Bonjour,
Merci pour les quelques réponses.
j'ai les défauts suivants DEF HP PAC et DEF POMPE PAC.
J'ai fait intervenir mon installateur il a nettoyé le filtre (qui était très peu sale), elle a redémarrer mais le lendemain, elle était à nouveau en panne.
Je les ai recontacté mais le technicien ne veut même pas me reprendre au téléphone et me renvoie vers un spécialiste.
J'ai le sentiment qu'ils n'ont pas les compétences mais cela ne les empêche pas de facturer des interventions. Quand il est venu, il n'a fait aucune mesure et n'a pas ouvert un carter.
Depuis, j'arrive à la redémarrer mais au bout de quelques heures elle se remet en défaut.
Je suis preneur d'info sur les causes possible du défaut, ayant quelques compétences, je pourrais éventuellement faire l’intervention.
DEF HP PAC et DEF POMPE PAC sur dedietrich ROE II
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. mai 06, 2014 6:48 pm
DEF HP PAC et DEF POMPE PAC sur dedietrich ROE II
PAC DEDIETRICH ROE II 10 MR
INSTALLATION 2008
INSTALLATION 2008
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Bonjour
Comme déjà dit le défaut H.P. est probablement la conséquence du défaut POMPE car si l'eau ne circule plus ou mal alors les calories ne sont pas évacuées du condenseur et la pression HP monte avec la t° eau.
Quelle est le pression de ton eau de chauffage ?
Le circulateur tourne-t-il ?
As-tu vérifié l'ouverture des vannes ?
Y a-t-il un ballon tampon ?
Plancher chauffant ou radiateurs avec ou sans robinets thermostatiques?
A+
Comme déjà dit le défaut H.P. est probablement la conséquence du défaut POMPE car si l'eau ne circule plus ou mal alors les calories ne sont pas évacuées du condenseur et la pression HP monte avec la t° eau.
Quelle est le pression de ton eau de chauffage ?
Le circulateur tourne-t-il ?
As-tu vérifié l'ouverture des vannes ?
Y a-t-il un ballon tampon ?
Plancher chauffant ou radiateurs avec ou sans robinets thermostatiques?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 3
- Enregistré le : mar. mai 06, 2014 6:48 pm
Bonjour,
La pression d'eau de chauffage est bonne ( 3 tirés).
Les 2 circulateurs tournent, il y en à 1 qui était sur 1, je l'ai mis sur 3 .
Les vannes sont ouvertes, rien touché.
il y a un ballon tampon 150l, je les purgé avec la soupape( il n'y avait pas d'air).
radiateurs avec robinets thermostatiques purgés.
J'ai nettoyé a nouveau le filtre, un peu de dépôt au fond.
Autrement, la pompe se met en défaut au bout de quelques minutes sur les derniers essais de démarrage, je suis pas sur qu'elle est le temps de monter en température et donc que le défaut puisse venir de là.
Je pense ouvrir le module extérieur pour faire un contrôle visuelle, il y peut-être une vis de purge dedans.
A+
La pression d'eau de chauffage est bonne ( 3 tirés).
Les 2 circulateurs tournent, il y en à 1 qui était sur 1, je l'ai mis sur 3 .
Les vannes sont ouvertes, rien touché.
il y a un ballon tampon 150l, je les purgé avec la soupape( il n'y avait pas d'air).
radiateurs avec robinets thermostatiques purgés.
J'ai nettoyé a nouveau le filtre, un peu de dépôt au fond.
Autrement, la pompe se met en défaut au bout de quelques minutes sur les derniers essais de démarrage, je suis pas sur qu'elle est le temps de monter en température et donc que le défaut puisse venir de là.
Je pense ouvrir le module extérieur pour faire un contrôle visuelle, il y peut-être une vis de purge dedans.
A+
PAC DEDIETRICH ROE II 10 MR
INSTALLATION 2008
INSTALLATION 2008
-
- Très assidu
- Messages : 182
- Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
- Localisation : Sarthe-Nord