Etude:
Alsace : 67
maison 166m² sur hauteur de plafonds de 2.6m
déperdition calculée d'environ 13 000kw
Consommation 2600L de fuel ou 1500L+8 stères de bois
sur radiateurs
En fuel je tournais avec un T°C maxi de 52°C dans les radiateurs
Après plusieurs devis celui-ci est retenu:
NIBE 1245 + ballon tampon de 200L + capteur et pose ==> 15 500€ TTC
capteur de 40mm sur 236ml (méthode suédoise)
Consommation estimée : 5552 kWh/an ECS + chauffage
+ apport électrique de 153 kwH
==> réglage de la résistance de 9kw réglé à 4kw max ( sauf défaut total)
Devis de terrassement 2 300€ TTC
le sol est plutôt argileux et gorgé d'eau ( j'ai même hésité avec l'aqua, j'ai déjà un puits à 10 m mais je n'ai qu'1m3/h)
mon terrain est en pente, on le voit sur les photos
captage horizontal de 4*45ml + 4*10ml au fond en bas
Le collecteur extérieur est donc en forme de "L"
==> seul le dimensionnement des radiateurs salon/SAM est peut être sous dimensionné à voir au bout d'un an me dit la société.
Après avoir vidé ma cuve de fuel la PAC est enfin en service après avoir suivi toutes les étapes que voici.
1°) terrassement




2°) électricité nouveau compteur secondaire en triphasé
fait moi même

3°) Arrivée collecteur intérieur

4°) Installation PAC
juste brancher, les tuyaux restent à isoler



5°) en marche







mon installation