Conseils pour remplacement chaudière fioul avec radiateurs

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Conseils pour remplacement chaudière fioul avec radiateurs

Message par stephk »

Je desire remplacé ma vielle chaudière (31 ans!!), par une PAC air/eau.
J'ais besoin égalemet de produire de l'ECS, ma chaudière avait un ballon intégrée.

Mes radiateurs sont en fonte, j'arrive a obtenir 20°c en température ambiante avec une T°c d'eau en sortie V3V de 43°c avec 7°c de température extérieur.

Le climat est plutot doux, environ 5°c l'hiver, mais je peux avoir des nuits froides, -7°c , plutot rare.

Les résistances électrique d'appoint sont situé a quel niveau sur la PAC ?

Quel est la meilleure sollution pour produire de l'ECS avec la PAC ? Sachant que les besoins ne sont pas énorme, 2 personnes (300L).

J'ais 2 propositon:
PAC Airwell aquagreen 2 model électra Ref: MCH-A-08V
P. cal: 8,6 Kw pour ? (je trouve ça un peu faiblard)
P. fri: 6.5 Kw

Un ballon ECS 300L électrique indépendant
PRIX: 8921 euros

PAC Clivet WSAN EE 51
P. cal: 10,3 Kw pour -5°c
PRIX 9241 euros
option: bouteille de protection sur retour eau vers PAC, prix 1314 euros
option: ballon ECS sur PAC, prix 1640 euros

Merci de vos réponses :D
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

salut Steph,
Il faudrait que tu donnes ta conso actuelle de fuel
Et ta superficie : rdc, étage et hauteurs
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Steph K

Message par Steph K »

Salut :D

Alors la conso de fuel : 2000 L
Superficie : 120 m² (75m² RDC et 45m² étage) avec HSP: 2,5m
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

J'ai une idée d'installation pour obtimiser le ballon électrique en pré-chauffant l'arrivée d'eau froide à l'aide d'un échangeur eau/eau.
Ainsi que l'ajout de 3 électrovannes pour permettre d'isoler le circuit de chauffage lorsqu'il n'y a plus de besoin en chauffage.

Schéma de principe:

[img]http://www.athledunet.com/CG/Schéma%20PAC.gif[/img]
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Steph,
J'ai peur que ça fonctionne en court-cycle, car la PAC va débiter dans une faible charge, et elle va s'arrêter au bout de quelques minutes.
Qu'en pensent les "collègues" du forum
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2286
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par stephk »

Je risque d'avoir des cours cycle en été lorsque je ne ferais que de l'ECS, mais pas en hiver ?

Un petit ballon tampon avant l'échangeur eau/eau suprimerait-il ces cours cycle? ça vat commencé à faire usine à gaz :( Faut voir, si le surplus d'investissement n'est pas trop important.
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

steph,
Tu as d'autres pistes possibles :
- il existe des préparateurs ECS mixtes avec un serpentin de réchauffage
et même des Ballon-tampon avec préparateur ECS, car ton schéma c'est un peu ce que fait VIESSMANN (cf doc VITOCAL 300)
- je ne sais pas si tu gardes ton ancienne chaudière ? Ce que j'avais fait dans ma première maison : le ballon ECS de la chaudière en série avec le Cumulus électrique. Donc les jours où la chaudière se mettait en marche jours froids ou EJP), elle faisait également l'ECS
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Invité

Message par Invité »

Je supprime la chaudière, elle n'est plus fiable et est très peu économique.

J'avais bien pensé au ballon d'ECS avec serpentin, mais je trouve le fonctionnement "abérant", on vat chauffé le ballon jusqu'a 45°c en supposant que l'eau sortant de la PAC est à 45°c puis ensuite la resistance élec. du ballon vat complété pour arrivé à 60°c, le hic c'est que le serpentin vat se transformé en déperdition avec ses 45°c, la résistance vat sans cesse fonctionné pour comblé cette déperdition et ont vat se retrouvé avec une eau en sortie de serpentin à 50°c ou plus pour alimenter le réseau de chauffage :?
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Steph,
par contre si tu as le budget, il y a des systèmes comme VIESSMANN Vitocal 300 qui te font l'ECS et le chauffage en gérant les besoins, c'est à dire séquentiellement, et à des temp différentes
cf les explications de Copalp dans la file correspondante
C'est un peu ce que tu voudrais faire, mais le produit existe (avec un coût)
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison