Après c'est une question de demande de puissance je pense. Imaginons qu'il y est 20 ou 30 paliers de puissance pour l'inverter, tu n'en utilises peut être que 10, fonction de la température extérieure et de cette plage de 47 à 52°C.
Ensuite si ta machine tourne 1 heure pleine pour répondre à la demande de puissance de ton install, le COP sera celui d'une PAC classique pour faire du 50°C.
Si c'est juste une 1/2 heure pour cette même heure, tu vas gagner pour le COP sur le temps où elle n'a pas tournée. Quasiment comme une tout ou rien.
Mais sur ajetch, si tu es juste en PC, tu n'es pas dans ce scénario il me semble. Quand je regarde les courbes de ELF, je vois une température de départ PC constante vers 30/35°C. Je sais pas comment il régule ça (aquastat toujours