j'ai une PAC DAIKIN depuis 2007. J'avais plusieurs fois par an le code erreur AA. En règle générale, il suffisait d'ouvrir le capot du ballon d'ECS et de ré-armer le protection de surchauffe. D’ailleurs, j'avais fini par ne pas remettre le capot. De ce fait, la protection ne s'activait pratiquement plus.
Cette fois ci, rien n'y fait. Malgré le fait d’activer le réarmement, de couper l'alimentation de la PAC et de la rallumer, rien n'y fait.
J'ai ensuite essayer en coupant ou l'eau chaude sanitaire, où le chauffage.
* quand l'ECS est activée, le message apparaît après 3-4 minutes (que le chauffage soit allumé ou non)
* quand l'ECS est coupé, le massage apparaît immédiatement
J'ai photographié le plan de la PAC qui est dans la capot :
AA signifie, d'après le manuel : "Protection thermique du surchauffage ouverte" ou "Protection thermique secondaire ouverte" ou "Protection thermique du chauffage d'appoint ouverte".
De ce fait, j'ai tenté également les manipulations suivantes (avec redémarrage de la PAC à chaque fois) :
* Court-circuité les 2 câbles 3/4 dans Q2L (Sanitary tank, en haut à droite sur le plan) en pensant que c'était la protection thermique qui était HS. Ça n'a rien résolu.
* Court-circuité 24/25 dans X1M en pensant que c'était Q1L qui était HS, ça n'a rien résolu.
* N'attendant jamais la pompe tourné, alimenté en direct la pompe avec du 230V, la pompe fonctionne bien.
* Vérifier que F1B et F2B était bien "ON", c'était le cas.
A priori, le défaut pourrait provenir de :
mais je ne sais pas comment faire. J'ai un multimètre pour réaliser les tests.
Quelqu'un aurait-il la compétence et la gentillesse de bien vouloir m'aider ?
Cordialement