Airmat CRI 70 /Daikin RZQ 71 - Dats

Message par dats »

Maison de 130 m²
Altitude 620 m zone - 8°c
Mitoyen Nord et Sud
-Toiture 20cm de laine de roche
-Murs Ext Pregimax 32 spv 13/100
-Cloisons Laine de verre acoustique de 45
-Fermeture volets roulants Alu et Fenêtres PVC 4/16/4

Rdc 61.42 m² PC REHAU Postformé Dalle Residia 65/95
Etage 68.30 m² PC REHAU Postformé Dalle Residia 30/60

Pac air/eau Daikin/airmat
RZQ71BV/CRI70RD (9Kw)
résistance d'appoint de 3Kw
chauffe eau elec Atlantic steatite 300l

Prix 16830.53 € PC compris


Installation du PC sous quinzaine
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Ahh c'est une bonne nouvelle :!:

N'oublie-pas de nous mettre pleins de photos.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Bonsoir

Lundi 29 Mai et Mardi 30
Pose des tuyaux

Image

Mercredi 31

Pose des modules RZQ71BV et CRI70RD

Image
Module extérieur exposé a l'EST on distingue la sonde (plein Nord) sur le coté droit du module

Image
La liason gaz mesure environ 11 m entre les 2 modules

Image
Nourrice de l'étage 5 circuits


Chape liquide peut-être Vendredi 2 Juin :?:


Dats
eric40
Nouveau
Nouveau
Messages : 1
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 1:53 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par eric40 »

bonjour
et aprés une année presque complète quel est le bilan et ton sentiment ?
Avatar du membre
weirdnico
Accro
Accro
Messages : 332
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
Localisation : sud dordogne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par weirdnico »

Tu peux nous faire un bilan? Ou donner tes avis? Car je compte investir sur une pac identique.

merci :)
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Bonsoir


On habite la maison depuis le 1 septembre 2006

Vu l'arriere saison la mise en fonctionement de la PAC se situe vers le 15 Octobre

t° de consigne 18°c
t° intérieur 19.5°c le matin 20.5°c le soir
t° extérieur 10°c le matin , 17°c l'après midi , ce soir 12°c

Dans le courant de la semaine mise en place d'un Tywatt 30

Dats
Bob
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : ven. mars 17, 2006 1:28 pm
Localisation : Reims
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Bob »

'lut dats,

Je n'avais pas vu ta présentation en Mai mais je me demande si le modèle de pac que tu as pris n'est pas un peu faible en puissance pour 130 m2 et -8°, j'aurai plutôt vu une 125 pour ta surface?

Merci,

BOb
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Salut à tous

Aujourd'hui mise en place du tywatt 30


Bob je fais confiance aux techniciens qui on fait l'étude thermique pour l'instant tout marche comme prévu( cela sera mon seul moyen de chauffage )
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Bonjour

Complement d' information sur mon instalation :

Contrat EDF
Option heures creuses 9KW 45A
HC DE 22h30 à 6h30

Contole de la température par station méteo Oregon Scientific ( Airmat n a pas la temperature intérieure)

Mise en place d'un relevé journalier

Dats
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Bonjour

Voici le resutat d'une semaine de relevé (Avec le programme de ELF merci a lui)
Contole de la température intérieure par station méteo Oregon Scientific
Contole de la température extérieure par la sonde Airmat
Controle a l'aide d'un Tywatt 30
Relevé journalier effectuer vers 7h15

Image

Merci de me dire ce que vous pensez de cette premiere semaine .

Dats
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Bonsoir

Hier 19h
T° int :18°8
T°con : 19°
Eau aller 21° et retour 19°
Donc changement de T° con a 20°
Hier 21h30
T° int : 21°7
T° con : 20°
Eau aller 34° et retour 29°

Pourquoi le circulateur ne fonctionne pas avec une T° con a 19° :?:
Avatar du membre
weirdnico
Accro
Accro
Messages : 332
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
Localisation : sud dordogne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par weirdnico »

J'aimerai si tu le veux analyser les chiffres de tes relevés. Tu as un message privé...
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
dede34
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : ven. déc. 08, 2006 1:29 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dede34 »

Bonjour,
j'ai une maison de 120m2 avec pc du coté de Montpellier et la pac Daikin airmat avec une régulation de la température de l'eau (de départ ou de retour) m'interesse. mais j'hésite un peu et j'ai quelques questions svp:
Est ce que l'on peut modifier les données de la courbe température sur le module interne de régulation:
ex: pour T ext = 20° -> T° départ de l'eau = 20°
T ext = -5° -> T° = 40° ou 45° ou autre chose...

Est ce que le circulateur fonctionne en permanence?
merci et bon chauffage.
Avatar du membre
weirdnico
Accro
Accro
Messages : 332
Enregistré le : jeu. sept. 28, 2006 9:24 am
Localisation : sud dordogne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par weirdnico »

dede34 a écrit :Bonjour,
j'ai une maison de 120m2 avec pc du coté de Montpellier et la pac Daikin airmat avec une régulation de la température de l'eau (de départ ou de retour) m'interesse. mais j'hésite un peu et j'ai quelques questions svp:
Est ce que l'on peut modifier les données de la courbe température sur le module interne de régulation:
ex: pour T ext = 20° -> T° départ de l'eau = 20°
T ext = -5° -> T° = 40° ou 45° ou autre chose...

Est ce que le circulateur fonctionne en permanence?
merci et bon chauffage.
Il me semble que le système de régulation est autoadaptatif. On ne peut donc pas choisir sa propre courbe de loi d'eau, le système gère cela de manière automatique selon plusieurs sondes.
projet MOB à structure poteau poutre de 155m² avec isolation renforcée en fibre de bois (chauffage+ecs solaire avec appoint poêle à granulés hydraulique)
dats
Actif
Actif
Messages : 29
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 3:27 pm
Localisation : Alban TARN (81) Alt 620 Z -8°c
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dats »

Salut dede34
DOCUMENT AIRMAT

1/ Régulation sur vanne 3 voies, application plancher chauffant:

Cette application permet à la régulation MaxxControl de réguler sur une vanne 3 voies,en limitant la température de départ en chaud à 45°C, et en rafraichissement à 19°C

En mode chaud:
Lorsque la température de départ atteint 45°C, la vanne se ferme complétement pour éviter de monter trop haut en température.La vanne régule suivant une loi d'eau qui permet d'ajuster au mieux la température de départ en fonction de la température extérieure.La température ambiante est là pour optimiser l'instalation,en tenant compte de l'inertie de la maison ainsi que des apports éventuels.

En mode froid:(attention seul le circulateur chaud/froid fonctionne dans ce mode)
Lorsque la température de départ atteint la limite basse de 19°C,la vanne 3 voies se ferme pour éviter d'envoyer une température trop froide dans le circuit,et ainsi éviter la condensation sur le sol.
Christophe