Pb de pression sur circuit d'eau glycolée

Message par fek54 »

Bonjour,
J'ai fait installer une PAC en 2010,eau glycolée/eau ,première utilisation octobre 2010.
au bout de qqs mois j'ai constaté que la pression du circuit d'eau glycolée baissait petit à petit jusqu'à devenir nulle. Rappel de l'installateur,pour lui c normal ,il rajoute du glycol revient à la pression de départ (1.5bar),le circuit finira par se stabiliser me dit il ça fait tjrs ça au début!!
Le souci,on a répété l'opération plusieurs fois,jusqu'à 2fois par saison???
Est ce normal??? je veux remettre en route ma PAC en ce moment,mais pression à 0.1bar.
Quelqu'un aurait il eu ce genre de problème?
Merci pour votre aide.

Pac Weishaupt WWP S 14IB,forage 3x80m
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Bonjour,
Commencer par vérifier l'Etancheite des conduites départ/retour s'acheminants de la Pac jusqu'aux collecteurs des capteurs, ensuite également s'assurer que la soupape de sécurité du circuit glycolé ne laisse pas passer(goutes à goutes), également vérifier le dimensionnement du vase d'expansion, son état, ainsi que sa pression de gonflage.

Si chute de pression il y a, elle devrait logiquement se retrouver sur ces quelques points de vérification en tant normal.

Cdlt, Ludo67.
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
fek54
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fek54 »

Merci Ludo67,pour les pistes,en attendant d'explorer tout ça,puis-je quand même la remettre en route dans ces conditions??
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Perso, non, je ne m'y risquerais pas. La pression est nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble.
Sans pression du circuit glycolé, la Pac va certes se mettre en marche(si absence de pressostat de securité manque d'eau), mais elle va s'exposer a un fonctionnement critique, dans le sens ou elle risquera fortement de titiller la sécurité antigel du a une absence de debit de fluide caloporteur coté captage.
Autre point qui peut-etre pourrait etre vérifié, les purgeurs automatiques si tu en ais doté, attention a ceux-ci car sur circuit glycolé, suceptibles de fuire plus facilement que sur circuit d'eau classique.
Et pour finir, je rajouterais qu'un controle au réfractomètre de la protection antigel serait judicieux d'être réalisé par ton installateur, afin de savoir si l'indice de protection est toujours respecté.
A quelle température es-tu protégé coté captage?
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
fek54
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fek54 »

Bonjour Ludo67,

Merci pour toutes ses infos, je ne suis pas un spécialiste donc plusieurs termes m'échappent!!

je vais me rapprocher du fabriquant et de l'installateur pour effectuer toutes les vérifications que tu me suggère;
On a déjà exploré les purgeurs automatiques(2) (un sur départ et sur retour) ,on a trouvé des traces de liquide sur l'un ,difficile de dire à ce moment si c'était du glycol car beaucoup de condensation sur le tuyau,mais après surveillance de qqes jours en laissant le cuivre à l'air libre (avec un papier absorbant autour du purgeur pour voir s'il y a coloration ,preuve de présence du glycol ), sans résultat!!
Le vase d'expansion avait été vérifié aussi,tout est normal.
Les collecteurs des capteurs vérifiés aussi, pas de fuite non plus.
Par contre la soupape de sécurité du circuit glycolé, je ne vois pas?? je vais revoir les schémas ...
Voilà je vous dirai ce qui résultera de tout ça.
Encore merci pour votre aide.
Avatar du membre
Ludo67
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : ven. févr. 22, 2008 9:51 pm
Localisation : 67(Alsace)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Ludo67 »

Bonjour,

Pour les soupapes de sécurité , elles sont(soupape circuit glycolé+chauffage) intégrées dans la Pac et reliées bien souvent a l'écoulement, si tel est le cas, cela expliquerait pourquoi il n'y a aucune trace visible.
A vérifier.
Pac Ajtech/Zuran100 sur Plancher Chauffant+Radiateurs en Relève de Chaudière(EdfTempo).***Régulation Modifiée Par Loi d'Eau Contrôlant L'Inverter***

***Mon Installation***
fek54
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : mar. sept. 02, 2008 1:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fek54 »

Re,

Merci pour l'indication!!!
je Vérifie de suite...

à+++