Problème résolu..... [Isara FG]

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Juju51
Nouveau
Nouveau
Messages : 3
Enregistré le : ven. mars 07, 2014 7:31 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Problème résolu..... [Isara FG]

Message par Juju51 »

Ma PAC montait rapidement en température et se mettait en sécurité AH2 et en Haute Pression très très souvent
Ce matin, j'ai nettoyé les différents filtres et surtout celui du réseau retour chauffage....
Depuis la pompe fonctionne très bien...
Pour info :
T1 : 1
T2 : 15
T3 : 57
T4 : 50
Cc : 5
Ccc : 5
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »