup plus épais, mais tout dépend de l’épaisseur d'origine et approcher les 300mm au total (en rouleaux) n'est pas du tout absurde voir même plutôt conseillé.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Alors , je confirme 10 cm mini en plus voir 15 ce sera mieux, c'est un des meilleurs investissement ...
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- T@rgett
- Scotché au forum
- Messages : 638
- Enregistré le : mar. juil. 06, 2010 1:26 am
- Localisation : Rouen
Mes connaissance dans ce domaine étant somme toute très limitées , je ne peux que te renvoyer sur la partie du forum qui traite de ce sujet pour t'aider à faire ton choix.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=32.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=32.
Daikin Altherma HT 14KW sur BT 140L monté en parallèle + ECS 260L et 11 rad. aciers sur 160m² construction de 2001. Abo EDF: 9kw
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=12148
http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1346102093
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Un Padawan en détresse.
Aujourd'hui peut être.............. demain surement .............ou alors jamaisalain30 a écrit : Là par contre le jeune Padawan à besoin d'infos, si évidemment jedi veut bien
Comment mesures tu sur le terrain un G désolé pour mes lacunes mais je ne suis pas encore Jedi mais, à la bonne école tout de même pour: non pas, le devenir (beaucoup trop de travail) mais essayer de s'en approcher
-
- Assidu
- Messages : 98
- Enregistré le : sam. sept. 08, 2012 10:46 am
bonjour
j ai commandé et monté une regulation neuve de ma vanne 3 voies avec thermostat d ambiance , et deja il y a un net mieux ! 21 ° et une chaudiere qui ne tourne quasiment pas la nuit , la vanne se fermant peu a peu (horaire jour nuit)
prochaine etape renforcement de l isolation de mon etage avec 15 cm de laine de verre pulse sur celle existante
j ai commandé et monté une regulation neuve de ma vanne 3 voies avec thermostat d ambiance , et deja il y a un net mieux ! 21 ° et une chaudiere qui ne tourne quasiment pas la nuit , la vanne se fermant peu a peu (horaire jour nuit)
prochaine etape renforcement de l isolation de mon etage avec 15 cm de laine de verre pulse sur celle existante
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonjour Jedi,nappe phreatique a écrit :
Le G est une notion volumique, donc les effets de forme sont enorme sur le G : une maison grande et compacte a vite un G excellent, même si moyennement isolée (les déperditions sont une notion surfacique(contact avec l’extérieur)), et c'est amusant, la théorie (très facile à démontrer) est parfaitement conforme à la pratique que je constate si souvent sur les G mesurés des maisons.
Alors ces G mesurés..............c'est quoi exactement
Comment fais tu pour mesurer un G dans la pratique.
Amicalement,
Padawan en détresse désespérant devenir..............un jour Jedi
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Hello Alain-padawanalain30 a écrit :Bonjour Jedi,nappe phreatique a écrit :
Le G est une notion volumique, donc les effets de forme sont enorme sur le G : une maison grande et compacte a vite un G excellent, même si moyennement isolée (les déperditions sont une notion surfacique(contact avec l’extérieur)), et c'est amusant, la théorie (très facile à démontrer) est parfaitement conforme à la pratique que je constate si souvent sur les G mesurés des maisons.
Alors ces G mesurés..............c'est quoi exactement
Comment fais tu pour mesurer un G dans la pratique.
Amicalement,
Padawan en détresse désespérant devenir..............un jour Jedi
Pour une maison de surface/volume connu, avec une conso d'energie connue (gaz/fioul/elec/bois), pour un confort connu, dans un climat connu, et avec un apport solaire "estimé" (c'est lui qui introduit le plus d'incertitudes, donc il faut plutôt le surestimer un peu pour obtenir un G plutôt un peu plus élevé que la réalité, et conserver une petite marge de sécurité), et bien avec tout ces éléments, l’équation se ferme, et l'on peut mesurer un G infiniment plus réaliste que celui issu de calculs de parois (avec de sacrées incertitudes), ou pire, des estimations liées à l'age de la bâtisse.
Tel le Padawan en fin d'apprentissage qui devient un Jedi en construisant de ses propres mains un sabre laser, le Padawan "chaleuterrien" accèdera au rang de Jedi en posant l’équation, et en la résolvant. Une petite aide, l'esprit est vraiment le même que celui qui permet de démontrer la formule Promotelec, il faut juste poser les termes dans le bon sens. C'est de la physique de grand papa.
Que la Force soit avec toi
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Evidemment si tu connais l'énergie consommée, comme tu dis si bien l'équation se ferme mais j'ai cru que tu avais une botte secrète pour mesurer un G "dans la pratique" sur une bâtisse neuve (donc sans aucune base de conso)nappe phreatique a écrit : Pour une maison de surface/volume connu, avec une conso d'energie connue (gaz/fioul/elec/bois), pour un confort connu, dans un climat connu, et avec un apport solaire "estimé" (c'est lui qui introduit le plus d'incertitudes, donc il faut plutôt le surestimer un peu pour obtenir un G plutôt un peu plus élevé que la réalité, et conserver une petite marge de sécurité), et bien avec tout ces éléments, l’équation se ferme, et l'on peut mesurer un G infiniment plus réaliste que celui issu de calculs de parois (avec de sacrées incertitudes), ou pire, des estimations liées à l'age de la bâtisse.
Ce n'est pas un G mesuré, mais bien un G calculé à partir d'une conso annuelle.
Padawan est déçu et rassuré à la fois ....................et continuera à utiliser Ubat pour calculer les déperditions : théorique certes, mais très souvent confirmées par la réalité sur le terrain si l'on ne néglige rien dans le calcul.
Cordialement,
Alain30.
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
alain30 a écrit : Evidemment si tu connais l'énergie consommée, comme tu dis si bien l'équation se ferme mais j'ai cru que tu avais une botte secrète pour mesurer un G "dans la pratique" sur une bâtisse neuve (donc sans aucune base de conso)
Ce n'est pas un G mesuré, mais bien un G calculé à partir d'une conso annuelle.
Je suis un Maitre Jedi chaleurterrien, pas un magicien, je ne détermine pas encore le G d'une maison en invoquant je ne sais quel coté obscur.... Bref....
La méthode vers laquelle je te dirige est bel et bien un G mesuré, puisqu'issu essentiellement de mesures (on pourrait d'ailleurs en faire un TP de physique), à l'exclusion seule de l'apport solaire qui ne peut être mesuré simplement comme tous les autres paramètres, et doit être estimé.
Dans le neuf, le calcul par la conductivité des parois/toit/sol/vitres/ponts thermiques...+renouvellement de l'air donne un résultat suffisamment précis, et il n'y a pas d'autres moyens de faire. Dans l'ancien, l'incertitude est telle que cette méthode est débile.
Padawan est déçu et rassuré à la fois ....................et continuera à utiliser Ubat pour calculer les déperditions : théorique certes, mais très souvent confirmées par la réalité sur le terrain si l'on ne néglige rien dans le calcul.
Alain30.
Dans le neuf, comme tous le monde, tu n'as pas le choix.
Mais le jeune Padawan Alain est déjà passé "Maitre" dans une des disciplines favorite des Sith : Le bottage en touche niveau expert
Jolie pirouette, mais c'est raté : il n'a nullement été question de maison neuve dans ce post !
Fait gaffe, tu vas passer du coté obscur de la Force, plus rapide, certes, mais pas plus puissant
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin