Message par 6MP »

Bon très bien si elle est silencieuse OUF !!!
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Juste petites infos
Quelle est la protection electrique que tu as mis pour la PHRT12 vu que la doc dit 89A au démarrage sans kit et 43A avec le kit pour finalement avoir une intensité maxi de 20A en fonctionnement .
De plus pour le dijoncteur différentiel 30mA tu as mis un 40A ou inférieur ?
J'ai peur de mettre des protections trop petites qui vont sauter tout le temps ou des protections trop grosses qui ne sautent jamais même quand elles auraient du le faire !
Est ce que un abonnement EDF 6KW peut suffire ou faut t'il que je passe en 9KW tout de suite ?
Merci pour l'info car je suis obligé de recâbler mon tableau electrique vu le bordel qu'il y a dedans je ne peux plus laisser ça comme ça .
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut,
Pour l'instant la protection n'est pas mise l'artisan a juste brancher la pac pour effectuer des tests. Je l'ai d'ailleurs coupée en attendant qu'il me mette un coffret au départ de l'installation électrique avec une protection pour la chaudière et la pac (sais pas combien ? je te redirai)

Sinon je suis passé en tempo et l'abonnement est au même prix que tu prennes 12 à 18 kw. Normalement 12 aurait suffit. Tu peux essayer 9kw mais ca dépend de tes équipements LL LV SL...
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut les technibelistes :wink:

Ca tourne plutôt bien depuis presque une semaine, 19° dans les pièces de vie et 20° dans les salles de bain.
Je vous mets les cycles, les consos et les paramêtres affinés demain afin qu'on compare...
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Coucou :D

voui ça marche impec :!:

J'ai juste relevé le paramètre de retour d'eau max; à 40° au lieu de 35.
Je suis toujours en fonctionnement pour plancher chauffant (alors que je suis sur radiateurs) et j'ai baissé mon circulateur en première vitesse (270 w tout de même); je vérifierais mon delta retour pour voir s'il ne faut pas remettre en grande vitesse.

Faut que je fasse ma présentation :oops:
Je relève mes conso presque tout les jours. Ca va de 9 kwh en début de mois d'octobre à presque 35 vendredi (froid sans soleil et brouillard.)
Je ne suis pas persuadé que le double tarif HP/HC soit avantageux, je verais en fin de saison.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Bonjour aux technibelistes .

Je me pose toutefois la question de la pertinence et de la consommation d'une resistance de carter .
Savez vous combien consomme cette résistance et fonctionne t'elle en permanence ou seulement pendant le dégivrage ?
Je n'arrive pas à trouver des infos sur cette option pourtant bien utile quand on va entamer les choses vraiment sérieuses dans 1 mois .
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par tigrou »

Pour 6MP,

Je me pose aussi la question.
Surtout que j'ai lu dans une des doc technibel quelle se met en route en continu dés que la température baisse en dessous de 0° ?? :shock:
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonsoir,

elle ne sert que si l'écoulement du fond de cartère se fait mal, donc vaut mieux pas poser la PAC pile poil horizontale mais laisser une légère pente.
Je ne pense pas que se soit indispensable, enfin je verais ça cet hiver, mais ça me ferais un peu suer de faire consommer une résistance pour ça...

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Ce kit de tracage de cuve comme ils l'appellent est fixé dans le fond d'une gorge là où s'écoulent l'eau de condensation. Si cette eau vient à geler plus d'écoulement...
Maintenant est-ce vraiment indispensable je sais pas.
Faudrait que je mesure combien consomme ce fil chauffant.
Pour le même prix (100E) je préfères avoir ce kit que le clavier afficheur de la pac à l'intérieur, car on y change pas souvent les paramêtres.
6MP
Accro
Accro
Messages : 256
Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par 6MP »

Le problème n'est pas vraiment la consommation de la résistance , mais j'ai bien peur qu'elle se mette en fonction en continue dès que la température descend en dessous de 0° , et là je ne vois pas trop l'utilité si elle fonctionne alors que les ventilos tournent à plein . Comme gabegie c'est pas mal . Si par contre elle ne fonctionne que pendant le cycle de dégivrage , alors là c'est bien vu !
Maintenant pour l'utilité c'est vers le mois de janvier février que la réponse sera donnée .
Mais un carter plein de glace c'est tout à fait possible si la température ne remonte pas au-dessus du 0° pendant plusieurs jours de suite !
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

J'ai n léger sifflement aigû sur la pac qui peut durer plusieurs minutes après son cycle. Mais cela dépend ce n'est pas systématique et vous les gars ?
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Après avoir démonté la coque de ma pac je me suis rendu compte qu'un petit tuyau cuivre touchait légèrement une bonbonne sur la gauche et qu'avec les micro-vibrations de l'engin cela provoquait un petit siflement...
Un bout de mousse et c'est réglé...

J'attend demain pour publier mes consos, cela fera 1 mois qu'elle tourne ma pac... Ce serait bien qu'on compare Chambon en fonction de nos temp extérieures et de nos réglages (courbe avec paramêtres 30 et 32)
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour,

voui faut que je saisisse mes données; pour l'instant c'est à la mano sur un tableau.

Faut aussi que j'essaie de baisser le température de la PAC; je l'ai laissé à 45°. J'essayerais bien de baisser à 42° ou 40°.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Voila pour ceux que ca intéresse mes consos de ma PHRT12 depuis le 1er novembre jusqu'au 15 décembre :
HP = 1054 kwh
HC = 565 kwh
TOTAL = 1619 kwh

Cout 86.5E (abonnement Tempo, jours : 33 bleus et 1 blanc)
En abonnement HC/HP le cout aurait été de 146.8E

Cout moyen par jour = 1.93E
Conso moyenne par jour = 35.7kwh
Temp moyenne extérieure = 5.9°

Avant = 8.5E par jour de fioul
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par yoannd »

Salut,

Comme Chambon n'a pas le temps de publier toutes les installations et que je suis un peu de la partie, je viens de me faire ma présentation dans le WIKI. C'est assez simple finalement et je vais mettre des photos plus précises pour les futurs possésseurs de pac technibel (bientôt les vacances).
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... e_-_yoannd

Sinon après 2 jours de Tempo Rouge le bilan est un peu mitigé car :
:P Madame s'est bien débrouillée et ne l'a pas vécu comme une contrainte énorme
:P La chaudière est pilotée par la carte et les sondes (pas besoin de V3V)
:x J'ai consommé 7kw en rouge plein car la pac est mise en défaut mais son circulateur tourne toujours (360w)

Depuis hier j'ai coupé la pac manuellement, la régulation fonctionne toujours pour la chaudière...
Est-ce qu'il y a un risque à l'éteindre complètement sachant que j'ai du glycol dans le circuit et que les vannes sont ouvertes vers la pac...