Je viens de faire quelque calcul et le résultat me met en colère « encore ».
Tous d’abord la maison :
Dans le 37, longere , 240m² sous 2.4 de plafond , 4 personnes (2adultes+2enfants) , ecs par ballon 300l, chauffage au sol pac airwell air /eau de 14 kw.
Après divers Problème de réglage (voir mes posts en écrivant : KA6), je me suis attaquer à la puissance de ma pac pour voir si mon super installateur monsieur boulette avait été jusqu’a ce planter sur la puissance. « Vous devinerez jamais »
En utilisant le programme de wavin, et en rentrant le paramètre qui vont bien pour déterminer le coefficient G par rapport à ma consommation réelle d’électricité, je trouve une pac à 9 kw.
Les paramètres :
T int 21 Sur m² 240 Deperdission 9.03
T ex -7 Hsp 2.4 Consomation annuelle 13900 kwh
DJU 2400 Volume
576 Puissance a installer 9 kw
Dep 37 G .56
Ils se sont planter la aussi on dirait.
En remettent un G a une valeur plus commune 0.85 le résultat est bien à 14kw mais la consommation est fausse.
Après une surconsommation de 200 €/an pour mauvais montage et réglages , je m’aperçois que j’ai payer une pac trop puissante à 6000€ alors qu’une dimensionner pour ma maison aurait été de 3000€.
Je rage …………………
Cordialement .