Je me demande si les tranches de plages sont bien les mêmes que citées ci dessus (la LA11MS est donnée à partir de -20°C on doit commencer avec 0: -20°;-15°) je vérifierai
(edit 07h30: marqué dans la doc, c'est bien ça)
De plus, pas de demande ECS ce matin, le ballon était à bonne t°. Donc il semblerait que ce calcul (qui s 'inscrit dans le menu service mD, j'ai vérifié) soit déterminé en amont, en fct°de la t° ext
J'ai un doute ...
(edit 09H26 : la doc précise un calcul au niveau régulation, en fonction de la source de chaleur -soit dans mon cas la t°extérieure :
7 Réchauffement d’eau chaude
Le gestionnaire de pompe à chaleur détermine automatiquement la température maximale que l’eau peut atteindre en régime pompe à chaleur.
La température d’eau chaude désirée peut être réglée dans le menu Reglages – Eau chaude sanitaire – Consigne Temp.ECS.
Température d’eau chaude - maximum PAC
Pour pouvoir assurer la fraction la plus élevée possible par la pompe à chaleur lors de la production d’eau chaude, la température d’eau chaude maximale atteinte est déterminée automatiquement par le régulateur en régime pompe à chaleur en fonction de la température actuelle des sources de chaleur.
Plus la température des sources de chaleur est basse (température extérieure, température d’eau glycolée p. ex.), plus la température d’eau chaude atteinte est élevée.
(là, j'aurai dit l'inverse : plus la t° ext. baisse, moins la t° d'eau chaude est élevée , le départ PAC étant forcément moins chaud).
Une idée de la durée du fonctionnement à son régime maximum avant de couper
Merci