je n'ai changer aucun reglage sur ma pac
les causes du defaut bp chez waterkotte sont les suivantes
Problèmes au niveau du circuit de captage
Débit d'eau de captage trop faible ou nul
Le circulateur de captage tourne dans le mauvais sens ou est en panne
De l'air dans le circuit de captage
Le filtre côté captage est encrassé
Température du captage trop basse - point de congélation trop haut (min. 7 K en dessous de
Eau du système de chauffage trop froide ( inférieure à +15°C )
Température de captage égale ou supérieure à celle du chauffage
Le mode de fonctionnement donné au régulateur est le mauvais
L'évaporateur est encrassé ou gelé
La circulation du fluide frigorigène est bloquée
La vanne électromagnétique ne s'ouvre pas (circuit frigorifique)
Manque de fluide frigorigène (voir voyant de liquide)
La vanne de détente injecte pas ou trop peu de fluide frigorigène dans l'évaporateur (défaut?)
Défaut du pressostat de basse pression ou du transmetteur de pression
Le câblage électrique du pressostat BP est coupé
Pour les PAC sans pressostat basse pression, le pont sur l'entrée numérique "pressostat BP" est manquant
Câble plat de liaison entre le régulateur et la platine de relais défectueux
probleme pac en mode ECS
Air/Eau - Air/Air
Répondre
16 messages
- Précédente
- 1
- 2
Répondre
16 messages
- Précédente
- 1
- 2
Retourner vers « Aérothermie »
Aller à
- Préambule
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Divers
- Général
- ↳ Présentez vous ici pour activer votre compte
- ↳ Discussion générale
- ↳ Gestion des énergies - Réchauffement climatique - Discussions et analyses
- ↳ Monitoring des consos et des performances
- ↳ Commentez l'actualité - Actualité produits - On en parle dans la presse
- ↳ Censure
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- Pompes à chaleur
- ↳ Aérothermie
- ↳ AIRMAT
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ALTHERMA Daikin
- ↳ AMZAIR
- ↳ ATLANTIC FUJITSU
- ↳ CARRIER
- ↳ CIAT
- ↳ DE DIETRICH - Mitsubishi Electric
- ↳ DIMPLEX
- ↳ GEOTHERMIK - WAVIN
- ↳ MITSUBISHI Heavy Industrie - YACK
- ↳ MITSUBISHI Electric
- ↳ PANASONIC
- ↳ NIBE/ALPHA INNOTEC
- ↳ RHOSS
- ↳ STIEBEL
- ↳ TECHNIBEL
- ↳ VIESSMANN
- ↳ VIVRECO
- ↳ Géothermie
- ↳ AJTECH / ARKTEOS
- ↳ ATLANTIC
- ↳ AVENIR ENERGIE
- ↳ DAIKIN
- ↳ ENTHALPIE
- ↳ GEOTHERMIK
- ↳ LEMASSON
- ↳ NIBE
- ↳ STIELBEL ELTRON
- ↳ Chauffe eau thermodynamique
- ↳ Régulations diverses
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur
- ↳ Votre installation - Pompes à chaleur
- Chauffage au bois
- ↳ Le bois en granules, pellets, bûches...
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Eolien - Hydraulique
- ↳ Electricité par l'éolien - Force hydraulique - Micro-centrales
- Chauffage Gaz, Fioul et Elec et autres
- ↳ Chauffage gaz naturel, propane, butane
- ↳ Chauffage fioul, GNR, F10, F30
- ↳ Chaudière éléctrique
- Solaire
- ↳ Solaire thermique
- ↳ Solaire photovoltaïque
- ↳ Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire
- ↳ Votre installation - Solaire THERMIQUE
- ↳ Votre installation - Solaire PHOTOVOLTAIQUE
- Construction
- ↳ Questions sur les principes de construction
- ↳ Isolation et économies d'énergie
- Les moyens de locomotion alternatifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- ↳ Les autres moyens alternatifs et prospective
- Annonces; emplois; pubs des professionnels
- ↳ Professionnels, présentez-vous et faites votre publicité en toute liberté
- ↳ Petites annonces des particuliers - Groupements d'achats - Appels d'offres
- ↳ Recherches et offres d'emplois
- Documentations
- ↳ Le crédit d'impôts et les aides en France et en Belgique
- ↳ Documentations techniques et aides financières