VIESSMANN - EAU/EAU 300 WW108 - Jo68

Message par jo68 »

L'installation a été réalisé en mai 2006 .

La maison a été contruite en 1994 , les mur sont en brique isopor de 37 , double vitrage , isolation du rez de chaussé
par rapport au 1 er avec 2cm de polysthyrène compressé ,isolation des combles : 10 cm de laine de roche + 10cm de laine de verre .

Surface à chauffer : 96m2 au rez de chaussé en plaché chauffant et 50m2 au 1er avec radiateur ( 3 pièces 3 radiateurs) .

PAC : VITACOL 300 WW108 M230v CD60 systhème eau / eau (nappe phréatique température à 12 °c)
ImageImage

Pompe puit : pompe de marque wilo en mono
Image

Balon mélangeur Vilocell 050 d'une capacité de 400 litres
ImageImage

Tarif EDF : EJP

Une chaudière fioul prend la relève les jours EJP , je suis entrain de faire les calculs sur la rentabilité de l'EJP

Régulation est faite par loi d'eau sonde extérieur , mais ne me convient pas trop de variation de t° les jours ou il y a soleil et froid dehors .

Travaux que j'envisage : mise ne place d'une sonde intérieur et mise en place d'un échangeur sur le primaire de l'eau de nappe afin de préserver la pac
Avatar du membre
yoannd
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 1247
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Re: Présentation d'une vitocal 300 de Viessmann

Message par yoannd »

Salut

Si tu peux nous mettre aussi le coût de ton install, ça peut aider les visiteurs pour comparer avec leurs projets et aussi entre nous (amortissement, évolution des prix pratiqués...)

Vivement les photos de ta viessmann :o :shock:
jo68
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. févr. 19, 2007 3:48 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par jo68 »

Précision sur le puit : profondeur 14.5 m , le niveau 9.7 m , c'est un tube de diametre 50 cm qui descend a 14.5 m, sol en cailloux et sable

Pompe de puit : la pompe n'est pas adaptée à une installation PAC :

Débit 5.2 m2 /heure , un bipasse a été fait pour avoir les m3/h qu'il faut 2.1 pour cette pac
Puissance 1.4 k/w/h : puissance trop élévé me réduit ainsi mon cop
L'histoire est que mon installateur ne connait rien de rien j'ai eu beaucoup de problème avec lui et c'est pas fini !!
Pour ce qui veulent son adresse , pour pas tomber dans le piège , je vous l'enverais pas mail , il est dans le haut-rhin région de Munchhouse
Régulation : Il y a éffectivement une vanne mélangeuse sur le circuit pc

Le prix de cette installation est de 11200 euros ttc

Les tubes sont isolés

consommation :

1/10/06 au 1/11/06 276kw
1/11/06 au 1/12/06 418 kw
1/12/06 au 1/01/07 537 kw avec 3 jours de panne et 4 jours ejp
1/01/06 au 1/2/07 698 kw avec 4 jours ejp
1/02/07 au 1/03/07 568 kw avec 4 jours jp
bertpat
Très assidu
Très assidu
Messages : 157
Enregistré le : ven. déc. 29, 2006 5:45 pm
Localisation : ALSACE
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: VIESSMANN - EAU/EAU 300 WW108 - Jo68

Message par bertpat »

jo68 a écrit :
Régulation est faite par loi d'eau sonde extérieur , mais ne me convient pas trop de variation de t° les jours ou il y a soleil et froid dehors .

Travaux que j'envisage : mise ne place d'une sonde intérieur
Salut,

J'avais les memes soucis que toi , pas de sonde intérieure , pour tenir compte des apports du soleil , d'ou température intérieure trop élévé lorsqu'il y avait du soleil.
J'ai trouver une solution simple et économique. J'ai installé un thermostat sans fil dans mon séjour .
Le thermostat agit en limiteur de température : ex 22 °C et coupe la PAC lorsque la température est atteinte ( par l'intermédaire du contact EJP )
Le thermostat a un hystérésis de 0,5 °C et permet également un paramétarge jour nuit .
J'en suis trés satisfait

Voila si ca peut t'aider.
PAC eau/eau TONON sur nappe phréatique depuis 2006
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1721
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par juju »

bonjour

J'ai basculer l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les
photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... ppe_-_jo68
JUJU et Alain
Stef
Très assidu
Très assidu
Messages : 180
Enregistré le : mer. mars 15, 2006 11:31 pm
Localisation : Alsace
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Stef »

Juju si tu veux bien mettre mon instal. ds le wiki :wink: .

Merci 8)
PAC Stiebel "eau-eau"
Floflo
Actif
Actif
Messages : 11
Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 3:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Ballon tampon

Message par Floflo »

Bonsoir jo68,

Chouette installation.
J'ai une installation sur le même principe.
J'ai deux questions à ce propos :

ton ballon tampon est installé sur le départ chauffage ou retour chauffage ?
As(tu une vanne mélangeuse entre le ballon tampon et le ballon tampon ?

Merci.
Florian.