Bonjour,
Je possède une PAC Daikin RZQ125 couplée au module Ajtech.
Je possède un plancher chauffant RDC et étage .
Je suis en train d'effectuer le réglage de mon plancher chauffant.
J'ai un petit soucis.
La différence de T entre mon départ eau et retour est de 18C alors que j'ai lu qu'il fallait qu'il se situe entre 5 et 8C Max .
Mon circulateur est réglé au Max c'est à dire 3.
A votre avis sur quoi faut-il que je joue pour ramené le delta T entre 5 et 8C.
Y a t'il un risque à laisser comme cela.
Merci
Delta-T
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Si c'est un circulateur classique avec 3 vitesses et qu'il se trouve sur la vitesse 3, et que le débit n'est pas suffisant, ça peut venir du filtre bouché. Mais si l'installation est neuve, ça peut venir d'un sous dimensionnement des tuyauteries d'alimentation de l'installation.
Ca peut venir aussi du réglage des débit des boucles sur les nourrices. Vérifier aussi les vannes de réglages de débit si il y en à, à l'entrée des nourrices.
En fait, tout ouvrir à fond, et refermer progressivement pour équilibrer les circuits.
G32
Si c'est un circulateur classique avec 3 vitesses et qu'il se trouve sur la vitesse 3, et que le débit n'est pas suffisant, ça peut venir du filtre bouché. Mais si l'installation est neuve, ça peut venir d'un sous dimensionnement des tuyauteries d'alimentation de l'installation.
Ca peut venir aussi du réglage des débit des boucles sur les nourrices. Vérifier aussi les vannes de réglages de débit si il y en à, à l'entrée des nourrices.
En fait, tout ouvrir à fond, et refermer progressivement pour équilibrer les circuits.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
sprn72
- Assidu

- Messages : 60
- Enregistré le : mar. mai 02, 2006 6:51 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Merci pour la réponse aussi rapide.En fait la température d'arrivé sur ma nourrice est de 43C et le retour a 25C.
J'avais déjà verifié le filtre:ras
Pour l'ouverture des nourrice elles étaient toutes ouvertes à fond au début,mais il faisait une fournaise à l'étage.J'ai donc mis un thermomètre dans chaque pièces et fermé le débit jusqu'à avoir la température désirée.Maintenant j'ai la bonne température dans les pièces.C'est juste le delta-T qui me chagrine!
J'avais déjà verifié le filtre:ras
Pour l'ouverture des nourrice elles étaient toutes ouvertes à fond au début,mais il faisait une fournaise à l'étage.J'ai donc mis un thermomètre dans chaque pièces et fermé le débit jusqu'à avoir la température désirée.Maintenant j'ai la bonne température dans les pièces.C'est juste le delta-T qui me chagrine!
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
En fait, ce qui ne va pas, c'est ta loi d'eau. Tu arrives avec une température de 43° sur la nourrice, c'est beaucoup trop. Tu es à la limite de ce que peut supporter un plancher. C'est pour ça que tu avais trop chaud. Au lieu de fermer les circuits, il fallait diminuer la température de l'eau. Il doit y avoir une régulation (loi d'eau) qui te permet de faire ça. Il faut donc ré-ouvrir les circuits et diminuer ta température d'entrée sur les nourrices.
Pour les réglages de la loi d'eau, regarde sur le forum dans la rubrique Ajtech. Je ne connais pas ce matéreil, je ne peux pas de donner de conseils pour les réglages.
Ne garde pas un DT comme ça, c'est pas bon pour la machine et pour le Cop.
G32
En fait, ce qui ne va pas, c'est ta loi d'eau. Tu arrives avec une température de 43° sur la nourrice, c'est beaucoup trop. Tu es à la limite de ce que peut supporter un plancher. C'est pour ça que tu avais trop chaud. Au lieu de fermer les circuits, il fallait diminuer la température de l'eau. Il doit y avoir une régulation (loi d'eau) qui te permet de faire ça. Il faut donc ré-ouvrir les circuits et diminuer ta température d'entrée sur les nourrices.
Pour les réglages de la loi d'eau, regarde sur le forum dans la rubrique Ajtech. Je ne connais pas ce matéreil, je ne peux pas de donner de conseils pour les réglages.
Ne garde pas un DT comme ça, c'est pas bon pour la machine et pour le Cop.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- dbercy
- Modérateur

- Messages : 4951
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
comme le dit fort justement georges, le probleme réside dans la température départ pac beaucoup trop forte pour un PC, surtout avec les températures exterieures actuelles!
tu devrais tourner aux alentours de 25° départ pac et retour 20° pour +7° ext.
donc une fois abaissé la loi d'eau et ouvert à fond les nourrices, alors il sera temps d'équilibrer les zones trop chaudes.
comment c'est possible d'avoir un départ pac aussi chaud avec un PC?
actuellement c'est comme si tu roulais moteur plein gaz et que tu régules ta vitesse avec les freins! une abbération pour une conduite économique!
comme le dit fort justement georges, le probleme réside dans la température départ pac beaucoup trop forte pour un PC, surtout avec les températures exterieures actuelles!
tu devrais tourner aux alentours de 25° départ pac et retour 20° pour +7° ext.
donc une fois abaissé la loi d'eau et ouvert à fond les nourrices, alors il sera temps d'équilibrer les zones trop chaudes.
comment c'est possible d'avoir un départ pac aussi chaud avec un PC?
actuellement c'est comme si tu roulais moteur plein gaz et que tu régules ta vitesse avec les freins! une abbération pour une conduite économique!
mon installation