Variation du cop en fonction températures évap / condeuseur
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Variation du cop en fonction températures évap / condeuseur
Bonjour
je souhaite savoir comment, à partir des cop standard donnés par les constructeurs d'une pac eau/eau, on peut déterminer quel est le cop réel en fonction des températures évaporateur et condeuseur (entrée eau froide primaire, sortie eau chaude secondaire en chauffage). J'aimerais aussi savoir quelles sont les limites, par exemple tmax de l'eau de la source froide, dans le cas où un appoint solaire est apporté.
C'est sans doute sur le forum mais je ne trouve pas...
je souhaite savoir comment, à partir des cop standard donnés par les constructeurs d'une pac eau/eau, on peut déterminer quel est le cop réel en fonction des températures évaporateur et condeuseur (entrée eau froide primaire, sortie eau chaude secondaire en chauffage). J'aimerais aussi savoir quelles sont les limites, par exemple tmax de l'eau de la source froide, dans le cas où un appoint solaire est apporté.
C'est sans doute sur le forum mais je ne trouve pas...
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
En cas d'appoint solaire ce n'est pas l'eau de la source froide qu'il faut réchauffer, mais l'eau du circuit de chauffage.
Enfin je dis ça...
Enfin je dis ça...
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Il s'agit de recharger un stock tampon
puisque lorsqu'il fait soleil on a beaucoup moins besoin de chauffage. Et pour réinjecter l'énergie dans le chauffage, une solution serait de remonter la température de la source froide afin d'avoir un meilleur cop.
Ce n'est qu'une hypothèse, mais quelle est sa validité compte tenu de l'évolution du cop d'une pac eau/eau en fonction de la température de source froide ? Quelles sont les limites supérieures de cette température ? J'en sais rien, mais ça doit bien se trouver quelque part...
Ce n'est qu'une hypothèse, mais quelle est sa validité compte tenu de l'évolution du cop d'une pac eau/eau en fonction de la température de source froide ? Quelles sont les limites supérieures de cette température ? J'en sais rien, mais ça doit bien se trouver quelque part...
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Remonter la T° de la source froide ? Vous pensez réchauffer une nappe phréatique avec un panneau solaire ?
La seule façon que je connaisse pour coupler du solaire thermique avec un chauffage est d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer/préchauffer un ballon tampon. En cas d'insuffisance solaire un autre mode de chauffage (PAC, elec, gaz, fioul,...) s'occupe de monter le ballon en T°. Dans ce cas il s'agit plus d'une cuve de stockage qu'un ballon tampon d'ailleurs.
La seule façon que je connaisse pour coupler du solaire thermique avec un chauffage est d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer/préchauffer un ballon tampon. En cas d'insuffisance solaire un autre mode de chauffage (PAC, elec, gaz, fioul,...) s'occupe de monter le ballon en T°. Dans ce cas il s'agit plus d'une cuve de stockage qu'un ballon tampon d'ailleurs.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Réchauffer une nappe ?
Réchauffer une nappe : grand dieux ! Il suffirait d'un minimum de vitesse de déplacement de la nappe pour que cela revienne à essayer d'équilibrer le budget de la France avec mes fins de mois...
Par contre cela pourrait se concevoir en réchauffant des sondes thermiques verticales dans un terrain sec.
Mais restons sur l'hypothèse d'un stockage tampon solaire de qq m3, dont la température varierait entre 20 et 80°C, et dont le contenu serait mélangé, grâce à une vanne 3voies, avec le primaire d'une pac. Ainsi on bénéficie de 60° de variation de température du stock au lieu de la moitié si on veut se chauffer directement avec.
Par contre cela pourrait se concevoir en réchauffant des sondes thermiques verticales dans un terrain sec.
Mais restons sur l'hypothèse d'un stockage tampon solaire de qq m3, dont la température varierait entre 20 et 80°C, et dont le contenu serait mélangé, grâce à une vanne 3voies, avec le primaire d'une pac. Ainsi on bénéficie de 60° de variation de température du stock au lieu de la moitié si on veut se chauffer directement avec.
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Ah il s'agit d'une installation eau glyclollée/eau dans ce cas, pas eau/eau.
Il y a eu une étude je sais plus où avec une tentative de réchauffement d'un captage vertical l'été avec des panneau solaire. Le gain était vraiment minime.
Dans le cas présent j'ai bien peur que ce soit pareil.
Il y a eu une étude je sais plus où avec une tentative de réchauffement d'un captage vertical l'été avec des panneau solaire. Le gain était vraiment minime.
Dans le cas présent j'ai bien peur que ce soit pareil.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Il peut être intéressant de venir recharger la terre par le biais du solaire mais ca complique un l'install. Ca implique de passer par un échangeur intermédiaire, a moins de faire passer le mélange MPG des sondes dans les capteurs?
Pour se qui est de la température max admissible par la pac, j'ai des abaques qui montent à 20 °C de température d'entrée capteur, donc ya de la marge vu que l'inertie du terrain est énorme tu ne risque pas de te retrouver avec température comme celle ci.
Pour se qui est de la température max admissible par la pac, j'ai des abaques qui montent à 20 °C de température d'entrée capteur, donc ya de la marge vu que l'inertie du terrain est énorme tu ne risque pas de te retrouver avec température comme celle ci.
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Superman a peur !
Eh bien pour un nouveau sur le forum, je ne pensais pas arriver à ce résultat.
Plus sérieusement, quelqu'un peut il me tuyauter (pardon, me renseigner) sur les facteurs qui font varier le cop d'une pac ?
Plus sérieusement, quelqu'un peut il me tuyauter (pardon, me renseigner) sur les facteurs qui font varier le cop d'une pac ?
- babar
- Resp. Section

- Messages : 3252
- Enregistré le : jeu. févr. 15, 2007 1:25 pm
- Localisation : Brest
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Le gain minime? Pourtant on est dans des conditions idéal de régime solaire! Le delta T capteur solaire est vraiment excellent. De plus on peut facilement gérer les surchauffes avec ce système.
Et minime par rapport a quoi?
Et minime par rapport a quoi?
On va pas commencer à économiser l'énergie sinon les écolo vont se frotter les mains. (H.Simpson)
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
oui babar c'est une excellentes boucle de décharge l'été, mais de la à ce que ça est un impact direct sur la T° de la source froide pendant l'hiver....
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Premier élément de réponse, merci babar
Donc sur une abaque (fabricant) on envisage d'avoir jusqu'à 20° d'entrée pac. Quelle sont les valeurs sur cette abaque à 0-10-20° ?
Que se passerait il si on avait 30° ? Est ce que le deltaTe primaire-secondaire serait trop faible ? Est ce que le cop ne monterait pas par rapport à ce qu'il est à 20° pour je ne sais quelle raison technique ou de thermodynamique ?
Que se passerait il si on avait 30° ? Est ce que le deltaTe primaire-secondaire serait trop faible ? Est ce que le cop ne monterait pas par rapport à ce qu'il est à 20° pour je ne sais quelle raison technique ou de thermodynamique ?
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Superman a peur !
Une chose et une seule la T° de la source froide.jpdesm a écrit :Eh bien pour un nouveau sur le forum, je ne pensais pas arriver à ce résultat.
Plus sérieusement, quelqu'un peut il me tuyauter (pardon, me renseigner) sur les facteurs qui font varier le cop d'une pac ?
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Premier élément de réponse, merci babar
a mon avis thermodynamquement il va y avoir un souci !jpdesm a écrit :Donc sur une abaque (fabricant) on envisage d'avoir jusqu'à 20° d'entrée pac. Quelle sont les valeurs sur cette abaque à 0-10-20° ?
Que se passerait il si on avait 30° ? Est ce que le deltaTe primaire-secondaire serait trop faible ? Est ce que le cop ne monterait pas par rapport à ce qu'il est à 20° pour je ne sais quelle raison technique ou de thermodynamique ?
Et puis a 30° la source froide, autant la faire circuler directement dans le plancher...
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
-
jpdesm
- Assidu

- Messages : 55
- Enregistré le : sam. févr. 24, 2007 8:18 pm
- Localisation : RA
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Circulation dans le plancher
Oui c'est une bonne solution de faire circuler l'eau à 30° dans le plancher. Mais faut pas mettre 100% du chauffage dans le plancher, ça donne des varices.
Pour le reste, solutions mixtes solaire+stockage diffusif, les suédois, les suisses, les allemands sont bien plus en avance que nous. Voir, et ce n'est qu'un exemple :
http://intraweb.stockton.edu/eyos/energ ... /14A-2.pdf
Et pour calculer un stockage saisonnier diffusif, prendre le logiciel EED : version de démo gratos suffisante pour bien comprendre comment ça marche.
Pour le reste, solutions mixtes solaire+stockage diffusif, les suédois, les suisses, les allemands sont bien plus en avance que nous. Voir, et ce n'est qu'un exemple :
http://intraweb.stockton.edu/eyos/energ ... /14A-2.pdf
Et pour calculer un stockage saisonnier diffusif, prendre le logiciel EED : version de démo gratos suffisante pour bien comprendre comment ça marche.
-
Superman
- Scotché au forum

- Messages : 986
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Re: Circulation dans le plancher
Oui puis il y a un risque d'être maudit sur 3 générations aussi.jpdesm a écrit :Oui c'est une bonne solution de faire circuler l'eau à 30° dans le plancher. Mais faut pas mettre 100% du chauffage dans le plancher, ça donne des varices.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212