Pac technibel PHRT12 corrosion....
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
Pac technibel PHRT12 corrosion....
Salut
je suis a la recherche d'un renseignement.
derrière le panneau ou il y a l'afficheur sur PAC PHRT12 technibel il y a une bouteille bleu a quoi sert elle ?
est ce normal quelle soit un peu corrodé ....trace rouille et condensation qui coule sur l'isolant du compresseur ?
je ferais une photo au plu tot
merci de vos réponses
@+
je suis a la recherche d'un renseignement.
derrière le panneau ou il y a l'afficheur sur PAC PHRT12 technibel il y a une bouteille bleu a quoi sert elle ?
est ce normal quelle soit un peu corrodé ....trace rouille et condensation qui coule sur l'isolant du compresseur ?
je ferais une photo au plu tot
merci de vos réponses
@+
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Re: Pac technibel PHRT12 corrosion....
Salut
J'ai déjà parlé de cette bouteille bleue sur le forum, apparemment elle sert à équilibrer les gaz ce qui entraîne une condensation dessus. Parfois on a même un sifflement strident pendant l'équilibrage des gaz, je l'ai eu en décembre assez souvent ??
Moi aussi cette condensation en ruisselant sur la bouteille commencait à rouiller le filletage en dessous, j'ai mis un coup de dégrippant/antioxydant sur cette partie et j'ai mis une mousse isolante sur les câbles qui passent en dessous de la bouteille.
Et voilà ! n'empêche que ca ruisselle quand même sur l'isolant du compresseur...
J'ai déjà parlé de cette bouteille bleue sur le forum, apparemment elle sert à équilibrer les gaz ce qui entraîne une condensation dessus. Parfois on a même un sifflement strident pendant l'équilibrage des gaz, je l'ai eu en décembre assez souvent ??
Moi aussi cette condensation en ruisselant sur la bouteille commencait à rouiller le filletage en dessous, j'ai mis un coup de dégrippant/antioxydant sur cette partie et j'ai mis une mousse isolante sur les câbles qui passent en dessous de la bouteille.
Et voilà ! n'empêche que ca ruisselle quand même sur l'isolant du compresseur...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour,
même phénomène chez moi
Ce qui me fait repenser que je devais arranger ça pour que ça ne rouille plus...j'ai oublié depuis
A+
même phénomène chez moi
Ce qui me fait repenser que je devais arranger ça pour que ça ne rouille plus...j'ai oublié depuis
A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
-
- Très assidu
- Messages : 159
- Enregistré le : ven. mars 17, 2006 7:13 pm
- Localisation : 28 - Eure et Loir
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Bouteille au dessus du compresseur
Ca rouille??? Ca ne m'étonne pas. Pour information, cette bouteille est ce que l'on appelle une "Bouteille anti-coups de liquide". Ils ont rajouté cela suite au pb rencontré sur les PHR en dégivrage. En effet, à l'invertion de cycle, une grosse quantité de liquide qui se trouve dans les deux petites bouteilles à droite, se trouve aspiré par le compresseur, ce qui souvent avait pour effet de faire soit disjoncter la protection de la PàC, si elle était un peu juste, soit porvoquait une coupure en HP ( E01 ). Cette bouteille stock donc le gaz liquide qui ne se serait pas évaporé, et l'aspiration du compresseur se fait en haut de la bouteille, évitant ainsi que du liquide entre directement dans le compresseur. Cette bouteille est donc toujours froide, du fait qu'elle se trouve sur l'aspiration, et comme elle est en acier, elle rouille. L'isoler n'est pas forcément une bonne chose, car cela risque de maintenir une humidité permanente, et d'accélérer le procésus de corrosion. Par contre, elle est tout de même épaisse, elle ne vas pas se percer rapidement. Mais, à la longue, il n'est pas impossible qu'elle se perce. J'ai une PàC Carrier qui est équipée de la sorte, et qui tourne depuis 6 ans, et je m'attend à ce que la bouteille se perce d'un jour à l'autre, tellement elle est rouillée. Tout ça, c'est pas pour vous remonter le moral Allez, il faut y croire, d'ici quelques années, les PàC seront parfaites
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Actif
- Messages : 12
- Enregistré le : dim. avr. 30, 2006 2:30 pm
Bonsoir,
Je profite du sujet sur les PHRT12 pour vous poser une question.
Dans ma construction neuve PC étage et RDC (152 m2 habitable), le plombier veut installer une PHRT12.
Je pensais que cette machine était plus dédié pour le chauffage par radiateur, donc je voulais installer une PHR11 qui me semblait plus adapté au PC. Mais,le plombier ne veut pas, soi-disant que la PHRT12 est trés bien adapté au PC et qu'elle est plus récente et plus performante.
Quand pensez-vous?
Merci
Je profite du sujet sur les PHRT12 pour vous poser une question.
Dans ma construction neuve PC étage et RDC (152 m2 habitable), le plombier veut installer une PHRT12.
Je pensais que cette machine était plus dédié pour le chauffage par radiateur, donc je voulais installer une PHR11 qui me semblait plus adapté au PC. Mais,le plombier ne veut pas, soi-disant que la PHRT12 est trés bien adapté au PC et qu'elle est plus récente et plus performante.
Quand pensez-vous?
Merci
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Salut
Qui peut le + peut le - , c'est à dire que la pHRT envoie une eau à 55° donc elle peut fonctionner sur pc, pc+rad ou tout rad. Comme l'a souligné Georges il y a eu des petits pb sur les PHR au niveau du dégivrage sur les modèles 2005 mais c'est réglé maintenant. Ton chauffagiste est peut être tombé sur un de ces modèles et préfère assurer avec une PHRT...
Les 2 modèles sont au même prix de toutes façons...
Qui peut le + peut le - , c'est à dire que la pHRT envoie une eau à 55° donc elle peut fonctionner sur pc, pc+rad ou tout rad. Comme l'a souligné Georges il y a eu des petits pb sur les PHR au niveau du dégivrage sur les modèles 2005 mais c'est réglé maintenant. Ton chauffagiste est peut être tombé sur un de ces modèles et préfère assurer avec une PHRT...
Les 2 modèles sont au même prix de toutes façons...
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
-
- Accro
- Messages : 256
- Enregistré le : mar. mai 30, 2006 6:44 pm
Ma PHRT 12 a été fabriquée fin decembre 2006 et elle est parfaite . Pas de sifflement à la fin du cycle mais équilibrage des pressions . Rendement je pense très très bon , et perso mon eau de circulation est à 30/35° et tout marche très bien .
Comme yoannd je pense qui peut le plus peu le moins , et quand il aura des pointes de froid la phrt doit mieux s'en sortir .
Comme yoannd je pense qui peut le plus peu le moins , et quand il aura des pointes de froid la phrt doit mieux s'en sortir .
TECHNIBEL PHRT 12
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
170m2 sans isolation , maison 1897 , 3m sous plafond
Mes installations http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3467
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=522
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
La différence entre la PHR et la PHRT, c'est au niveau du compresseur. La PHR est équipée d'un compresseur Copeland, ( très bonne réputation dans le froid et très bonne qualité ) mais qui ne peut pas atteindre une température de condensation supérieure à environ 55°, d'ou une sortie d'eau limité à 50° maximum, et la PHRT est équipée d'un compresseur Mitsubishi qui lui peut sortir une eau à 58°, ce qui correspond à une température de condensation d'environ 65°. Mon avis: je connais très bien Copeland, pour avoir utilisé cette marque en froid, et pas de pb. Je ne connais pas les compresseurs Mitsubishi, donc, pas d'avis sur la fiabilité de cette marque de compresseur. Comme on dit, dans le doute, abstiens toi! De toute façon, vu que c'est pour un PC, autant monter une PHR, qui est équipé d'un compresseur qui a fait ces preuves. Pour ce qui est des performances lorsqu'il fait froid, la PHRT ne sera pas plus performante.
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )