Bon ...............en regardant de plus "près" ton premier post avec les 3 vitesses effectivement en vitesse 1 et Delta T de 7°C on pourrait supposer: un débit très certainement près du nominal (alors qu'avant si tu étais sur vitesse 2 le débit devait être trop important

étonnant tout de même et je n'y crois pas

)
C'est là où tu obtiens la meilleure température moyenne de condensation sortie-entrée PAC
C'est dommage de ne pas avoir mis une prise de température entrée-sortie radiateurs afin de mesurer la température moyenne des émetteurs.
Ce qui est "déconnant" c'est un COP de plus de 5 avec 8.5°C et 38 -39 en sortie

alors que Dimplex annonce 4 à +10°C et sortie 35°C test effectués dans des conditions de labo bien meilleures.
Donc il y a bien un "truc" qui "foire".
Je pense qu'il faudrait attendre au moins une semaine et ensuite refaire un balayage avec itow, mais seulement à partir de la date ou tu as modifier le débit ( 18/11/2012) et je pense que tu vas retrouver un COP plus conforme.
Pose la question à Elf
A suivre.