Bonjour,
Je ne suis pas experts mais les COP sont théoriques sur des essais labo ?
le SCOP ou COP saisonnier est plus prés de la réalité du fonctionnement.
Maintenant Viessmann ne me répond pas et installateur est HS sur des questions précises.
Mac PAC est en géothermie est donne le résultat d'un COP saisonnier je dois avoir une installation hors norme et exceptionnelle.
Car quelles semaines apres la mise en service j ai eu 5,2 (déjà bien) puis elle a affiché quelque temps après 7,4 (super ) et cette semaine elle donne 14,7 magnifique mais bon
viessamnn ne me donne pas d’info sur le mode de calcul délivré par ma PAC 200G
avez vous une idée merci
Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
Bonjour
avec une photo c’est mieux cela me liasse très dubitatif !! et le SAV ne répond pas !!
avec une photo c’est mieux cela me liasse très dubitatif !! et le SAV ne répond pas !!
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
Plus personne en ligne ? sujet ancien mais bon tant pis !!
bonne continuation
bonne continuation
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
bonjour
cop =energie produite / consommée
qd pas de chauffage alors cop=infini
qd beaucoup de chauffage alors cop <<
votre système est sûrement dans une phase où peu de demande et donc cop saisonnier >>
votre régul ( Vitrotonic 200 ? ) ne vous donne pas accés à d'autres param comme par exemple un suivi :
des T°eau glycol / T° eau chauf / débit / conso élec (vérif avec wattmètre) ?
ou çà sinon dans "bilan énergétique" avec graphe énergie produite et consommée: rappel : avec formule générique [énergie véhiculée = débit * delta T eau chauf * coef ] (coef dépend des unités dans formule)
principe d'un calorimètre qui à partir mesure débit eau secondaire et mesures T°eau secondaire extrapole l'énergie véhiculée au secondaire
une autre méthode affichage cop par mesures des T° au primaire et secondaire:
voir ce lienhttps://www.abcclim.net/cop.html autres illustrations extraites d'un pdf dispo qq jours ici:
https://drive.google.com/file/d/1R7F0ei ... share_link
cop =energie produite / consommée
qd pas de chauffage alors cop=infini
qd beaucoup de chauffage alors cop <<
votre système est sûrement dans une phase où peu de demande et donc cop saisonnier >>
votre régul ( Vitrotonic 200 ? ) ne vous donne pas accés à d'autres param comme par exemple un suivi :
des T°eau glycol / T° eau chauf / débit / conso élec (vérif avec wattmètre) ?
ou çà sinon dans "bilan énergétique" avec graphe énergie produite et consommée: rappel : avec formule générique [énergie véhiculée = débit * delta T eau chauf * coef ] (coef dépend des unités dans formule)
principe d'un calorimètre qui à partir mesure débit eau secondaire et mesures T°eau secondaire extrapole l'énergie véhiculée au secondaire
une autre méthode affichage cop par mesures des T° au primaire et secondaire:
voir ce lienhttps://www.abcclim.net/cop.html autres illustrations extraites d'un pdf dispo qq jours ici:
https://drive.google.com/file/d/1R7F0ei ... share_link
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
Merci
je vais mieux regarder vos explications
MAIS à 10 000 euros que pour la PAC on pourrait espérer mieux en automatique !! et à minima une réponse du SAV Viessamnn
je vais mieux regarder vos explications
MAIS à 10 000 euros que pour la PAC on pourrait espérer mieux en automatique !! et à minima une réponse du SAV Viessamnn
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : mar. janv. 10, 2023 10:35 pm
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
Oui c'est bien ça, il faut prendre un delta pour passer du théorique au réel en condition d'utilisationBernardenduro a écrit : ↑mar. déc. 27, 2022 10:43 am Bonjour,
Je ne suis pas experts mais les COP sont théoriques sur des essais labo ?
le SCOP ou COP saisonnier est plus prés de la réalité du fonctionnement.
Maintenant Viessmann ne me répond pas et installateur est HS sur des questions précises.
Mac PAC est en géothermie est donne le résultat d'un COP saisonnier je dois avoir une installation hors norme et exceptionnelle.
Car quelles semaines apres la mise en service j ai eu 5,2 (déjà bien) puis elle a affiché quelque temps après 7,4 (super ) et cette semaine elle donne 14,7 magnifique mais bon
viessamnn ne me donne pas d’info sur le mode de calcul délivré par ma PAC 200G
avez vous une idée merci
Modifié en dernier par johncart le ven. janv. 27, 2023 8:23 pm, modifié 1 fois.
L'énergie vertes est un cadeau de l'univers, utilisons le sans modération au lieu de détruire la Terre
-
- Assidu
- Messages : 87
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2022 10:22 am
Re: Votre avis sur les PAC CIAT et WESSMANN
Je vais installer un parafoudre donc une petit coffret supplémentaire à faire donc,
avez vous un compteur tri à me conseiller pour installation en amont et avoir tout le spécifique éléc de ma PAC
(tout circulateurs plancher etc...)
merci par avance
avez vous un compteur tri à me conseiller pour installation en amont et avoir tout le spécifique éléc de ma PAC
(tout circulateurs plancher etc...)
merci par avance