Bonjour a tous,
Actuellement en pleine réflection sur les nouveaux modes de chauffage, j'en suis arriver à la pompe à chaleur eau/eau.
Ayant une quantité d'eau inepuisable sous la coque(peniche 38 metres)
je me demande si le systeme est adaptable et si il est reelement efficace.
la temperature de l'eau a 10 ou 20 cm sous le niveau doit etre de 6 a 10 degrée en moyenne,je pense.
je dois faire des relevés.
Actuellemlent nous nous chauffont au fuel dont le cout est énorme et les stocks diminuant. Mes radiateurs actuels sont en acier et ceux du salon et des chambres sont des modeles plinthes.
De plus nous chauffont en appoints avec un insert + kit air chaud.
la surface a chauffé est de 150 m² environ, oeil de boeuf double vitrages et isolation multireflecteurs.si quelqu'un a entendu parler d'une instalation équivalente merci d'avance de m'apporter des lumieres.
PAC eau/eau SUR BATEAU?
-
gandhi
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. févr. 12, 2006 7:07 pm
- Localisation : sud seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
gandhi
- Nouveau

- Messages : 2
- Enregistré le : dim. févr. 12, 2006 7:07 pm
- Localisation : sud seine et marne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
pac eau eau
merci de cette reponse.
en effet je compte navigué avec le bateau donc je me fixerais plus sur un systeme de pompage.je ne pense pas que l'eau pompé irais plus bas que 6 degrés.
Par contre j'ai lu qu'il est préférable pour ne pas abimé le systeme de faire un premiere échange avec l'eau pompé avant d'attaquer la pac.
le probleme c'est que je ne sais pas vers quel matériels concrètement je dois me tourner.
merci encore
ps:je me trouve sud seine et marne à moret sur loing, sur le canal du loing
en effet je compte navigué avec le bateau donc je me fixerais plus sur un systeme de pompage.je ne pense pas que l'eau pompé irais plus bas que 6 degrés.
Par contre j'ai lu qu'il est préférable pour ne pas abimé le systeme de faire un premiere échange avec l'eau pompé avant d'attaquer la pac.
le probleme c'est que je ne sais pas vers quel matériels concrètement je dois me tourner.
merci encore
ps:je me trouve sud seine et marne à moret sur loing, sur le canal du loing
- karnov
- Modérateur

- Messages : 502
- Enregistré le : dim. nov. 20, 2005 7:47 am
- Localisation : Region Dijonaise
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Chanbon
- Site Admin

- Messages : 4524
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir,
sincèrement je ne pense pas qu'une PAC sur l'eau de la rivière soit une bonne solution, j'y vois plein de problèmes difficilement résolvables, il faudrait vérifier les points suivants:
- si tu pompe l'eau, il faudra sacrément la filtrer, comme le dits Karnov, la qualité d'une eau de canal est sans doute mauvaise (algues, boues, déchets, plastiques, poissons, ...): c'est un point à vérifier.
De plus il faudra une crapaudine car tu risque d'aspirer un peu n'importe quelle saleté. Il faudra de toute façon un échangeur comme le dit RV45.
- la température de l'eau: effectivement encore un point à vérifier, en hiver, elle doit facilement frôler le 0°.
Un autre point important à vérifier, ce sont tes diffuseurs (radiateurs), sont-t'ils suffisament grands pour chauffer avec une eau à basse température ? Tu devrais tester en baissant ta chaudière.
Personnellement je partirais vers une solution en Air/air, tu ne serais pas tributaire de la qualité de l'eau, qui peut varier à tout moment, ni de sa température. Et pour la diffusion, tu serais sûr de pouvoir chauffer avec une température d'eau faible.
A+
sincèrement je ne pense pas qu'une PAC sur l'eau de la rivière soit une bonne solution, j'y vois plein de problèmes difficilement résolvables, il faudrait vérifier les points suivants:
- si tu pompe l'eau, il faudra sacrément la filtrer, comme le dits Karnov, la qualité d'une eau de canal est sans doute mauvaise (algues, boues, déchets, plastiques, poissons, ...): c'est un point à vérifier.
De plus il faudra une crapaudine car tu risque d'aspirer un peu n'importe quelle saleté. Il faudra de toute façon un échangeur comme le dit RV45.
- la température de l'eau: effectivement encore un point à vérifier, en hiver, elle doit facilement frôler le 0°.
Un autre point important à vérifier, ce sont tes diffuseurs (radiateurs), sont-t'ils suffisament grands pour chauffer avec une eau à basse température ? Tu devrais tester en baissant ta chaudière.
Personnellement je partirais vers une solution en Air/air, tu ne serais pas tributaire de la qualité de l'eau, qui peut varier à tout moment, ni de sa température. Et pour la diffusion, tu serais sûr de pouvoir chauffer avec une température d'eau faible.
A+
Admin du site www.chaleurterre.com