pompe waterkotte AIone
-
finot2048
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pompe waterkotte AIone
bonjour
j'ai une pac waterkotte AIone qui fonctionne depuis plusieurs année sans soucis mais là j'ai un problème.
Ma pac ne démarrais plus alors j'ai fais intervenir un dépanneur, le soucis c'est que l'afficheur ne marche plus aussi depuis pal mal de temps alors impossible de voir le code d'erreur.
Il a rechargé avec 500g de gaz r134 car il ne savais pas quoi faire.
Et pas de changement.
J'ai réparé mon afficheur ( changement par un équivalent ) et je me suis aperçu qu'une des pâtes du connecteur étais tordu ' entre le resumat et la platine de commande ) et faisait contact avec une autre d'ou peu être ma panne.
Maintenant la pac fonctionne très bien en chauffage mais en ECS j'ai arrêt fréquence de démarrage avec t° condenseur de 80°C.
Donc ma pac n'arrive pas a évacué la chaleur produite assez rapidement vers mon ballon.
Le circulateur est au max.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème car là je suis au bout de mes possibilités.
Merci par avance de votre aide
cordialement et bonne fête
apres d'autre mesure ma température condenseur lors du chauffage est de 40°c donc normal.
Ma vanne 3 voies qui fait la sélection entre diriger la chaleur vers le plancher ou le ballon peu t elle etre la cause de mon problème ou est il ailleurs?
j'ai une pac waterkotte AIone qui fonctionne depuis plusieurs année sans soucis mais là j'ai un problème.
Ma pac ne démarrais plus alors j'ai fais intervenir un dépanneur, le soucis c'est que l'afficheur ne marche plus aussi depuis pal mal de temps alors impossible de voir le code d'erreur.
Il a rechargé avec 500g de gaz r134 car il ne savais pas quoi faire.
Et pas de changement.
J'ai réparé mon afficheur ( changement par un équivalent ) et je me suis aperçu qu'une des pâtes du connecteur étais tordu ' entre le resumat et la platine de commande ) et faisait contact avec une autre d'ou peu être ma panne.
Maintenant la pac fonctionne très bien en chauffage mais en ECS j'ai arrêt fréquence de démarrage avec t° condenseur de 80°C.
Donc ma pac n'arrive pas a évacué la chaleur produite assez rapidement vers mon ballon.
Le circulateur est au max.
Pouvez vous m'aider pour résoudre ce problème car là je suis au bout de mes possibilités.
Merci par avance de votre aide
cordialement et bonne fête
apres d'autre mesure ma température condenseur lors du chauffage est de 40°c donc normal.
Ma vanne 3 voies qui fait la sélection entre diriger la chaleur vers le plancher ou le ballon peu t elle etre la cause de mon problème ou est il ailleurs?
-
finot2048
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
après pal mal de test et de vérification je pense avoir une mesure erroné de la température de mon ballon d'eau chaude. donc j'ai plusieur hypothese.
- est il possible que mon ballon d'eau chaude soit entartrer au point de fausser la mesure.
- il y a une pate thermique autour de ma sonde de temperature faut il la remplacer de temps en temps suite a de multiple manipulation.
- la circulation de la chauffe de mon ballon est elle encrassé.
voir autre chose
Merci par avance de votre aide
après pal mal de test et de vérification je pense avoir une mesure erroné de la température de mon ballon d'eau chaude. donc j'ai plusieur hypothese.
- est il possible que mon ballon d'eau chaude soit entartrer au point de fausser la mesure.
- il y a une pate thermique autour de ma sonde de temperature faut il la remplacer de temps en temps suite a de multiple manipulation.
- la circulation de la chauffe de mon ballon est elle encrassé.
voir autre chose
Merci par avance de votre aide
-
math
- Assidu

- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
finot2048
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour merci pour la reponse
le positionneur de la venne 3 voies a ete reparé l'an dernier et je l'ai demonter et il marche sans soucis.
J'ai piloté ma vanne 3 voies et la chaleur se dirige bien soi vers mon plancher soi vers mon ballon.
Retour ecs plus de 50°c.
Pas de resistance dans le ballon
voila
le positionneur de la venne 3 voies a ete reparé l'an dernier et je l'ai demonter et il marche sans soucis.
J'ai piloté ma vanne 3 voies et la chaleur se dirige bien soi vers mon plancher soi vers mon ballon.
Retour ecs plus de 50°c.
Pas de resistance dans le ballon
voila
-
math
- Assidu

- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ton problème arrive juste après le switch chauffage -> ECS ?
J'ai la même chose, que je pense due à la durée de rotation de la V3V (... que je pense ...). Après le "arrêt fréquence de démarrage" puis quelques minutes de "pause", le chauffage de l'ECS repart bien. Pas toi ?
Je cherche aussi à supprimer l"arrêt fréquence de démarrage" qui me retarde la remise en chauffe de mon ballon.
Sinon, peut-être faudrait-il changer ta sonde ?
Math
J'ai la même chose, que je pense due à la durée de rotation de la V3V (... que je pense ...). Après le "arrêt fréquence de démarrage" puis quelques minutes de "pause", le chauffage de l'ECS repart bien. Pas toi ?
Je cherche aussi à supprimer l"arrêt fréquence de démarrage" qui me retarde la remise en chauffe de mon ballon.
Sinon, peut-être faudrait-il changer ta sonde ?
Math
-
finot2048
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
le problème arrive en permanence la température condenseur monte systématiquement a 80° quelque soit le moment de fonctionnement de l'ecs.
La vanne 3 voies a elle un sens car le positionneur la fait pivoté juste de 90° alors si je la pivote manuellement de 180° puis remonte le positionneur que se passe t il?
merci pour l'aide
La vanne 3 voies a elle un sens car le positionneur la fait pivoté juste de 90° alors si je la pivote manuellement de 180° puis remonte le positionneur que se passe t il?
merci pour l'aide
-
math
- Assidu

- Messages : 30
- Enregistré le : sam. févr. 16, 2013 5:48 pm
- Localisation : Indre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
finot2048
- Actif

- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
je penserais peu être a un entartrage de mon ballon mais je ne trouve pas la trappe de visite. Est elle situé entre le ballon et la pac qui est posé dessus ce qui est a mon sens une erreur de la part de waterckotte car dans ce cas il faut enlever la pac et c'est pas simple.
sinon comment détartrer le ballon sans trappe de visite
merci d'avance pour vos réponse et aide
je penserais peu être a un entartrage de mon ballon mais je ne trouve pas la trappe de visite. Est elle situé entre le ballon et la pac qui est posé dessus ce qui est a mon sens une erreur de la part de waterckotte car dans ce cas il faut enlever la pac et c'est pas simple.
sinon comment détartrer le ballon sans trappe de visite
merci d'avance pour vos réponse et aide
-
LAPEYRE
- Nouveau

- Messages : 1
- Enregistré le : dim. mars 17, 2013 3:11 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'ai une Waterkotte 5011-3 avec ECS. J'ai le défaut I 04, Arrêt fréq. démarrage.finot2048 a écrit :bonjour
je penserais peu être a un entartrage de mon ballon mais je ne trouve pas la trappe de visite. Est elle situé entre le ballon et la pac qui est posé dessus ce qui est a mon sens une erreur de la part de waterckotte car dans ce cas il faut enlever la pac et c'est pas simple.
sinon comment détartrer le ballon sans trappe de visite
merci d'avance pour vos réponse et aide
ce défaut est apparu après qu'un technicien agréé Waterkotte ait changé le détendeur.
J'ai tenté plusieurs opérations dont le nettoyage du ballon par la trappe de visite. Si ton ballon en a une, tu peux le voir car il y a un capot sur le coté du ballon, au niveau de la sortie de la sonde de température.
Quand je suis en fonctionnement chauffage (ECS est en arrêt manuel) la PAC fonctionne très bien.
Quand je suis en fonctionnement ECS (chauffage en arrêt manuel) aussitot après avoir fait une intervention type vidange et remplissage du ballon ECS et remis la PAC sous tension, la PAC fonctionne environ 20 mn avant de se mettre en défaut " I 04, arrêt fréq. démarrage. la température du condenseur étant à plus de 63°Environ 20 mn après la PAC repart en ECS et là, elle s'arrête au bout de 3 à 5 mn, toujours à cause de la température du condenseur. Ceci dit, j'ai l'eau à 40°.
Sur le conseil d'un ancien technicien spécialisé Waterkotte, j'ai effectué l'opération suivante. J'ai débranché les flexibles au ballon de l'ECS, coté conduite en PVC, j'ai branché une arrivée d'eau sur la conduite "retour chauffage" et j'ai branché un tuyau d'arrosage sur la conduite "départ chauffage" pour nettoyer le condenseur. En faisant cette opération, tu nettoies également le chauffeau instantané appelé aussi échangeur. Il faut débrancher le flexible sur le haut du ballon et prévoir une évacuation de l'eau. Il faut faire circuler l'eau à contre sens du fonctionnement normal afin d'expulser les saletés vu que ces équipements sont des "nids d'abeilles". En restant dans le sens normal, tu enfonces davantage les saletés et aggrave le problème.
Je me suis en stade d'observation. J'ai vu que le compresseur se met en route avant que la vanne 3 voies soit arrivée en butée, 90°.
Le problème pourrait être à ce niveau car la température du condenseur passe d'environ 25° à 50° avant que la vanne 3 voies soit arrivée à sa position finale. Le manque de débit d'eau pourrait être la cause de la surchauffe !!!
Comme j'ai vu qu'en position chauffage, la tempértaure du condenseur est d'environ 13° supérieure à celle de l'eau du chauffage en fin de cycle, la PAC est coupée avant d'avoir porté la température de l'ECS à celle de la consigne,50°
Est ce qu'il est possible de régler le temps du changement de position de la vanne 3 voies? Faut il la démonter pour la nettoyer car des saletés pourrait freiner son mouvement ?
Depuis le 13 mars, as tu réglé ton problème ?
Moi, je suis toujours en cours. J'attends pour rappeler un technicien agréé Waterkotte car il m'a dit que c'était un problème gaz dans le compresseur ou du régulateur. Le gaz coûte 100 euros et le régulateur 500 euros sans avoir la garantie d'être dépanné.
Si tu veux contacter une société agréée Waterkotte, tu appelles Mondial Géothermie à Toulouse (05 34 57 21 90) qui te donnera l'information. Je te souhaite d'avoir un installateur équipé du logiciel de dépannage à distance, si ta PAC en est équipée. Moi, je l'ai mais les installateurs n'ont pas le logiciel.
Le premier qui a la solution, en fait profiter les autres !!
Bonne chance, bon courage et bonne pêche pour la solution.