Conseille pour remplacer ma vieille chaudière (de 1969)
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
tili67
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
Je viens d'avoir des devis
Deux pour du fioul et un pour uen PAC air/eau de marque Viessmann
La premiere chaudiere fioul
- Vitorond 200 22/27 kW
- bruleur Vitoflamme 100
- regulation Vilotronic 200
- ballon ECS Vitocell 100 de 160 litre
pour 6600? TTC
La deuxieme chaudiere fioul
- Vitorond 222 RO2A
- bruleur Vitoflamme 100
- regulation Vilotronic 200
- ballon ECS integre de 130 litre
pour 6000? TTC
Maintenant la PAC
- Vitocal 350 AWI 120 version interieur
- regul CD 70
- ballon tampon Vitocel 050 de 400 litres
- systeme de chauffage de 6kW/400v deux fois
- ballon ECS Vitocel V 100 CVA 300 litre
pour 22 000? TTC
Concernant le prix de la PAC je suis perplex............
La semaine prochaine je devrai recevoir une autre propositiond e prix pour du fioul de la meme marque et une PAC de chez Stiebel.
En sachant que la PAC Viessmann monte en temperature jusqua 65° alors que la Stiebel jusqu'a 60°
Je viens d'avoir des devis
Deux pour du fioul et un pour uen PAC air/eau de marque Viessmann
La premiere chaudiere fioul
- Vitorond 200 22/27 kW
- bruleur Vitoflamme 100
- regulation Vilotronic 200
- ballon ECS Vitocell 100 de 160 litre
pour 6600? TTC
La deuxieme chaudiere fioul
- Vitorond 222 RO2A
- bruleur Vitoflamme 100
- regulation Vilotronic 200
- ballon ECS integre de 130 litre
pour 6000? TTC
Maintenant la PAC
- Vitocal 350 AWI 120 version interieur
- regul CD 70
- ballon tampon Vitocel 050 de 400 litres
- systeme de chauffage de 6kW/400v deux fois
- ballon ECS Vitocel V 100 CVA 300 litre
pour 22 000? TTC
Concernant le prix de la PAC je suis perplex............
La semaine prochaine je devrai recevoir une autre propositiond e prix pour du fioul de la meme marque et une PAC de chez Stiebel.
En sachant que la PAC Viessmann monte en temperature jusqua 65° alors que la Stiebel jusqu'a 60°
-
tili67
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
J'ai eu mon devis pour de l'aero avec stiebel mais a ma grande surprise la PAC sur le devis est la WPL 33 et non la WPL 23 comme signalé lors de notre rencontre.
Quelqu'un peu me dire les différence entre l deux car sur la doc elles semblent comparable sauf le poids
.
Merci
PS: je poste le devis ce soir dans la section adéquat et non ici comme j'ai fait l'erreur la semaine dernière.
Quelqu'un peu me dire les différence entre l deux car sur la doc elles semblent comparable sauf le poids
Merci
PS: je poste le devis ce soir dans la section adéquat et non ici comme j'ai fait l'erreur la semaine dernière.
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
tili67
- Très assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : jeu. janv. 12, 2006 10:32 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
tili,
Donner la temp de l'eau au départ, ça ne suffit pas car l'énergie Q (ou la puissance si tu raisonnes en instantanné, est proportionnelle, à :
- Delta T : différence de temp de l'eau entre le départ et le retour
- le débit de l'eau dans le circuit
Les temp, tu peux les mesurer, mais le débit ?????????????????? c'est possible mais pas évident
Donc on raisonne plutôt en puissance, en mettant sur une même feuille :
- la courbe de puissance de la PAC, que te donnes le constructeur, ou sinon que tu reconstitues si tu as plusieurs points
- la courbe de déperditions de la maison,
Comme tu peux voir sur le devis de Chrisderennes
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... 9mn55s.jpg
les 2 courbes qui ont des pentes inverses se croisent à la temp jusqu'à laquelle la PAC peut fonctionner seule.
En dessous, il faut des appoints
Plus la PAC est puissante, et plus la temp de croisement sera basse
Si tu peux obtenir ce graphique de ton installateur, c'est que c'est vraiment un pro, mais c'est rare
@ +
Donner la temp de l'eau au départ, ça ne suffit pas car l'énergie Q (ou la puissance si tu raisonnes en instantanné, est proportionnelle, à :
- Delta T : différence de temp de l'eau entre le départ et le retour
- le débit de l'eau dans le circuit
Les temp, tu peux les mesurer, mais le débit ?????????????????? c'est possible mais pas évident
Donc on raisonne plutôt en puissance, en mettant sur une même feuille :
- la courbe de puissance de la PAC, que te donnes le constructeur, ou sinon que tu reconstitues si tu as plusieurs points
- la courbe de déperditions de la maison,
Comme tu peux voir sur le devis de Chrisderennes
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... 9mn55s.jpg
les 2 courbes qui ont des pentes inverses se croisent à la temp jusqu'à laquelle la PAC peut fonctionner seule.
En dessous, il faut des appoints
Plus la PAC est puissante, et plus la temp de croisement sera basse
Si tu peux obtenir ce graphique de ton installateur, c'est que c'est vraiment un pro, mais c'est rare
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
- LOUL
- VIP Chaleurterre

- Messages : 577
- Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
- Localisation : Alpes, région Grenoble
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
tili,
ce qu'il faut essayer de faire : mettre sur une même feuille, la courbe de déperditions de ta maison*, et la courbe de plusieurs PAC de puissances différentes.
Les points de croisement sont plus ou moins à basse temp.
Ensuite tout dépend si tu gardes ta vieille chaudière, tu peux te contenter d'un croisement à -5°/-7°
Sinon, il faudra aller plus bas, mais en Air/eau, ça t'obligera à surdimmensionner, et de toutes façons il faudra des appoints électriques.
* cette courbe tu peux la déduire de celle de tes relevés de temp, en la calant par rapport à la puissance que tu estimes à une temp extérieure (c'est assez empirique mais mieux que rien)
@ +
ce qu'il faut essayer de faire : mettre sur une même feuille, la courbe de déperditions de ta maison*, et la courbe de plusieurs PAC de puissances différentes.
Les points de croisement sont plus ou moins à basse temp.
Ensuite tout dépend si tu gardes ta vieille chaudière, tu peux te contenter d'un croisement à -5°/-7°
Sinon, il faudra aller plus bas, mais en Air/eau, ça t'obligera à surdimmensionner, et de toutes façons il faudra des appoints électriques.
* cette courbe tu peux la déduire de celle de tes relevés de temp, en la calant par rapport à la puissance que tu estimes à une temp extérieure (c'est assez empirique mais mieux que rien)
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison