pas de 20 et entretien => pb de gaz ??? carrier = bof ?

Message par chrisderennes »

bonjour

1°)
j'ai un devis avec un pas de 20 en salon et séjour et 15 en chanbre et 10 en sdb
qu'en pensez vous ?

JE trouve que c'est pas bcp pr séjour ?
(réctivité moins bonne et moisn d'eau dans le circuit)


2°) un dénigreur de pac me dit que le circuit perd du gaz (410 ou 407 je crois) au cours du temps et donc il faut en remettre parfois ? => d'ou les contrats d'entretien..
Je croyais que ça dépendant du volume de gaz ?

bon de toute façon je pense prendre des radiateurs à l'étage ou des vcv (visiblement ça serait déductible des impots ?)

PAr contre j'ai vu carrier était pas terrible en bruit et en performance.
a vous lire cdt
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

bonsoir chris,
- pour ton PC, normalement quand c'est bien fait, le pas est plus petit près des murs extérieurs : on peut descendre jusqu'à 5, et plus large vers le milieu de la pièce. d'une manière générale + le pas est petit et + la temp de la dalle est homogène et + tu te contentes d'une temp d'eau très basse.
- pour les soi-disant "pertes de gaz", c'est comme toutes les machines frigo : si c'est bien fait, y a pas de pertes (surtout en monobloc !), mais ça n'empêche pas de contrôler de temps en temps,... on le fait même pour les clim de voitures
- pour ton chauffage dans les chambres : amha tu fais une erreur de prévoir des radiateurs ou des ventilos ; ça va compliquer pas mal ton installation (2 boucles à 2 temp différentes), tu auras moins de confort et moins d'économies. Moi j'ai tout PC et je t'assures que c'est vraiment bien, en plus chaque chambre a son thermostat.
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

J'ai oublié de te dire pour Carrier
Ils ont une doc en ligne par Internet très complète
A savoir que c'est idem NEXA
pour les performances on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais : d'après les mesures EUROVENT : dans la moyenne, mais il est vrai qu'ils sont mieux placés à +7° qu'à -7°
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
chrisderennes
Très assidu
Très assidu
Messages : 154
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 8:25 pm
Localisation : thorigné-fouillard (rennes 35)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chrisderennes »

obonjour

oui je savais que carrier c'est idem nexa mais je n'ai pas une haute opinion de nexa !!! (cf eurovent)

Effectivement je pense que le monobloc est plus sur.

Quant au pas tu confirmes ma pensée ce que l'on me propose est insuffisant.
J'en reviens pas dans bcp de devis on ne parle pas du pas de pose ...

Pour les radiateurs en haut, en fait j'aimerai mettre du parquet (or si oc il faut du parquet collé avec une colle spécifique...)
Idem j'aimerai du teck dans la salle de bain donc pas facile.
En plus le rdt est altéré avec du stratifié.
Voila pour mon choix en plus je pourrais climatiser si je veix l'été et la réactivité sera meilleur que le pc.
non ?

bien cdt
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Salut chris,
C'est clair que si tu mets du parquet à l'étage et que tu veux rafraichir, il vaut mieux pas de PC. Après radiateurs ou Ventilos ?
Par contre il te faudra prévoir 2 circuits, donc ballon-tampon, .....
En ce qui concerne le pas de tube du PC, je te transmets si ça peut t'être utile les photos du mien avant coulage de la chappe liquide
Tube PER de 20mm, pas 10cm: résultat nickel , et la temp de l'eau dépasse très rarement 30°C
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Ceci est un essai, car c'est la 1ère fois que j'envoie une photo :
http://imageshack.us/?x=my6&myref=http: ... /index.php
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

raté, je réessaye :
Tubes dans le séjour + salle à manger :
http://img400.imageshack.us/img400/6776 ... our8vl.jpg
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
fanfan
Modérateur
Modérateur
Messages : 808
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par fanfan »

On m'avait dit que ce genre d isolant etait moins efficace car les tubes reposaient sur l'isolant et il y avait des pertes de chaleur :?: Je dis peut etre
n'importe quoi. Et LouL tu peux reediter tes posts au lieu de reposter :wink:
Construction MOB en Charente.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4524
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Chanbon »

Il faut que tu copie le lien "Thumbnail for forums (1)" directement tel-quel dans ton message.

A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

OK merci Chambon pour l'info, car j'ai pas mal guenillé ...
Pour le PC, il a été posé il y a 9 ans, et il y avait moins de choix que maintenant. la technologie c'est THERMACOME
Ceci étant, les tubes sont pris dans une chappe liquide, donc pas trop de risques de poche d'air, et puis pour la pose, il faut reconnaitre que les plots c'est vraiment pratique, surtout avec du PER de 20
J'ai surtout montré la photo pour le "pas" = 10cm
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Salut chrisderennes

en lisant ce qui a été dit je me dis : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :!: :?:

Si tu choisis une PAC réversible et du PC partout avec du carrelage , ce serait beaucoup plus simple : économie , confort ...

Quand tu as le raffraichissement par le sol , tu as la sensation d'être dans une vielle maison en pierre et ceci sans déplacement d'air : çà vaut largement une clim... pourtant il fait tout les jours entre 30 et 35°c à l'extérieur.

Pour finir , si tu veux construire , jette un coup d'oeil, à ce site: il est très instructif:


http://www.ideesmaison.com/construc/acc/intro.htm
Avatar du membre
chrisderennes
Très assidu
Très assidu
Messages : 154
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 8:25 pm
Localisation : thorigné-fouillard (rennes 35)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chrisderennes »

oui mais je trouve le parquet bien plus sympa dans une chambre que du carrelage. Les petis enfants se font bcp moins mal en tombant sur de la moquette ou du parquet...

cordialement
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Avatar du membre
titi
Très assidu
Très assidu
Messages : 149
Enregistré le : jeu. déc. 29, 2005 10:14 pm
Localisation : Digne (04) Alpes de Hte Pce ; Temp base:-11°C ; Altitude: 600 m ; DJU: 2600
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par titi »

Cest vrai le carrelage est plus dur pour nos chers bambins.
Ceci dit : je crois bien qu'il existe du parquet ou de la moquette compatible avec le PC: renseigne-toi!
:!:
Avatar du membre
chrisderennes
Très assidu
Très assidu
Messages : 154
Enregistré le : mer. nov. 09, 2005 8:25 pm
Localisation : thorigné-fouillard (rennes 35)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par chrisderennes »

il en existe mais outre le rendement du pc qui chute, c'est plus cher que du parquet classique il faut de la pause collé ou du stratifié spécifique et moquette collée.

En plus évidemment ce n'est pas réversible mais bon ce n'est pas ma priorité encore que les vcv seraient éligible au crédit d'impot.

En plus ma famille est en cours de constitution donc j'ai 2 chambres non utilisées donc je baisserai la température de ces chambres ce qui est tjrs plus délicat avec un pc (interaction avec le reste du pc).

MAis bon par contre v3v plus fragile et rendement moindre...

A+
Maison finie à sur thorigné fouillard (35 près de rennes) pour ses jumelles marine & célia et sa future princesse... princesse qui se fait attendre lol !
AJTECH Mod 125 PC + Rad basse température + chauffe-eau hautec sur retour de PC
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Chris,
Je vais ouvrir une file sur la régulation de temp dans les chambres par PC.
C'est hyper simple, hyper précis et hyper bon marché : tu règles la temp indépendamment dans chaque chambre, et tu mets la temp au min si la chambre n'est pas utilisée
Maintenant parquet ou carrelage c'est un choix, mais il ne faut pas dire que c'est plus ou moins bien pour les enfants. En ce moment, j'ai un BB d'un an à la maison (tout PC + tout carrelage), il court partout à 4 pattes, ça ne lui pose aucun pb, et plus comme le sol n'est pas froid on le laisse jouer, ya pas de soucis.
Et puis tu ne construis pas une maison pour les 6 premiers moi de la vie de tes enfants
Mais c'est vrai qu'après la mode des moquettes, maintenant c'est devenu la mode des parquets (c'est tendance! comme on dit)
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison