11,2 kw sur nappe phréatique -bertpat

Répondre
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

11,2 kw sur nappe phréatique -bertpat

Message par bertpat »

Maison individuelle construite en 1992, située en Alsace

Surfaces habitables : - 160 m2 sur sous sol. Hauteur plafond 2.45m.

Chauffage Gaz naturel : - consommation 3000m3/an.
Chaudière Vaillant 23 kw
– plancher chauffant pour le RdC : 90 m2 avec régulation sur vanne 3 voies en fct de la température extérieure) + circuit radiateur avec circulateur.
– circuit radiateur à l’étage avec circulateur


INSTALLATION PAC EAU/EAU TONON monophasée puissance restituée 11,2 kw
Pompe de surface pompant dans la nappe phréatique se situant à +/- 3m de profondeur et à la température de
12 °C , puit de rejet .
Ballon tampon de 140 l monté en série . Pré chauffage ECS par ballon de 100 l monté en série avec un chauffe eau électrique de 200 l.

J’ai conservé ma chaudière gaz car j’ai un contrat EJP donc les jours EJP , je tourne au gaz.

L’installation m’a couté 7500 €
( PAC 5500 , BT 500 , pompe de puit 300 , tuyaux vanne 3 voies 200 , MO 1000 )
Modifié en dernier par bertpat le lun. mars 02, 2009 9:19 pm, modifié 16 fois.
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

Belle installation pour un prix plus que raisonnable ! Bravo.

Vivement une presentation riche de photos :)

2 questions quand même:

Pas de filtre pour l'eau de puits ?
Pas d'echangeur à plaque intermediaire non plus ?

Donc une eau propre, sans sable, sans boues, sans oxydes et autres ions susceptible d'abimer l'echangeur interne.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Avatar du membre
dp59
Accro
Accro
Messages : 246
Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
Localisation : Flandre maritime 59
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dp59 »

RV45 a écrit :Bonsoir Bertpat,

Enfin un prix raisonable pour une installation :lol: 8)
En effet et pourtant il y a la proximité d'outre-Rhin
:wink:
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

nappe phreatique a écrit :Belle installation pour un prix plus que raisonnable ! Bravo.

Vivement une presentation riche de photos :)2 questions quand même:

Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe
Pas d'echangeur à plaque intermediaire non plus ?

Donc une eau propre, sans sable, sans boues, sans oxydes et autres ions susceptible d'abimer l'echangeur interne.
Je viens de mettre les premières photos, d'autres suivront

Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe , mais que je n'ai pas nettoyé depuis la mise en service , il y a 2 mois.
Il faut dire que mon puit existait et était utilisé depuis 10 ans , et qu'au depart on l'avait bien désablé. :lol:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

bertpat a écrit :
Je viens de mettre les premières photos, d'autres suivront

Pas de filtre pour l'eau de puits ? si un filtre 90 microns à l'aspiration de la pompe , mais que je n'ai pas nettoyé depuis la mise en service , il y a 2 mois.
Il faut dire que mon puit existait et était utilisé depuis 10 ans , et qu'au depart on l'avait bien désablé. :lol:
Super, les photos arrivent :)

Donc filtre 90µm qui ne s'ensable pas, c'est bien, avec un ancien puits qui a fait ces preuves.

Mais pas d'echangeur à plaque si je comprend bien. Vous avez fait analysé l'eau ? Qu'en dit le plombier qui vous a installé le matos (certaines de grandes marques exigent la presence d'un echangeur à plaque intermediare pour que la garantie fonctionne sur les PAC eau/eau sur nappe phréatique).
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

nappe phreatique a écrit :
Mais pas d'echangeur à plaque si je comprend bien. Vous avez fait analysé l'eau ? Qu'en dit le plombier qui vous a installé le matos (certaines de grandes marques exigent la presence d'un echangeur à plaque intermediare pour que la garantie fonctionne sur les PAC eau/eau sur nappe phréatique).
L'installateur m'a affirmé que l'échangeur intérmédiaire n'était pas necessaire et vu qu'il en installe depuis plusieurs année dans le coin (y compris chez lui ) je lui fait confiance.
Pour la garantie , pas de contrainte spécifique non plus.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

ABCEDE
Modifié en dernier par bertpat le lun. mars 03, 2008 8:02 pm, modifié 1 fois.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Hello Bertpat :wink:

Dis moi tu viens d'ou exactement, je vis également en alsace. 8)
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

Salut Stef

J'habite un peu plus au sud que toi :lol: : COLMAR
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

0k ca roule ma poule :wink:
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par nappe phreatique »

bertpat a écrit :Tu as raison , je ferai faire une analyse d'eau � l'occasion.
Par contre ca m'embeterai de devoir mettre un �changeur primaire car en plus de son cout , je vais perdre pas mal de rendement : baisse de temp de 2 degr�s environ + pompe de circulation suppl�mentaire .
:cry:
RV � juste, comme d'hab (c'est notre gourou des PAC sur nappe phr�atique :lol: )

En effet, il y a une perte de perf, a cause du circulateur supplementaire et de la perte thermique � l'�changeur. Cela dit, je ne perd que 1 � 1,3�C � l'echangeur, c'est faible, et les 190W du circulateur ne changent pas la face du monde. La perte sera au maximum de quelques %. Si cela permet � ta PAC de vivre 20 ans, c'est interessant.
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par bertpat »

Préchauffage ECS
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »