Pour répondre à fred, il s'agit bien d'un disjoncteur Bipolaire.
Pour répondre à Georges, effectivement je ne pense pas que le calibrage des disjoncteurs soient en cause. Sauf si lorsque la pac tourne au maximum et que ca disjoncte, je me dis que l’électronique ou le compresseur peut souffrir?
Dans tous les cas je vais faire les modifs électriques afin de respecter le manuel d'installation De Dietrich, afin qu'on ne puisse pas me remettre le pb dessus par la suite. De plus ca me permettra de la cabler sur un disjoncteur différentiel, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Cette PAC est bien une inverter et la carte qui tombe en panne distribue bien les alims de l'ensemble des cartes et composants de l'unité extérieur (carte mere, compresseur...). Lorsque je dis qu'elle grille, c'est pour dire qu'elle tombe en panne. Aucune trace de surtension ou court circuit, elle parait comme neuve, sauf que plus rien n'est alimenté. Les dernières fois il fallu changer la carte et un gros condensateur, car si l'on changeait que la carte, lors de la remise en route ca me faisait sauter mon disjoncteur différentiel edf et la carte devenait HS
J'espère que j'ai été assez clair même si je ne suis pas un spécialiste.
Encore merci pour votre aide.