Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : jeu. déc. 22, 2005 3:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Technibel PHR15 dans le 69 - Carbon

Message par carbon »

- Maison de 1982 150 m2 et 110 m2 de PC dans le Rhône (69)
- 2 étages plafonds sous pentes (hauts)
- Murs en moellon 20 cm 10 cm de laine de verre 5 cm brique, toit pas très bien islolé
- peu d'ensoleillement

Installation :

- Installation faite par un plombier en juillet 2006 en remplacement d'une pac datant de la fabrication de la maison
- PHR 15+ MC8 + Aquaset + Kit traçage Cuve +triphasé+ Sonde extérieure Delta Dore
- Pas de module 2 Zones
- 2 Collecteurs : 1 collecteur : Cuisine – Salon - Salle à manger bar 1 chambre 1 bureau / 1 collecteur : chambre 2 - chambre 3


budget :

- Ensemble PAC + accessoires + installation = 8000 euros TTC.


Photos :

Image

Image


Image

Image


Image


Image


Image
carbon
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : jeu. déc. 22, 2005 3:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par carbon »

je crois que c'était aéroplast ou quelque chose comme ça.

pour le bruit je l'entend plus parcequ'il ne gèle plus :lol: mais bon je n'ai rien fait...

Si si il y a des caoutchoucs d'environ 10 mm sous les pieds de la pac.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Bonjour Carbon et merci pour ta présentation,

une soeur de ma PHRT16 :wink:

(Pas terrible tes supports, les rendre solidaires de ta maçonnerie t'amène des vibrations.)

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
carbon
Actif
Actif
Messages : 18
Enregistré le : jeu. déc. 22, 2005 3:36 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par carbon »

Oui j'en suis bien concient mais c'est le plombier qui m'a fait ça. Je pense que je vais les couper cet été et faire des pattes verticales ça sera mieux pour le bruit.