Comme beaucoup je me suis posé la question du dimensionnement de ma source d'eau au moment de l'installation de ma PAC géothermique sur eau de nappe.
Avec 3 saisons de recul, je vous fais part de mon expérience sur ma PAC NIBE et de ses besoins en haut via échangeur de température externe.
Les consommations d'énergie de la pompe sont bien entendu spécifique à ma source et aucunement représentatif d'une autre installation.
Les débits inscrits sont pour un delta T sur la source d'environ 4°C. J'observe une perte de 1°C dans l'échangeur à la puissance minimal et de 3°C à la puissance maximale.
Aide dimensionnement PAC géothermique
-
crazymac
- Très assidu

- Messages : 189
- Enregistré le : dim. nov. 15, 2020 10:22 am
- Localisation : Sud-ouest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Aide dimensionnement PAC géothermique
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PAC Nibe sur nappe 22 Kw, 20 radiateurs fonte pour 300m2. Scop 6.