transformation climatisation air/air en air/eau
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Bonsoir,
Installation hydraulique et frigo termine.
Dès que possible je mets des photos.
Installation hydraulique et frigo termine.
Dès que possible je mets des photos.
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : mar. oct. 26, 2010 10:10 pm
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
bonjour guigui2607
j'ai fait des test avec le même matériel ça fonctionne pas de problème mais pas assez de puissance l'eau a du mal a chauffé a plus de 25 degré un compresseur de 3.6kw c'est trop faible avec un 8kw c'est le minimum pour le chauffage central
jamais de pâte a joint sur les raccords
a+ pour test
j'ai fait des test avec le même matériel ça fonctionne pas de problème mais pas assez de puissance l'eau a du mal a chauffé a plus de 25 degré un compresseur de 3.6kw c'est trop faible avec un 8kw c'est le minimum pour le chauffage central
jamais de pâte a joint sur les raccords
a+ pour test
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Mmmm de la pâte a fuite ...
Un dujonc c'est cuivre en direct avec un peu d'huile frigo et basta !!!!!!!!!!!!
Notre amis guigui joue les apprenti frigolo... Bon courage pour chauffer une baraque avec 3.6 kw
Un dujonc c'est cuivre en direct avec un peu d'huile frigo et basta !!!!!!!!!!!!
Notre amis guigui joue les apprenti frigolo... Bon courage pour chauffer une baraque avec 3.6 kw
Modifié en dernier par arnal.dz le mar. nov. 11, 2014 9:50 pm, modifié 1 fois.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
ahah, là tu m'as tué!arnal.dz a écrit :Mmmm de la pâte a fuite ...
En tous, bien d'accord.
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Le gaz rentre en haut et ressort en bas.
L'eau rentre en bas et ressort en eau.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Modifié en dernier par guigui2607 le jeu. nov. 13, 2014 6:17 pm, modifié 1 fois.
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Ça résistance baisse lorsque la température augmente.
Pour les essais utilisation d'une série de résistance et d'un potentiomètre.
La variation du potentiomètre me permettra de démarrer et d’arrêter le groupe tous en vérifiant s'il est possible de pouvoir exploiter ses paliers.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
j'ai réalisé 2 essais avec une température de 5°c extérieure avec le potentiomètre au mini pendant 7 heures sur 3 gros radiateurs (70 m2) La température départ eau à oscillé de 34°c à 37°c.
J'ai effectué 1 essai avec une température de 9°c extérieur avec le potentiomètre au maxi 1 heure
3 gros radiateurs (70 m2) La température départ eau à monter jusqu’à 52°c.
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
bonsoir,
"Pate bleu" Je comprend votre réaction. "J'en ai mis un peu beaucoup"
Depuis que je l'utilise le nombre de fuites à long terme à fortement diminuer.
Effectivement il y a un risque de pollution du circuit frigo détendeur ou capillaire bouché .
Si vous avez d'autre contre indication merci de les détailler.
Mon but étant que ce soit accessible à tous et constructif.
"Pate bleu" Je comprend votre réaction. "J'en ai mis un peu beaucoup"
Depuis que je l'utilise le nombre de fuites à long terme à fortement diminuer.
Effectivement il y a un risque de pollution du circuit frigo détendeur ou capillaire bouché .
Si vous avez d'autre contre indication merci de les détailler.
Mon but étant que ce soit accessible à tous et constructif.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
On ne peut que louer ton intention d'instruire la masse.guigui2607 a écrit :Mon but étant que ce soit accessible à tous et constructif.
Néanmoins, si demain la bidouille de circuit frigorifique devient accessible à tous, ce sera un désastre écologique.
1Kg de FF font plus de dégâts dans l'atmosphère qu'une tonne de CO2 !
Laissons les pros faire… du moins, pour tout ce qui touche au circuit FF
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Bonjour Arnaldz,
Lorsque j'ai intallé ma PAC, je n'ai pas eu le temps pour faire mon capteur horizontal. Par contre j'avais prévu en option une résistance d'appoint de 3 kW (qui au final ne fait que 2850W mesuré sur le sous compteur de la PAC). J'ai donc pu constater pendant le 1er hiver que je pouvais chauffer la maison (seulement le rdc de 123 m2 sur PCBT) à 23°C et ce jusqu'à 0°C extérieur (fonctionnement de la R en 24/24h).
Bien entendu, une temperature plus froide à l'extérieur s'est ensuite ressentie avec une baisse la température intérieure.
Mais cela m'a permis de passer le 1er hiver en profitant déjà du PCBT et quasiment sans appoint complémentaire. Cela m'a également permis de voir que mon calcul de déperditions devait être relativement réaliste.
Par contre 100% d'accord avec toi concernant "l'apprenti- frigolo". Je suis moi aussi un touche à tout mais je n'oserais pas me lancer dans ce domaine. Cependant chapeau aussi pour la démarche de Guigui qui mériterait d'être d'épauler par un pro pour la partie frigo.
Sans aucunement vouloir mettre en doute tes compétances que j'ai pu apprécié sur les nombreux post sur lesquels tu es intervenu, je voudrais juste préciser que chauffer une baraque avec 3.6 kW est possible. Mais cela dépends de pas mal de facteurs (pas ceux de la poste) .Notre amis guigui joue les apprenti frigolo... Bon courage pour chauffer une baraque avec 3.6 kw
Lorsque j'ai intallé ma PAC, je n'ai pas eu le temps pour faire mon capteur horizontal. Par contre j'avais prévu en option une résistance d'appoint de 3 kW (qui au final ne fait que 2850W mesuré sur le sous compteur de la PAC). J'ai donc pu constater pendant le 1er hiver que je pouvais chauffer la maison (seulement le rdc de 123 m2 sur PCBT) à 23°C et ce jusqu'à 0°C extérieur (fonctionnement de la R en 24/24h).
Bien entendu, une temperature plus froide à l'extérieur s'est ensuite ressentie avec une baisse la température intérieure.
Mais cela m'a permis de passer le 1er hiver en profitant déjà du PCBT et quasiment sans appoint complémentaire. Cela m'a également permis de voir que mon calcul de déperditions devait être relativement réaliste.
Par contre 100% d'accord avec toi concernant "l'apprenti- frigolo". Je suis moi aussi un touche à tout mais je n'oserais pas me lancer dans ce domaine. Cependant chapeau aussi pour la démarche de Guigui qui mériterait d'être d'épauler par un pro pour la partie frigo.
Cordialement
Laurent
Laurent
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Les effort de guigui en matière d'économie d'energie est a encouragé à condition qu'il soit dans un débat ; or il ne fait que poster ces montages... Investir 1000 euros de came pour un truc qui ne marche pas ; bin c'est 1000 euros de perdu.
Pour chauffer une maison avec 3 kw c'est possible bien sur, mais a la vu de l'existant : un RDC en PC et un étage en radiateur le tout sur une chaudière fuel, j'ai des doutes sur la faisabilité avec 3 kw
Perso j'ai acheter sur le bon coin 2 PAC AJtech toute neuve de 7kw et 9 kw pour 2500 euros (le coup du siècle)... Donc pour les bonnes affaire c'est sur le bon coin que ça ce passe et pas chez brico dépot
Pour chauffer une maison avec 3 kw c'est possible bien sur, mais a la vu de l'existant : un RDC en PC et un étage en radiateur le tout sur une chaudière fuel, j'ai des doutes sur la faisabilité avec 3 kw
Perso j'ai acheter sur le bon coin 2 PAC AJtech toute neuve de 7kw et 9 kw pour 2500 euros (le coup du siècle)... Donc pour les bonnes affaire c'est sur le bon coin que ça ce passe et pas chez brico dépot
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- Popeye68
- Accro
- Messages : 365
- Enregistré le : jeu. juin 25, 2009 10:29 pm
- Localisation : 68 Haut Rhin
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Hello,
Ah oui, ça c'est bien le coup du siècle. Encore faut il être ensuite compétant pour l'installation, mise en route et réglage. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, toi tu as du te friser les moustaches
Encore merci pour tes interventions très instructives sur ce forum.
Ah oui, ça c'est bien le coup du siècle. Encore faut il être ensuite compétant pour l'installation, mise en route et réglage. Et ça ce n'est pas donné à tout le monde. Par contre, toi tu as du te friser les moustaches
Encore merci pour tes interventions très instructives sur ce forum.
Cordialement
Laurent
Laurent
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Bonjour,
Je suis désoler de ne pas prendre assez de temps pour discuter Mais je manque de temps
Cette année il est difficile de pouvoir faire des essais car la température est très clémente Entre 5 et 15 degrés. Heureusement à cette température je chauffe sans problème, la puissance de la climatisation est réglé au minimum elle tourne 24h sur 24. 1,38€/jour chauffage radiateur 37°c.
Un collègue a installé le même système chez lui et chauffe sur plancher chauffant. Pour le moment pas de problème ça fonctionne très bien. 1,20€/jour
J'ai des variations de température en entre condenseur côté fluide?
Je pensais que c'était les phases de dégivrage qui faisait cela mais pourtant la température reste élevé dès que possible je vous fais parvenir un graphique.
Je reste bien-sûr ouvert à la discussion même si je ne vous en est pas donné L'impression
Je suis désoler de ne pas prendre assez de temps pour discuter Mais je manque de temps
Cette année il est difficile de pouvoir faire des essais car la température est très clémente Entre 5 et 15 degrés. Heureusement à cette température je chauffe sans problème, la puissance de la climatisation est réglé au minimum elle tourne 24h sur 24. 1,38€/jour chauffage radiateur 37°c.
Un collègue a installé le même système chez lui et chauffe sur plancher chauffant. Pour le moment pas de problème ça fonctionne très bien. 1,20€/jour
J'ai des variations de température en entre condenseur côté fluide?
Je pensais que c'était les phases de dégivrage qui faisait cela mais pourtant la température reste élevé dès que possible je vous fais parvenir un graphique.
Je reste bien-sûr ouvert à la discussion même si je ne vous en est pas donné L'impression
-
- Actif
- Messages : 20
- Enregistré le : jeu. janv. 30, 2014 11:21 am
Re: transformation climatisation air/air en air/eau
Il semblerait que plus j'augmente la température de condensation plus les phases de dégivrage sont fréquente.(ce qui est logique)
Il fesait entre 5°c et 15°c la journée et entre 3°c et 5°c la nuit.
de 14h à 19h la production d'eau chaude était à 33°c
de 19h à ... la production d'eau chaude était à 42°c
j'aimerais trouver le moyen de supprimer ces phases de dégivrage en les anticipant et en diminuent la T° de condensation.
Avez vous des idées??
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.