résultat d'expertise
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
résultat d'expertise
bonjour
suite à des déboires avec mon installateur ,et des discussions sur un forum,aujourd'hui supprimé....,avec un délégué du SAV de RHOSS,une station technique a été envoyé par RHOSS pour faire un audit de mon installation.
3 heures de contrôle et de relevé ont conclu que la PAC fonctionnait normalement et que ce sont les calculs de la société qui m'a vendu ce produit qui étaient à revoir.
ils m'ont garanti sur papier une sortie d'eau à 55° par -15°C ext....sans appoint,.on est très loin du compte .....
l'affaire est au tribunal.si vous voulez plus amples renseignements, vous pouvez me contacter.
suite à des déboires avec mon installateur ,et des discussions sur un forum,aujourd'hui supprimé....,avec un délégué du SAV de RHOSS,une station technique a été envoyé par RHOSS pour faire un audit de mon installation.
3 heures de contrôle et de relevé ont conclu que la PAC fonctionnait normalement et que ce sont les calculs de la société qui m'a vendu ce produit qui étaient à revoir.
ils m'ont garanti sur papier une sortie d'eau à 55° par -15°C ext....sans appoint,.on est très loin du compte .....
l'affaire est au tribunal.si vous voulez plus amples renseignements, vous pouvez me contacter.
-
- Assidu
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
Re: résultat d'expertise
bonjour,
55° par -15°C ext sans appoint sur une pac aérothermique classique, pas possible
les installateurs devrait faire un bilan thermique par une société spécialisée pour se couvrir quand il y a des doutes
beaucoup de procès a cause de dimensionnement des pac
55° par -15°C ext sans appoint sur une pac aérothermique classique, pas possible
les installateurs devrait faire un bilan thermique par une société spécialisée pour se couvrir quand il y a des doutes
beaucoup de procès a cause de dimensionnement des pac
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: résultat d'expertise
Mais si, c'est maintenant possible, et pas seulement chez Rhoss; les pac ont fait quelques progrès ces derniers temps, avec des technologies d'injection de gaz, voire des doubles compresseurs qui permettent de sortir 80°c par -15 extérieur sans appoint...fred791 a écrit :bonjour,
55° par -15°C ext sans appoint sur une pac aérothermique classique, pas possible
les installateurs devrait faire un bilan thermique par une société spécialisée pour se couvrir quand il y a des doutes
beaucoup de procès a cause de dimensionnement des pac
Il va falloir s'y habituer...
Modifié en dernier par bardal le mar. déc. 23, 2014 7:32 am, modifié 1 fois.
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: résultat d'expertise
bonjour
j'ai remplacé la pac Rhoss par une daikin ht et je te garanti que là,ça chauffe nickel même par -10,-12
j'ai remplacé la pac Rhoss par une daikin ht et je te garanti que là,ça chauffe nickel même par -10,-12
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: résultat d'expertise
Salut
C'est pas non plus le même budget .
C'est pas non plus le même budget .
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: résultat d'expertise
bof
3 ans après la pose dela Rhoss,le devis pour une daikin ht était le même....,des sociétés se sont goinfrés avec les crédits d'impots en 2008/2009....
après elles ont disparues ou elles sont redescendues "sur terre".
3 ans après la pose dela Rhoss,le devis pour une daikin ht était le même....,des sociétés se sont goinfrés avec les crédits d'impots en 2008/2009....
après elles ont disparues ou elles sont redescendues "sur terre".
- vile-coyote
- Scotché au forum
- Messages : 1241
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 7:36 pm
- Localisation : 56
Re: résultat d'expertise
bonjour carlos,
dit donc tu ne parle pas de ton procès,
peux tu nous en dire plus sur le déroulement , le jugement, etc.....
comment ca s'est fini, et pourquoi le choix daikin..
d'avance merci
dit donc tu ne parle pas de ton procès,
peux tu nous en dire plus sur le déroulement , le jugement, etc.....
comment ca s'est fini, et pourquoi le choix daikin..
d'avance merci
bientôt une nouvelle installation
PAC couplée solaire + PV,
PAC couplée solaire + PV,
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: résultat d'expertise
le procés....durée,3 ans de procédure,j'ai gagné la société a été sommé de me rembourser et reprendre le matériel,seulement elle a mis la clé sous la porte...voila
pourquoi daikin,il me fallait une pac pour un circuit radiateur et ecs ,en 2012 c'était le top en monophasé ...donc j'ai pris cela et ne le regrette pas du tout.
pourquoi daikin,il me fallait une pac pour un circuit radiateur et ecs ,en 2012 c'était le top en monophasé ...donc j'ai pris cela et ne le regrette pas du tout.
-
- Assidu
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
Re: résultat d'expertise
je parle d'une aerothermie classique pas des pac avec evi ect....
les daikin ht c'est un groupe ext classique au 410a avec un autre compresseur au r134a dans le module intérieur
les daikin ht c'est un groupe ext classique au 410a avec un autre compresseur au r134a dans le module intérieur
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: résultat d'expertise
Non, Fred791, il ne s'agit pas de la techno des 2 compresseurs en cascade, mais de la techno EVI ( http://www.abcclim.net/pac-ht.html ) mise en œuvre notamment par Daikin et Mitsubishi... bien moins complexe que les 2 compresseurs en cascade, cela permet de descendre les températures de source froide jusqu'à -15° sans perte de puissance et de monter celles du pôle chaud jusqu'à 60°...
Cela change la donne évidemment, d'autant que les prix restent raisonnables.
Cela change la donne évidemment, d'autant que les prix restent raisonnables.
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: résultat d'expertise
erreur
la daikin ht a bien 2 compresseurs ,un au R410 dans l'unité ext ,un autre au R134 dans l'unité int.
la technologie a injection de gaz ,j'y avais pensé,mitsu avec la zubadan mais le module boro à l'époque ne faisait pas trop l'unanimité...en plus l'evi faisait usine à gaz ,bien que la daikin....
yu as mal lu Bardhall,en plus ton lien est très clair à ce sujet....restant de fêtes.....
la daikin ht a bien 2 compresseurs ,un au R410 dans l'unité ext ,un autre au R134 dans l'unité int.
la technologie a injection de gaz ,j'y avais pensé,mitsu avec la zubadan mais le module boro à l'époque ne faisait pas trop l'unanimité...en plus l'evi faisait usine à gaz ,bien que la daikin....
yu as mal lu Bardhall,en plus ton lien est très clair à ce sujet....restant de fêtes.....
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: résultat d'expertise
Non, non Carlos, pas d'erreur de ma part; je sais très bien que daikin sort un modèle avec deux compresseurs en cascade (et d'ailleurs avec des performances remarquables), mais en répondant à Fred, je fais explicitement référence aux pac EVI.
Pour ta pac, je n'en sais rien (tu n'indiques pas le modèle que tu as pris)... Ceci dit les deux technologies ne sont pas au même niveau de prix, ni de complexité...
Pour ta pac, je n'en sais rien (tu n'indiques pas le modèle que tu as pris)... Ceci dit les deux technologies ne sont pas au même niveau de prix, ni de complexité...
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: résultat d'expertise
De toute façon à partir du moment que l'on a besoin d'avoir de l'eau > à 55° sur les radiateur la PAC reste un mode de chauffage inadapté.
Un simple remplacement de quelques radiateur restera toujours plus avantageux. Rajouter un compresseur ; moi perso je trouve ça carrément stupide ... Y'a pas un constructeur qui arrive a la cheville de mitsubishi en la matière ... Ils ont tous 10 ans de retard ; le brevet mitsu doit être bien protégé
Quand je pense que mitsu ne s'intéressait même pas au marché de la PAC il n'y a pas 5 ans ; ils avais déjà la technologie et les autres aujourd'hui sont encore entrain de ramer ...
Avec airwell qui annonce du 65 ° par -20 ... Les pauvre ne savent déjà pas fabriquer une inverter qui tiendrait plus de 10 ans ...
Un simple remplacement de quelques radiateur restera toujours plus avantageux. Rajouter un compresseur ; moi perso je trouve ça carrément stupide ... Y'a pas un constructeur qui arrive a la cheville de mitsubishi en la matière ... Ils ont tous 10 ans de retard ; le brevet mitsu doit être bien protégé
Quand je pense que mitsu ne s'intéressait même pas au marché de la PAC il n'y a pas 5 ans ; ils avais déjà la technologie et les autres aujourd'hui sont encore entrain de ramer ...
Avec airwell qui annonce du 65 ° par -20 ... Les pauvre ne savent déjà pas fabriquer une inverter qui tiendrait plus de 10 ans ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Assidu
- Messages : 45
- Enregistré le : mar. avr. 01, 2008 10:01 am
Re: résultat d'expertise
bien d'accord avec arnal.dz
pourquoi faire des pac qui peuvent sortir de l'eau a 80°c, c'est sur que sa s'adapte sur 100% des install en radiateur
c'est vrai que si il faut plus de 55°c dans le circuit radiateur c'est qu'il a un vrai problème de dimensionnement des radiateurs ou l'isolation est complétement nul
il faut aussi revoir les émetteurs pourquoi toujours la source d’énergie
c'est comme de mettre des chaudières à condensation sur des circuits a haute température
pourquoi faire des pac qui peuvent sortir de l'eau a 80°c, c'est sur que sa s'adapte sur 100% des install en radiateur
c'est vrai que si il faut plus de 55°c dans le circuit radiateur c'est qu'il a un vrai problème de dimensionnement des radiateurs ou l'isolation est complétement nul
il faut aussi revoir les émetteurs pourquoi toujours la source d’énergie
c'est comme de mettre des chaudières à condensation sur des circuits a haute température
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: résultat d'expertise
c'est facile de donner son avis sauf qu'à l'époque (2008) des machines "standards"capables de sortir 50° en continu par -10° y'en avaient pas ou que sur le papier comme celle qu'on m'avait vendu...
après lorsque tu changes,tu essaies de prendre le moins de risque possible.
après lorsque tu changes,tu essaies de prendre le moins de risque possible.