ou placer le balon tampon (dans le circuit) ?

Air/Eau - Air/Air
Répondre
raver2046
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. mars 26, 2012 9:43 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

ou placer le balon tampon (dans le circuit) ?

Message par raver2046 »

bonjour,
J'ai fais moi même mon installation de pac car je travail chez un grossiste en matériel de chauffage.
C'est une pac Panasonic.

En gros voici le shéma actuel.

pac qui envoie eau chaude dans balon tampon, l'eau chaude du balon est distribuée dans le planché et dans les radiateur (à l'étage) , le retour des radiateurs et du pc, arrive directement à la pac.

et j'ai très récement fais des stats sur l'activité de ma pac et je vois qu'elle chauffe toutes les heures, j'ai la forte impression que le balon tampon n'a aucun effet je me trompe ?
fred791
Assidu
Assidu
Messages : 45
Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par fred791 »

Image
raver2046
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : lun. mars 26, 2012 9:43 am
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par raver2046 »

ce shéma nécessite un autre circulateur en plus de celui qui est dans la pac non?
chob92
Accro
Accro
Messages : 225
Enregistré le : ven. juil. 25, 2008 11:34 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chob92 »

si pas besoin de découplage = alors ballon tampn sur le retour d'eau de la PAC ! Si vous vendez de la PAC dans votre société, n'y a t il pas une personne qui connaisse un peu la technique pour conseiller les clients ? :D
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »