Maintenance / Entretien PAC eau/eau

Air/Eau - Air/Air
Répondre
singletoxygen
Nouveau
Nouveau
Messages : 2
Enregistré le : sam. mai 16, 2009 6:30 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Maintenance / Entretien PAC eau/eau

Message par singletoxygen »

Bonjour à tous,

l'objet de mon message est simple. Quels sont selon vous les éléments à contrôler régulièrement pour un entretien conforme des PAC en particuliers celle eau / eau. Je pense à l'analogie de l'entretien annuel des chaudieres à gaz ou fioul même si évidemment les technologies n'ont rien de comparable,en particulier l'absence de combustion.


je citerai par exemple le nettoyage du filtre de puits, la vérification du niveau de glycol (comment faire d'ailleurs), le nettoyage de l'echangeur à plaques, mais ce n'est là qu'un début et je présume que de nombreux contributeurs pourront allonger la liste des points à vérifier par soi-même ou bien par le biais d'un professionnel qualifié.

En vous remerciant par avance,
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: Maintenance / Entretien PAC eau/eau

Message par nappe phreatique »

singletoxygen a écrit :Bonjour à tous,

l'objet de mon message est simple. Quels sont selon vous les éléments à contrôler régulièrement pour un entretien conforme des PAC en particuliers celle eau / eau. Je pense à l'analogie de l'entretien annuel des chaudieres à gaz ou fioul même si évidemment les technologies n'ont rien de comparable,en particulier l'absence de combustion.


je citerai par exemple le nettoyage du filtre de puits, la vérification du niveau de glycol (comment faire d'ailleurs), le nettoyage de l'echangeur à plaques, mais ce n'est là qu'un début et je présume que de nombreux contributeurs pourront allonger la liste des points à vérifier par soi-même ou bien par le biais d'un professionnel qualifié.

En vous remerciant par avance,
1) Verifier la filtration

sur eau de nappe, c'est ce qu'il fat surveiller de plus pres

2) verifier l'encrassement de l'échangeur de barage (lecture de la pression en entrée de l'échangeur, si il se colmate, la pression augmente en entrée)

Si il s'encrasse : déterminer l'agent chimique capable de nettoyer l’échangeur SANS le démonter (par simple nettoyage avec du produit en circuit fermé) : c'est pas forcément évident.

3) comme pour toute les PAC : nettoyer le filtre à tamis coté chauffage, pour que le débit coté condenseur reste élevé.

4) si l'eau du puits est vraiment sale, même la pompe finie par s'encrasser et ne plus donner le débit. Il faut alors la retirer, et la nettoyer avec le même produit que l'échangeur (c'est rare, mais ça arrive).

Verifier l'état du glycol dans le mini circuit de barrage est tres secondaire...

Une PAC sur nappe avec une eau de bonne qualité, c'est le pied : quasi pas d'entretien, par contre, si l'eau est chargée en argiles fines ça peut être un vrai cauchemar pour la maintenance.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
VincentN
Modérateur
Modérateur
Messages : 3923
Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par VincentN »

Hello,
Bon résumé de l'ami Nappe (LE spécialiste des Eau/Eau) auquel j'ajouterai la vérification de toutes les connectiques (borniers, dominos, cosses,…)
Les PAC vibrent (normal avec un compresseur) et parfois ces vibrations desserrent les connectiques, ce qui engendre des mauvais fonctionnement… voir pire !

Bref, un petit coup de tournevis (sans forcer, juste pour vérifier que c'est encore bien vissé) sur tout ce que tu vois ça fait pas de mal. :wink:
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »