LE PROBLEME EN PHOTO
Le Matériel:
Groupe extérieur Toshiba:RAV-SP1102AT-E http://planisys.free.fr/PAC/doc/gainable.pdf
Groupe Intérieur Toshiba: RAV-SM1102BT-E
Régulation pièces par pièces: Prozone de France Air http://planisys.free.fr/PAC/doc/prozone.pdf
Au mois de décembre, une prise en galce de l'unite exterieur a eu lieu, on a suppose que le probleme venais que l'eau gelait avant même d'atteindre l'écoulement
Intervention dès le lendemain de la societé
Au mois de janvier deuxième prise en glace
Fonctionement Normale:
A chaque démarrage du gainable, l'unité exteieur doit dégivré
Au bout de 4h de fonctionement l'unité exterieur doit dégivrer
Si une sonde de l'unite exterieur atteind une valeur (du au froid) elle doit faire partir l'unité exterieur en degivrage
Mon fonctionnement:
L'appareil ne part pas en dégivrage après chaque démarrage (le voyant de degivrage n'apparait pas a chaque fois sur la téléco)
Lors du fonctionnement si j'appuis sur le bouton marche arret, l'appareil m'indique qu'il dégivre mais quand
je fais une difference entre le debut et la fin, il n'y en a pas quand il fait -8°C
Apparement le probleme viendrait d'une sonde sur l'unité exterieur, et la société attend de la recevoir pour intervenir.
Moi se que je remarque c est que le degivrage n est pas uniforme, que vers les -4 le degivrages ne fonctionne plus et que l aglace s accumule jusqu'à empecher le fonctionnement des Ventilateurs










Je sui preneur de tout commentaire