Unité daikin Givrée...

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Unité daikin Givrée...

Message par DucDeNormandie »

Bonjour,

Ce matin, il fait -5°C dehors, Il fait 19° dans la maison... heumm.. un peu juste... je mets la consigne à 21°.

LA PAC tourne et je m'aperçoit qu'elle complètement givré derrière (voir photo ci dessous). EST-ce Normal......?


Du coup, je l'ai etteinte et j'ai remis ma chaudière GAZ.


Qu'en pensez-vous
?
Image

Autre question, comment je peux savoir si j'ai bien une vanne trois voies.

Image

Merci d'avance.

Cédric PETIT
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

Bonsoir le Duc,
Ils t'ont pas donné un schéma ?
une notice détaillée avec ton installation ?
car là sur la photo, difficile d'interpréter
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DucDeNormandie »

Non malheureusement,
Une notice AIRMAT + Une de DAIKIN.
Ce sont des notices générales qui sont identiques pour tous les modèles.

CP
Avatar du membre
LOUL
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 577
Enregistré le : mer. nov. 30, 2005 10:06 pm
Localisation : Alpes, région Grenoble
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par LOUL »

GASP !!!!!!!!
Plutôt avares de docs chez AIRMAT, déjà au niveau devis rien du tout : double page en couleurs avec aucun chiffre, ...........;
Tu sais pas ce que tu achètes !!!!!!!!!!!!!!
Quand tu téléphones à l'usine, ils t'envoient balader because t'es un particulier. Ils disent qu'il faut aller voir ton installateur, ...........
C'est scandaleux pour du matos aussi technique
@ +
Débutant confirmé : 3 ème maison
DP

Message par DP »

bonjour,
Pour le givre ce n'est pas anormal que cela givre (surtout
la nomandie cela doit être un peu humide 95% ce matin) mais par contre cela devrait dégivrer au bout d'un certain temps. Mais là sans doc c'est dur de savoir quand.
A+
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DucDeNormandie »

Merci,

C'est vrai que ce matin, il y avait du frimas partout. J'ai beau parcourir la doc, je ne vois pas de delai à partir duquel le cycle de dégivrage se met en route.

Mais j'avais facilement 0,5 Cm de givre, Ma question est également de savoir par signe extérieur peut-on savoir si l'unité en cours de dégivrage ?

CP
Avatar du membre
elf
Modérateur
Modérateur
Messages : 1395
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
Localisation : Lançon Provence 13680
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par elf »

Bonsoir Duc,
Mais j'avais facilement 0,5 Cm de givre, Ma question est également de savoir par signe extérieur peut-on savoir si l'unité en cours de dégivrage ?
Cela m'est déjà arrivé une fois avec une humidité externe très importante. Au cours du dégivrage la procédure est inversée, les ventilateurs souflent de l'air chaud et la fonte du givre s'effectue dans les 3 à 4' suivit de l'évaporation de l'eau sur le "nid d'abeilles" caractérisée par un gros brouillard envellopant l'unité extérieure.

Je pense que tu aurais dû laisser ta pac tourner pour voir le dégivrage :)
Cordialement
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Arno »

Bonjour,
Tu as bien une vanne 3 voies: regardes sous le ballon :

- un tuyau aller
- un tuyau retour
- un tuyau qui relie aller-retour avec un moteur au bout.

Eh Bien C'est une v3v motorisée
C'est normal que la pac givre quand il fait froid et humide.
Si tu la laisses allumée elle dégivre toute seule.

Pour tes problèmes de température intérieure: vérifie à l'aide d'un thermomètre basique la température que ta sonde intérieure mesure.
-Si T°C consigne= T° réelle => c OK
-si T°C consigne > T° réelle => Pb PAC ou PAC pas assez puissante( si tu as une chaudière gaz elle doit être en relève et s'allumer dès que ta pac à des faiblesses par contre sur le modèle prévu en relève tu ne dois pas avoir de résistance d'appoint)

@+
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
seb
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par seb »

Salut duc,
je confirme ce que dit arno, tu as bien une v3v, la commande de celle-ci se faisant par le servo-moteur blanc situé à gauche (honeyxell).
Je ne trouve pas que ta pac soit beaucoup givrée, j'ai eu bien pire avec le meme matériel(rzq125+cri110).
Je suis comme toi sur radateurs et je trouve que mes consos sont énormes (plus de 4 euros /24h en moyenne), à combien tournes-tu/24h?
Le module ext. n'utilise jamais l'inverter(sauf au démarage et à l'arret), qu'en est-il pour toi?
@+
seb[/img]
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Arno »

Salut seb,
Les 4? c'est que pour la pac ? et qu'elle température de départ pour tes radiateurs? et pour qu'elle température ext?
L'inverter tu ne l'entends pas forcement, regardes la conso instantanée du compteur edf pour te faire une idée.
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
seb
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par seb »

Salut arno,
comme duc, j'utilise une v3v et donc la température module en fonction de la demande mais jamais très chaud( 35°), les 9 radiateurs ayant un delta t de 20.
Les 4? ttc ne sont que pour la pac car je mesure quotidiennement ma conso(j'ai un gestionnaire d'nrj qui calcule directement le cout de la pac en ?).
Je suis sur la région centre donc une t° de référence de -7°.
Je vois que l'inverter ne fonctionne pas grace a mon gestionnaire ou au compteur edf (5500w de conso instantanée) .
@+
seb
Avatar du membre
Arno
Accro
Accro
Messages : 223
Enregistré le : mar. déc. 20, 2005 5:28 pm
Localisation : Lot et Garonne (47)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Arno »

seb,
tu veux dire que ton eau des radiateurs est toujours à 35°C( pour quelle température ext)?.
Normalement c'est la température d'eau pour un PC.
C'est bizarre! quelle est la température du retour d'eau?

@+
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Avatar du membre
DucDeNormandie
Accro
Accro
Messages : 245
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 10:54 pm
Localisation : Esteville(76)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par DucDeNormandie »

Bonjour à tous,

merci pour vos réponses, je ne suis pas en relève car j'ai choisi la résistance de 3kw. si tout fonctionne bien, je ne remplacerais pas la chaudière quand elle sera morte (pour l'instant elle fait le sanitaire).
J'ai 4 vannes manuelles qui permettent (si besoin de passer de l'un à l'autre)

Pour seb, j'ai moi aussi environ 4,3 ? /par 24 H pour 21° interieur. Ma température d'eau oscille entre 45 et 52°. Mais je me dis que la température extérieur est assez fraiche en ce moment et que je verrais l'economie sur la durée d'une saison.
Avant j'étais au propane, j'ai payé environ 1700 ? l'an dernier entre Chauffage et eau chaude. donc si je multiplie 4,3 ? * 150 jour de chauffe = 645 ? + eau chaude. Je pense être gagnant un jour. peut-être un peu plus loin que je pensais au départ.... mais bon.

Je sera toujours du C02 que je produirais pas..

@+

CP
seb
Assidu
Assidu
Messages : 48
Enregistré le : ven. janv. 27, 2006 11:02 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par seb »

comme je te l'ai dit, j'ai très largement surdimensionné mes radiateurs car pour une pièce ayant un besoin calorifique de 1000w, j'ai mis un radiateur de 2800w, ce qui me permet de travailler avec de l'eau plus froide.
L'eau circulant en permanence, c'est la v3v qui abaisse la t° .
Actuellement, +è° ext., les radiateurs sont à peine tiède.
La température de retour est 5 à 10° inferieure!
seb
Avatar du membre
Reigua
Modérateur
Modérateur
Messages : 2198
Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:13 pm
Localisation : Normandie, Etretat
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par Reigua »

Salut

Euh... 4? ttc par jour pour une RZQ125 :shock:
Désolé mais je trouve cela vraiment peu
Moi, c'est plutôt 7 à 8 ? en ce moment :cry:
Vous êtes sûr de vos chiffres :shock:

@+
Reigua
Anciennement PAC Air/Eau Daikin RZQ125/Ajtech et maintenant ZURAN/Ajtech sur 140m² de PC au RDC et 7 radiateurs à l'étage sur 100 m²
http://chezreigua.no-ip.org/index.html
Répondre

Retourner vers « Aérothermie »