Quelle est la pente idéales pour du photovoltaique ?
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
Bonsoir
quelqu'un t'a calule si l'onduleru est "conforme" avec ces modules dans ta situation ? Il te faut 1 string ou 2 ?
qu'y a t'il de prevu dans le cofret DC ?
c'est un ecran HPV ?
tu as vu comment poser ton ecran soustoiture dasn els normes de couverture? important pour l'etancheite et pour la ventilation sous le smodules
Tu as prevu une amelioration de la ventilation en dessus du champ pv en rajoutant de stuiles chatieres et /ou faitiere ventilée ?
n'oublie pas la cable de terre pour relier individuellement tous les elements ..à celle de la maison
et le consuel à la fin .
quelqu'un t'a calule si l'onduleru est "conforme" avec ces modules dans ta situation ? Il te faut 1 string ou 2 ?
qu'y a t'il de prevu dans le cofret DC ?
c'est un ecran HPV ?
tu as vu comment poser ton ecran soustoiture dasn els normes de couverture? important pour l'etancheite et pour la ventilation sous le smodules
Tu as prevu une amelioration de la ventilation en dessus du champ pv en rajoutant de stuiles chatieres et /ou faitiere ventilée ?
n'oublie pas la cable de terre pour relier individuellement tous les elements ..à celle de la maison
et le consuel à la fin .
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
Bonjour,
c'est une commande groupée : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15196
J'ai un toit de garage en construction, qui sera d'environ 22° et je me disais est-ce que je met des tuiles ou bac acier, et là je suis parti sur ce kit.
Je fais venir 2 sociétés ce lundi et mardi pour du photovoltaiques, je verrais bien.
c'est une commande groupée : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15196
J'ai un toit de garage en construction, qui sera d'environ 22° et je me disais est-ce que je met des tuiles ou bac acier, et là je suis parti sur ce kit.
Je fais venir 2 sociétés ce lundi et mardi pour du photovoltaiques, je verrais bien.
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
Bonjour
mais ça ne veut aps dire que ce qui sera bon pour un ne sera pas bon pour un autre ..suivant la localisation et les details de l'instlaltion ..
Tu ne le fais pas toi ?
imprime ce guide pour tout faire noter nori sur blanc sur tes devis: http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_commen ... taique.pdf
mais ça ne veut aps dire que ce qui sera bon pour un ne sera pas bon pour un autre ..suivant la localisation et les details de l'instlaltion ..
Tu ne le fais pas toi ?
imprime ce guide pour tout faire noter nori sur blanc sur tes devis: http://doc.gppep.org/GPPEP-guide_commen ... taique.pdf
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
si je vais le monter moi même je pense, mais j'ai découvert le kit hier....
Et j'ai rdv avec un technicien EDF mardi et une société du coin lundi, je vais pas décommander.
En tout cas ce kit devrait me convenir, surtout le prix en fait....
Car au début je me posais la question de le faire ou pas, j'ai plus de crédit d'impôt car j'ai fait installé une PAC
Voilà que pensez-vous de ce kit ?
je devrais arrivé à le poser moi-même.
Je me pose la question pour le prix du raccordement, j'ai créé un autre post, pourquoi de 500à 1500€)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15281
Et j'ai rdv avec un technicien EDF mardi et une société du coin lundi, je vais pas décommander.
En tout cas ce kit devrait me convenir, surtout le prix en fait....
Car au début je me posais la question de le faire ou pas, j'ai plus de crédit d'impôt car j'ai fait installé une PAC
Voilà que pensez-vous de ce kit ?
je devrais arrivé à le poser moi-même.
Je me pose la question pour le prix du raccordement, j'ai créé un autre post, pourquoi de 500à 1500€)
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15281
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
si tu n'as pas fait de demande de raccordement qu'elle est ce technicien ERDF ? il sort d'ou ..
oui tu as un boitier mais il y a quoi dedans ? c'est complet , donne le detail que l'on verifie avec toi..
et les caracteristiques de l'ecran soustoiture ? il est HPV ? ..
evidement si tu met du bac acier ce n'est pas le meme tarif d'achat car c'est de l'integre simplifie ..
oui tu as un boitier mais il y a quoi dedans ? c'est complet , donne le detail que l'on verifie avec toi..
et les caracteristiques de l'ecran soustoiture ? il est HPV ? ..
evidement si tu met du bac acier ce n'est pas le meme tarif d'achat car c'est de l'integre simplifie ..
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am
Pour ma part c'est du neuf, j'aurais une pente de 16°, donc les tuiles j'oublie, et je pensais entouré mon installation avec des bacs aciers.
Pas de bac acier sous mon installation, j'utiliserais le système easy proof.
J'ai trouvé cela :
"En effet, selon l’arrêté du 4 mars 2011, une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
· Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
· Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.
· Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système.
· Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique ;
La seconde phrase de la seconde condition n’est pas remplie avec l’utilisation d’un bac acier.
Quel tarif aurais-je, si je demande dés lundi une demande à ERDF ?
le tarif toiture intégral ou simplifié ?
Pas de bac acier sous mon installation, j'utiliserais le système easy proof.
J'ai trouvé cela :
"En effet, selon l’arrêté du 4 mars 2011, une installation photovoltaïque sur toiture respecte les critères d’intégration au bâti si elle remplit toutes les conditions suivantes :
· Le système photovoltaïque est installé sur la toiture d’un bâtiment clos (sur toutes les faces latérales) et couvert, assurant la protection des personnes, des animaux, des biens ou des activités.
· Le système photovoltaïque remplace des éléments du bâtiment qui assurent le clos et couvert, et assure la fonction d’étanchéité. Après installation, le démontage du module photovoltaïque ou du film photovoltaïque ne peut se faire sans nuire à la fonction d’étanchéité assurée par le système photovoltaïque ou rendre le bâtiment impropre à l’usage.
· Pour les systèmes photovoltaïques composés de modules rigides, les modules constituent l’élément principal d’étanchéité du système.
· Pour les systèmes photovoltaïques composés de films souples, l’assemblage est effectué en usine ou sur site. L’assemblage sur site est effectué dans le cadre d’un contrat de travaux unique ;
La seconde phrase de la seconde condition n’est pas remplie avec l’utilisation d’un bac acier.
Quel tarif aurais-je, si je demande dés lundi une demande à ERDF ?
le tarif toiture intégral ou simplifié ?
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
Bonjour
Pour faire ta demande de raccordement sur internet auprès d'ERDF il te faut le recepisse de depot de ta demand ed'autorisation de travaux de ta mairie
et oui l'easyroff avec un ecran soutoiture est bien de l'integre dit renforcée.. .meme si les abergements sont en acier
voila les guides pour faire tes formalites :
http://bit.ly/GPPEP-guide_demarches
Pour faire ta demande de raccordement sur internet auprès d'ERDF il te faut le recepisse de depot de ta demand ed'autorisation de travaux de ta mairie
et oui l'easyroff avec un ecran soutoiture est bien de l'integre dit renforcée.. .meme si les abergements sont en acier
voila les guides pour faire tes formalites :
http://bit.ly/GPPEP-guide_demarches
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Bonjour,
Ce kit est du bon matos agrée pour les 10%:
- 12 panneaux BOSCH c-SI M245-60
- 1 onduleur SMA SB3000TL20
- 1 kit intégration easy Roof 2*6 portrait modèle E + abergements
- 100ml de cablemm²
- film sous toiture spécial PV 150°C
- wakaflex
C’est Easy Roof et non Easy Proof.
Une video ici:
http://www.actu-environnement.com/ae/pd ... e-446.php4
Ou ici:
http://www.youtube.com/watch?v=HCNhnjY6ZNc
Ce kit est du bon matos agrée pour les 10%:
- 12 panneaux BOSCH c-SI M245-60
- 1 onduleur SMA SB3000TL20
- 1 kit intégration easy Roof 2*6 portrait modèle E + abergements
- 100ml de cablemm²
- film sous toiture spécial PV 150°C
- wakaflex
C’est Easy Roof et non Easy Proof.
Easy Roof + panneaux assure l’étanchéité (jusqu’à 15°C de pente) donc pas besoin de bac acier, toutefois pour bénéficier du tarif 34.75 il faut un enregistrement avant le 31 Mars 2013 car ensuite le tarif sera très certainement révisé à la baisse.powerworld a écrit : Il s'avère qu'avec ce kit je peux peut être m'épargner l'installation à 100% de tuile ou bac acier.
Une video ici:
http://www.actu-environnement.com/ae/pd ... e-446.php4
Ou ici:
http://www.youtube.com/watch?v=HCNhnjY6ZNc
Si tu n’as fait aucune démarche pour l’instant il te sera très difficile de boucler le dossier d’ici la fin du mois donc tu seras au nouveau tarif d’intégration au bâti qui sera connu courant Avril.powerworld a écrit : Quel tarif aurais-je, si je demande dés lundi une demande à ERDF ?
le tarif toiture intégral ou simplifié ?
-
- Très assidu
- Messages : 156
- Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:03 pm
- Localisation : 13
- Contact :
-
- Assidu
- Messages : 78
- Enregistré le : ven. févr. 24, 2012 8:43 am