Voici mon install (Rappel)
Maison 100 m² sous sol + 100 m² rez de chaussé + 40 m² mezzaninne
Altiltude 500 m ( vers Saint etienne )
année 1993 , plancher chauffant 100 m² + 40 m²
ancien chauffage gaz naturel avec production d'eau chaude
La chaudiere percée( chaudiere ACV acier )( apparement cause plancher boueux )
Passage en geothermie verticale






Forage 2 x 94m ( granit + un peu d'eau dans les trous ) réalisé en 2 jours fin octobre


PAC viessman BW110 tri ( 10,8 kw) + ballon tampon 400l + V3V + pot anti boue ( eau chaude sanitaire par cumulus 250 l )






Cout forage + sonde : 9000 - 2300 CI = 6700 euro
Cout PAC :12600 - 5900 CI = 6700 euro
Mise en service le 2/11/07 , apparement ça marche pas mal .
Je préciserai les durée de cycles ainsi que les temperatures plus tard ( je suis en train de faire des relevés ).
Pour les photos je ne sais pas trop comment faire ( je peut les faire parvenir a qq pour les inserer ? )
1ers relevés :
Durée cycle : 25 à 20 mn ( parametre 15 mn mini )
T° entrée primaire en debut de cycle 11.5 ° ( 10.5° en fin de cycle )
T° sortie primaire en debut de cycle 7 ° ( 6.5° en fin de cycle )
Durée fontionnement / jour ( 8 à 10° ext ) : environ 4h00
Nb demarrage : 10 à 15 / jour
Conso / jour : environ 15 à 20 kw ( ECS comprise )
Je suis en train de regler ( nourrices , pente , consigne ,)
Si des install sont proches de la mienne , je suis preneur pour les parametres :
pente , consigne ,hysteresis , depart maxi , duree mini, (pente et consigne PAC ( differente de V3V ) ) etc ...
a+