Bonjour,
Sauf erreur d'inattention de ma part, je n'ai pas vu dans les différents posts de ce fil le temps au bout duquel s'est percé l'échangeur de barrage??
ERSET, fabriquant de pompe à chaleur, produit également des échangeurs tubulaires pour leurs PAC.
http://www.erset.com/index.php?option=c ... 6&Itemid=4
C'est peut être une solution à envisager ?
question facile
-
cuzco40
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 09, 2012 2:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re question
Bonjour.
La fuite est intervenue après 6 ans d'utilisation.
Le réparateur que j'ai contacté me propose 3 devis de remplacement allant de 630 à 1200 euros suivant la qualité de l'échangeur .... et 320 euros de main d'oeuvre ( pour dévisser 4 raccords et les revisser je trouve ça un peu cher....).
Pour le reste vous trouvez que le prix est correct ?
La fuite est intervenue après 6 ans d'utilisation.
Le réparateur que j'ai contacté me propose 3 devis de remplacement allant de 630 à 1200 euros suivant la qualité de l'échangeur .... et 320 euros de main d'oeuvre ( pour dévisser 4 raccords et les revisser je trouve ça un peu cher....).
Pour le reste vous trouvez que le prix est correct ?
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Pour moi il faudrait commencer par répondre à la question "pourquoi l’échangeur à percé ?", et adapter l’échangeur à cette réponse (pas forcément simple).
Si un Spirec (ou Erset ou autre...) te permet d’éviter ce pb, faut pas hésiter, même pour quelques centaines d'euros de plus.
Si un Spirec (ou Erset ou autre...) te permet d’éviter ce pb, faut pas hésiter, même pour quelques centaines d'euros de plus.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
-
cuzco40
- Nouveau

- Messages : 9
- Enregistré le : ven. nov. 09, 2012 2:02 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
re question
Je m'attendais un peu à cette rèponse.
Je vais suivre vos conseils.
Si on m'expliquait que la détèrioration de l'échangeur est due à l'eau extrèmement fèrugineuse, je n'en serais pas étonné ....
Dès que le nouveau sera monté, je bricolerai un raccord pour le nettoyer règulièrement à l'eau de ville.... si ça ne lui fait pas de bien, au moins ça ne lui fera pas de mal !
Juste pour info, si j'avais voulu le changer moi même, comment aurais-je pu définir l'échangeur dont j'avais besoin ? (citères à retenir pour faire mon choix) .
Merci encore pour votre aide.
Je vais suivre vos conseils.
Si on m'expliquait que la détèrioration de l'échangeur est due à l'eau extrèmement fèrugineuse, je n'en serais pas étonné ....
Dès que le nouveau sera monté, je bricolerai un raccord pour le nettoyer règulièrement à l'eau de ville.... si ça ne lui fait pas de bien, au moins ça ne lui fera pas de mal !
Juste pour info, si j'avais voulu le changer moi même, comment aurais-je pu définir l'échangeur dont j'avais besoin ? (citères à retenir pour faire mon choix) .
Merci encore pour votre aide.
- nappe phreatique
- Resp. Section

- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: re question
Il faudrait faire faire une analyse physico chimique de l'eau, suivant le cahier des charges de Dimplex par exemple, et demander aux fabricants d’échangeur celui qui est le plus adapté (j'ai travaillé avec Spirec, ils sont tres accessibles et sympa !)cuzco40 a écrit :Je m'attendais un peu à cette rèponse.
Je vais suivre vos conseils.
Si on m'expliquait que la détèrioration de l'échangeur est due à l'eau extrèmement fèrugineuse, je n'en serais pas étonné ....
Dès que le nouveau sera monté, je bricolerai un raccord pour le nettoyer règulièrement à l'eau de ville.... si ça ne lui fait pas de bien, au moins ça ne lui fera pas de mal !
Juste pour info, si j'avais voulu le changer moi même, comment aurais-je pu définir l'échangeur dont j'avais besoin ? (citères à retenir pour faire mon choix) .
Merci encore pour votre aide.
Ensuite, un nettoyage à l'eau claire (ville) ne sert à rien, car les argiles ferreuses sont collantes. Il faut un nettoyage chimique en boucle fermée à faire de temps en temps... Il faut trouver, par les grossistes en produits chimiques, un ingénieur capable de trouver le bon produit, et leur acheter.
Il n'y a pas toujours une solution, et dans les cas extrêmes, il arrive qu'il faille abandonner le puits.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.