Résistances thermiques des différents matériaux en revêtement de sol
Tous les revêtements de sol sont possibles... à la condition que leur résistance à la chaleur demeure raisonnable ! La question ne se pose pas pour le marbre, le carrelage (collé ou scellé) ou les revêtements synthétiques, faiblement résistants. Elle peut se poser pour le parquet et la moquette. La limite est fixée à une valeur maximale de 0,15 m² k/W pour le chauffage seul et de 0,09 m² k/W pour la double fonction chauffage / rafraîchissement (laquelle exclut aussi, par principe, le recours au parquet flottant).
Matériaux
Résistance thermique haute m2.°C/W
Tapis d'épaisseur 10 mm
0,15
Tapis d'épaisseur 8 mm
0,12
Tapis d'épaisseur 6 mm
0,09
Tapis d'épaisseur 4 mm
0,06
Carrelage 5 mm
0,005
Carrelage 10 mm
0,008
Carrelage 20 mm
0,017
Dalles PVC, revêtement plastique
0,025
Moquette standard 5 mm
0,080
Moquette épaisse 10 mm
0,150
Parquet chêne, hêtre épais 2cm
0,086
Parquet chêne, hêtre épais 1cm
0,043
Parquet résineux épais 2cm
0,133
Parquet résineux épais 1cm
0,066
Revêtement P.V.C. 5mm, nu
0,025
Revêtement P.V.C. 5mm, avec tapis 10mm
0,175
Revêtement P.V.C. 5mm, avec tapis 8 mm
0,145
Revêtement P.V.C. 5mm, avec tapis 6 mm
0,115
Revêtement P.V.C. 5mm, avec tapis 4mm
0,085
Revêtement marbre 20mm, nu
0,01
Revêtement marbre 20mm, avec tapis 10 mm
0,16
Revêtement marbre 20mm, avec tapis 8 mm
0,13
Revêtement marbre 20mm, avec tapis 6 mm
0,10
Revêtement marbre 20mm, avec tapis 4 mm
0,07
Sont jugés incompatibles avec un plancher chauffant : les parquets flottants, les parquets contrecollés, les revêtements de sols stratifiés flottants eux aussi, le marbre, les pierres naturelles sujettes aux tâches
dues à la présence d'humidité, les moquettes et les dalles amovibles à envers de bitume.
N'importe quelle finition en pierre, béton, pierre normale, céramique, tuiles de carrière, ardoise, permet l'excellent transfert thermique.