Salut.
Le E44 est une sécurité qui se déclenche lorsque l'écart de température entre l'entrée et la sortie d'eau (après quelques minutes de fonctionnement du compresseur) est insuffisant.
Voici les points à vérifier si vous êtes victime de cette erreur sur votre PHR ou PHRT
1- Cela peut paraître bête mais il faut s'assurer que rien ne gêne ou n'empêche le débit entre les émetteurs et la pac : vanne ou nourrice (trop) fermée, filtre bouché etc.
2 - Ensuite regardez le delta T entre la sonde 1 et 2 (départ et retour). S'il est trop faible il peut générer l'alarme E44 et la mise en sécurité de la pac.
Le delta T doit être idéalement de 7 à 8° et surtout >5° quand la température extérieure est proche de 0°.
Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac et vice versa.
3-Si la pac est vraiment trop sous-dimensionnée il y a risque que par temp très froides d'avoir des E44 qui se manifestent car la pac ne pourra maintenir un delta T suffisant entre le départ et le retour, surtout avec des dégivrages rapprochés et les déperditions croissantes de la maison. La solution peut être aussi dans ce cas de faire intervenir l'appoint plus tôt (relève, résistances ou même un poële).
4- Cela peut aussi venir d'un problème sur la pac : charge de refrigérant insuffisante ou encore vanne d'inversion bloquée...
5- Enfin les réglages de la loi d'eau peuvent aussi causer indirectement ces E44...
POUR EN FINIR AVEC LE E44...
- yoannd
- Resp. Section

- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
POUR EN FINIR AVEC LE E44...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
Fergu
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 6:36 pm
- Localisation : Région Centre
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir Yoannd,
J'en arrive à ce constat également concernant les différents points que tu signales.
Pour la loi d'eau exite t-il un réglage standard ,je suis équipé de la régulation (K 60 D 066Z) prévue pour piloter une PHRT.Faut-il travailler avec le mode auto adaptive ?
Merci
FERGU
J'en arrive à ce constat également concernant les différents points que tu signales.
Pour la loi d'eau exite t-il un réglage standard ,je suis équipé de la régulation (K 60 D 066Z) prévue pour piloter une PHRT.Faut-il travailler avec le mode auto adaptive ?
Merci
FERGU
PHRT 16 en relève
-
cmoila
- Accro

- Messages : 288
- Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
- Localisation : Près d'Aix-en-Provence
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Re: POUR EN FINIR AVEC LE E44...
Pour moi le point le plus important !!yoannd a écrit : Pour augmenter le delta T il suffit de diminuer la vitesse du circulateur de la pac
Merci Yoannd pour le post-it !!
Cmoila
-
SLK200
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : sam. déc. 21, 2024 1:43 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: POUR EN FINIR AVEC LE E44...
Bonjour yoannd
Je viens vers pour m'aider à résoudre le problème E44.
Mon circulateur à grillé .
Auparavant la pac technibel fonctionnait normalement sans soucis, j'ai changé le circulateur par un circulateur identique avec les mêmes référence: ( sxm 32 - 80 ).
Il s'avère que le défaut E44 apparaît après un certain temps de fonctionnement.
Comment puis je faire pour diminuer la vitesse de ce circulateur je ne vois aucun boutons n'y de switch pour modifier la vitesse svp.
Cordialement,
SLK200
Je viens vers pour m'aider à résoudre le problème E44.
Mon circulateur à grillé .
Auparavant la pac technibel fonctionnait normalement sans soucis, j'ai changé le circulateur par un circulateur identique avec les mêmes référence: ( sxm 32 - 80 ).
Il s'avère que le défaut E44 apparaît après un certain temps de fonctionnement.
Comment puis je faire pour diminuer la vitesse de ce circulateur je ne vois aucun boutons n'y de switch pour modifier la vitesse svp.
Cordialement,
SLK200
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: POUR EN FINIR AVEC LE E44...
bonjour
vous avez sûrement lu des post de MHz qui venait sur le forum et qui avait fait une compil ici :http://heitzm.free.fr/docs/MHZ-InstallationPAC.pdf
vous y voyez un circul SXM avec une fenêtre plastique avec au-dessus ces symboles I, II, III qui correspondent aux 3 vitesses possibles l'idéal serait aussi de nous fournir les 4 T° lues dans ECH ( qd pac est en fct et aussi en repos) pour vérifier s'il n'y a pas une dérive des 2 sondes sur circuit eau qui expliquerai ce E44
vous avez sûrement lu des post de MHz qui venait sur le forum et qui avait fait une compil ici :http://heitzm.free.fr/docs/MHZ-InstallationPAC.pdf
vous y voyez un circul SXM avec une fenêtre plastique avec au-dessus ces symboles I, II, III qui correspondent aux 3 vitesses possibles l'idéal serait aussi de nous fournir les 4 T° lues dans ECH ( qd pac est en fct et aussi en repos) pour vérifier s'il n'y a pas une dérive des 2 sondes sur circuit eau qui expliquerai ce E44
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo