DAIKIN - AIR/EAU - 16KW sans ECS - patrick56
bonjour a tous
je commencerais par remercier tous les utilisateurs et bien sur les créateurs de ce site pour tous les conseils et solutions proposées.
ma maison des années 1880 et que j'ai rénové en 1984 a une surface habitable de 200m2 et un volume de 550m3.
installation de la pac le mois dernier en remplacement d'une chaudière fioul des années90 vu le prix du litre.environ 1500l et 4 a 5 cordes de bois par hiver.
j'ai commencé au printemps une nouvelle rénovation de la maison;descendu le plafond de la salle a manger a 5.70m au lieu des 7.5m car mezzanine sur
la moitié de la salle avec pose d'une vmc dans le plafond qui me renvoie la chaleur au dessous dans le salon car on fait un complément de chaleur avec un poêle a bois l'après-midi,vu que la pièce fait 60m2 et bien sur isolation de 3oo de laine de verre en supplément des 200 qu'il y avait avant.
la pac est dans mon garage,et n'a pas de bt.
la pac est réglé sur loi d'eau car commande a distance filaire mal placé dans la salle,seras déplacé le mois prochain.
mes réglages actuel sont
-10. 15. 53. 30., delta 6.mode réduit de nuit de 23 a 5h .température 20.5 pour la salle qui est notre pièce de vie qui passe a 22 voir 23 avec le poêle et 19 dans les chambres avec robinet thermostatiques.
je fais des relevé conso tous les jours depuis le début du mois,car un compteur a été pose juste pour la pac,entre 14 et 20kw h pl et entre 9 et 12kw hc donc entre (25 et 30 kw par jour mais l'hiver n'est pas arrivé.
j'ai gardé mon abonnement de 6KVA pour l'instant pas disjoncté une fois,l’installateur a régler la machine pour que le démarrage se fait en douceur ,d'après lui c'est a voir a l'utilisation mais comme la maison avait été conçu pour un chauffage électrique avec grille pain,ça peut peut-être le faire.
pour l'instant rien a redire sur mon installation,je vous remercie tous car c'est a lire et relire vos commentaire que j'ai réglé ma loi d'eau.
certainement des choses a améliorer mais pour l'instant je vais laisser faire les choses,j'ajouterais des photos de l’installation des que j'ai un moment.
je commencerais par remercier tous les utilisateurs et bien sur les créateurs de ce site pour tous les conseils et solutions proposées.
ma maison des années 1880 et que j'ai rénové en 1984 a une surface habitable de 200m2 et un volume de 550m3.
installation de la pac le mois dernier en remplacement d'une chaudière fioul des années90 vu le prix du litre.environ 1500l et 4 a 5 cordes de bois par hiver.
j'ai commencé au printemps une nouvelle rénovation de la maison;descendu le plafond de la salle a manger a 5.70m au lieu des 7.5m car mezzanine sur
la moitié de la salle avec pose d'une vmc dans le plafond qui me renvoie la chaleur au dessous dans le salon car on fait un complément de chaleur avec un poêle a bois l'après-midi,vu que la pièce fait 60m2 et bien sur isolation de 3oo de laine de verre en supplément des 200 qu'il y avait avant.
la pac est dans mon garage,et n'a pas de bt.
la pac est réglé sur loi d'eau car commande a distance filaire mal placé dans la salle,seras déplacé le mois prochain.
mes réglages actuel sont
-10. 15. 53. 30., delta 6.mode réduit de nuit de 23 a 5h .température 20.5 pour la salle qui est notre pièce de vie qui passe a 22 voir 23 avec le poêle et 19 dans les chambres avec robinet thermostatiques.
je fais des relevé conso tous les jours depuis le début du mois,car un compteur a été pose juste pour la pac,entre 14 et 20kw h pl et entre 9 et 12kw hc donc entre (25 et 30 kw par jour mais l'hiver n'est pas arrivé.
j'ai gardé mon abonnement de 6KVA pour l'instant pas disjoncté une fois,l’installateur a régler la machine pour que le démarrage se fait en douceur ,d'après lui c'est a voir a l'utilisation mais comme la maison avait été conçu pour un chauffage électrique avec grille pain,ça peut peut-être le faire.
pour l'instant rien a redire sur mon installation,je vous remercie tous car c'est a lire et relire vos commentaire que j'ai réglé ma loi d'eau.
certainement des choses a améliorer mais pour l'instant je vais laisser faire les choses,j'ajouterais des photos de l’installation des que j'ai un moment.
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
DAIKIN AIR/EAU 16KW SANS ECS
désoler,j'ai oublier de notifier le lieu:
BRETAGNE SUD,dans le MORBIHAN, dans le canton de la ROCHE-BERNARD
maison placé plein sud.
BRETAGNE SUD,dans le MORBIHAN, dans le canton de la ROCHE-BERNARD
maison placé plein sud.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Bonjour Patrick,
Tu devrais plutôt installer le thermostat sans fil Daikin:
Il est plus précis que la commande filaire (précision de 0.5 aulieu de 1°) et en plus tu peux le mettre ou tu souhaites et le déplacer si besoin....
Tu garderas ta commande actuelle pour les réglages de la PAC
Cordialement,
Tu devrais plutôt installer le thermostat sans fil Daikin:
Il est plus précis que la commande filaire (précision de 0.5 aulieu de 1°) et en plus tu peux le mettre ou tu souhaites et le déplacer si besoin....
Tu garderas ta commande actuelle pour les réglages de la PAC
Cordialement,
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
DAIKIN AIR/EAU 16KW SANS ECS
bonjour Rémi
merci pour le conseil,j'y songe car il est conseillé dans beaucoup de messages,as tu une idée du prix pour ce thermostat complet?
amicalement
merci pour le conseil,j'y songe car il est conseillé dans beaucoup de messages,as tu une idée du prix pour ce thermostat complet?
amicalement
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Je n'ai pas cherché le moins cher...sur Domotelec ou confort-market:
Carte EKRP1AHTA a installer dans unité intérieure 130€
et l'ensemble EKRTR1 250€
Lien vers un fil de discussion sur l'installation de cette commande:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Carte EKRP1AHTA a installer dans unité intérieure 130€
et l'ensemble EKRTR1 250€
Lien vers un fil de discussion sur l'installation de cette commande:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
DAIKIN AIR/EAU 16KW SANS ECS
merci Rémi
je vais en parler avec mon installateur,je dois le voir le moi prochain
je vais en parler avec mon installateur,je dois le voir le moi prochain
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
DAIKIN AIR/EAU 16KW SANS ECS
bonsoir a tous et meilleurs vœux.
comme promis des photos de l’installation,simple car pas de BT.
la maison
la pac avec tuyaux isolés car pas encore d'isolation dans ce garage
le groupe exterieur
l’intérieur, pour vous donner une idée du volume avec en haut a gauche au plafond,la grille de la vmc qui me permet d'avoir une température stable entre le haut et le bas.]pour le mois de Décembre ma conso est de1260kw au total dont 747kw pour la PAC ,une facture de 97 euros ttc pour le chauffage,pas vraiment de froid mais des coup de vent a répétitions et là je m'aperçois qu'il y a encore a faire coté isolation dans les chambres a l'étage.
dans l'ensemble je suis content de mon installation,même si je sais qu'il y a certainement des choses a améliorer sur la régulation ,l’isolation et la loi d'eau, mais avec vos précieux conseils,j'ai bon espoir.
comme promis des photos de l’installation,simple car pas de BT.
la maison
la pac avec tuyaux isolés car pas encore d'isolation dans ce garage
le groupe exterieur
l’intérieur, pour vous donner une idée du volume avec en haut a gauche au plafond,la grille de la vmc qui me permet d'avoir une température stable entre le haut et le bas.]pour le mois de Décembre ma conso est de1260kw au total dont 747kw pour la PAC ,une facture de 97 euros ttc pour le chauffage,pas vraiment de froid mais des coup de vent a répétitions et là je m'aperçois qu'il y a encore a faire coté isolation dans les chambres a l'étage.
dans l'ensemble je suis content de mon installation,même si je sais qu'il y a certainement des choses a améliorer sur la régulation ,l’isolation et la loi d'eau, mais avec vos précieux conseils,j'ai bon espoir.
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Bonjour Patrick,
Bizarre cette vanne 4 voies dans ton circuit?
Le montage type n'en comporte pas:
Les spécialistes sur ce forum peuvent donner leurs avis?
Bizarre cette vanne 4 voies dans ton circuit?
Le montage type n'en comporte pas:
Les spécialistes sur ce forum peuvent donner leurs avis?
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 68
- Enregistré le : dim. oct. 13, 2013 8:46 pm
- Localisation : 35
Si c'est bien le cas après s'être bien assuré que la vanne est bien ouverte à fond, il serait préférable d'enlever la manette pour éviter qu'elle ne soit manœuvrée par inadvertance. (Il faut garantir un minimum de 20 litres dans le circuit et ne pas bloquer la circulation...)
PAC DAIKIN Altherma HT 11Kw ERSQ011AV1 et EKHBRD011ABV1 + Ballon thermodynamique Thermor Aeromax 3
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
Mon installation: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15712
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
DAIKIN - AIR/EAU - 16KW sans ECS - patrick56
bonsoir Fred et Rémi,
vous avez raison tous les deux,la vanne 4 voies est ce qui reste de la chaudière et il est vrai qu'il va falloir enlevé la manette avant de faire une bêtise. je pense qu'on enlèvera le tout l'été prochain car des travaux sont prévus au niveau des radiateurs ,manque de puissance dans la salle a manger,on s'en aperçois pas beaucoup car il y a le poêle mais manque environ 2500w par rapport au volume chauffé.
merci pour le conseil,je le fait tout de suite (la manette,c'est plus sur).
vous avez raison tous les deux,la vanne 4 voies est ce qui reste de la chaudière et il est vrai qu'il va falloir enlevé la manette avant de faire une bêtise. je pense qu'on enlèvera le tout l'été prochain car des travaux sont prévus au niveau des radiateurs ,manque de puissance dans la salle a manger,on s'en aperçois pas beaucoup car il y a le poêle mais manque environ 2500w par rapport au volume chauffé.
merci pour le conseil,je le fait tout de suite (la manette,c'est plus sur).
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: DAIKIN AIR/EAU 16KW SANS ECS
Bonjourpatrick56 a écrit :bonjour Rémi
merci pour le conseil,j'y songe car il est conseillé dans beaucoup de messages,as tu une idée du prix pour ce thermostat complet?
amicalement
Etant donné la quasi impossibilité d'ajuster la loi d'eau de sa PAC (T° eau minimum 25°C) , j'ai installé un T.A. filaire Daikin EKRTWA (commandé un EKRTW chez Confort Market, livraison légèrement différente) chez ma fille.
Aucune carte complémentaire n'a été nécessaire pour l'U.I. EKHBH008 BB 6V3
Cout 120 euros livré , j'ai vu moins cher pour le EKRTWA sur le BC ou Ebay , 60euros non livré.
Il ne faut pas se tromper pour l'emplacement encastré mais le sans fil vaut entre 250 et 300 euros.
Il n'y a plus de surchauffe à 24°C comme précédemment , la consigne à 21°C est bien respectée. Le T.A. coupe l'U.I. et son circulateur interne.
Attention aux murs non isolés qui donnent une sensation de froid si on est dans le canapé près de ce mur.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : sam. déc. 14, 2013 10:59 pm
- Localisation : 56 MORBIHAN
merci jld82,
le sans fil est commandé,j'espère grâce a lui mieux gérer la PAC,j'aurais certainement encore besoin de vous tous pour mettre tout cela en place.
il est vrai que je reçois bien plus sur ce forum que je ne rends ,mais comme on dit chez nous (a chacun son métier et les vaches sont bien gardées).
moi,carreleur de métier,je pourrais vous aider pour les matériaux (colles)et les matériaux nécessaire a employer pour les chapes avec plancher chauffants et sinon juste mes résultats et mes différentes constatations sur la façon dont se comporte ma pompe a chaleur,si cela peut aider.
merci pour votre aide a tous
a+
le sans fil est commandé,j'espère grâce a lui mieux gérer la PAC,j'aurais certainement encore besoin de vous tous pour mettre tout cela en place.
il est vrai que je reçois bien plus sur ce forum que je ne rends ,mais comme on dit chez nous (a chacun son métier et les vaches sont bien gardées).
moi,carreleur de métier,je pourrais vous aider pour les matériaux (colles)et les matériaux nécessaire a employer pour les chapes avec plancher chauffants et sinon juste mes résultats et mes différentes constatations sur la façon dont se comporte ma pompe a chaleur,si cela peut aider.
merci pour votre aide a tous
a+
DAIKIN - AIR/EAU -H.T. 16KW sans ECS - patrick56
-