puissance de la PAC

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

il ne faut pas oublier la mise en regime du circuit frigo qui pour moi d'apres le bruit de ma pac (vieille aircalo > ma chambre est juste au dessus du garage donc jle vois, jlentends du moins tres bien :lol: ) se fait a peu pres en 1 minute, 1min 30. Donc au final le cop ne sera pas le meme!

Sinon achaque arret l huile frigo retombe par gravité dans le carter du cp (cp=compresseur) donc palier du cp ne sont plus lubrifier au demarrage!

Un deuxieme pb, lors du demarrage du cp la brusque chute de pression dans le carter provoque un violent degazage du fluide frigo eventuellement contenu dans l'huile (l'huile frigo et le liquide frigo est missible) se qui produit de la mayonnaise comme on dit dans le metier! Le melange du fluide et de l'huile se met donc a mousser (a faire de la mayonnaise) se qui entraine un depart d'huile important limitant encore la lubrification de celui ci. (source kotza)

Donc finalement le court cycle est un probleme de lubrification du cp, phase cruciale dans nos installations du fait de la fameuse mise en regime qui demande au compresseur de travailler dans des conditions prejudiciables pour lui meme...
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

ptite precision encore! (comme dab jai pas lu le reste de la page :lol: )

on compte qu'environ 80% de l'usure moteur mecanique des compresseurs se produit au moment du demarrage.

Et egalement risque de surchauffe des enroulements moteur! lors d'un demarrage a froid, cet echauffement important ne pose pas de pb car il est absorbé par l'inertie calorifique du moteur, par contre en cas de courts cycles le moteur na pas le temps de se refroidir, la periode d'arret etant trop courte. il demarre donc a chaud et ses enroulement subissent a chaque fois un sur echauffement non negligeable. (source kotza encore et tjs)

Et voila jai fait le tour jcrois a moins que la page suivante du bouquin soit collé! :lol: :lol: :lol: :oops: :roll:
Avatar du membre
babar
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3252
Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
Localisation : Brest
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par babar »

c sim qui me la soufflé celle la! :lol: :wink:
Avatar du membre
LaFilleDeGeorges
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : jeu. mars 08, 2007 2:34 pm
Localisation : Polastron (gers) c un coin perdu!
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LaFilleDeGeorges »

superman à écrit
Et les femmes ça préfèrent les courts cycles ou les cycles longs ?
si tu te pose la question je plains ta femme! :wink:
En fait, tu n'ai pas un superman! :lol:
Superman
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 986
Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
Localisation : St Prim (38)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Superman »

LaFilleDeGeorges a écrit :superman à écrit
Et les femmes ça préfèrent les courts cycles ou les cycles longs ?
si tu te pose la question je plains ta femme! :wink:
En fait, tu n'ai pas un superman! :lol:
J'ai pas ce problème je fonctionne en inverter :lol:
Avatar du membre
LaFilleDeGeorges
Assidu
Assidu
Messages : 89
Enregistré le : jeu. mars 08, 2007 2:34 pm
Localisation : Polastron (gers) c un coin perdu!
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LaFilleDeGeorges »

:P ah! bien jouer, tu m'as eu!!! :lol:
tu as une sacrée réparti en tous cas! :D
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »