que faire avec ma pac
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : lun. juil. 23, 2007 11:08 pm
- Localisation : toulouse
que faire avec ma pac
bonsoir j'ai besoin de vos lumieres.
en effet depuis la mise en route de ma pac phrt12 que du souci!!!!!
alarme multiple: debit d'eau, e 44,...
a ce jour plus d'alarme visible sur l'aquaset ni sur ma pac par contre lorsque je demande 20 degres je me retrouve avec une temperature relevee sur l'aquaset a 23 degres.QUE FAIRE car mon compresseur tourne regulierement
autre probleme, la temperature ext etant actuellement de 0, sur mon boitier aquaset en temp.confort apparait la petite flamme qui indique le chauffage d'appoint.Sur ma pac le voyant de marche du compresseur reste allume alors que celui ci ne marche pas!!!!!!
il se lance et s'eteind dans la seconde.Pas normal du tout.Le voyant de degivrage clignote de temps en temps alors que sur l'echangeur aucune presence de givre n'est visible pour info le temp.de retour d'eau est de 22 degres pas normal
DONC ACTUELLEMENT IL FAIT 16 DEGRES ET JE COMMENCE A ME GELER
A L'AIDE!!!!!!
en effet depuis la mise en route de ma pac phrt12 que du souci!!!!!
alarme multiple: debit d'eau, e 44,...
a ce jour plus d'alarme visible sur l'aquaset ni sur ma pac par contre lorsque je demande 20 degres je me retrouve avec une temperature relevee sur l'aquaset a 23 degres.QUE FAIRE car mon compresseur tourne regulierement
autre probleme, la temperature ext etant actuellement de 0, sur mon boitier aquaset en temp.confort apparait la petite flamme qui indique le chauffage d'appoint.Sur ma pac le voyant de marche du compresseur reste allume alors que celui ci ne marche pas!!!!!!
il se lance et s'eteind dans la seconde.Pas normal du tout.Le voyant de degivrage clignote de temps en temps alors que sur l'echangeur aucune presence de givre n'est visible pour info le temp.de retour d'eau est de 22 degres pas normal
DONC ACTUELLEMENT IL FAIT 16 DEGRES ET JE COMMENCE A ME GELER
A L'AIDE!!!!!!
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- dp59
- Accro
- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
Bonjourhd31 a écrit :Et votre installateur, pas compétent, s'en fout...?
Oui en premier, il faut voir avec votre installateur. Que dit-il de tout cela ?
La PàC est garantie, il y a obligation de résultat!
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
COUCOU, je suis là!!!
Mais comment faites vous pour avoir tous ces E44 ??? Bon, plus sérieusement, si tu veux que je vienne voir ta machine, no problème. Mais effectivement, il y a une garantie de l'installateur, et normalement, c'est lui qui doit intervenir. Tiens nous au courant de la situation, mais j'ai une bonne nouvelle: il parait que les températures vont remonter
Mais comment faites vous pour avoir tous ces E44 ??? Bon, plus sérieusement, si tu veux que je vienne voir ta machine, no problème. Mais effectivement, il y a une garantie de l'installateur, et normalement, c'est lui qui doit intervenir. Tiens nous au courant de la situation, mais j'ai une bonne nouvelle: il parait que les températures vont remonter
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
- Actif
- Messages : 11
- Enregistré le : lun. juil. 23, 2007 11:08 pm
- Localisation : toulouse
POUR INFO JE ME SUIS INSTALLER LA PAC au mois de juillet et tout marcher jusqu'a hier soir que se soit en clim ou en chauffagedonc pas trop de solution a vue de nez. il me faut contacter un depanneur qui ne se bouscule pas dans le canton. sauf un a 50euros ht de deplacement plus 47euros ht de l'heure
releve sur l'aquaset p01 5 degres p02 26 p04 41,3 p10 1 p12 1
c'est tout ce que je peux lire
releve sur l'aquaset p01 5 degres p02 26 p04 41,3 p10 1 p12 1
c'est tout ce que je peux lire
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Tu es de quel côté de Toulouse ??? Demain je suis à Carbonne, mais je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Mais si tu es côté sud, je peux faire un détour par Toulouse pour rentrer le soir, et venir te voir. Tu as mes coordonnées sur la présentation sur le site, ou bien, je te fais un MP avec mon téléphone.
A + Georges32
A + Georges32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Georges toujours plus fort :
Après la Hot line gratuite maintenant le SAV en 24H chrono !
Faut que je demande à ma femme si elle veut pas qu'on déménage dans le sud
Après la Hot line gratuite maintenant le SAV en 24H chrono !
Faut que je demande à ma femme si elle veut pas qu'on déménage dans le sud
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- pp27
- Accro
- Messages : 211
- Enregistré le : mer. oct. 11, 2006 1:14 pm
- Localisation : eure ( campagne profonde ).
Bonjour,yoannd a écrit :Georges toujours plus fort :
Après la Hot line gratuite maintenant le SAV en 24H chrono !
Faut que je demande à ma femme si elle veut pas qu'on déménage dans le sud
moi je le lui demanderais pas cela, je suis sur qu'elle aurait finit les valises avant d'avoir prononcé le 'd' de sud.
A+
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
Eh, méfiez-vous, y'a pas qu'en dépannage PàC que je suis doué ! Alors, un conseil, n'envoyez pas vos femmes dans le Sud, si vous voulez les garder
Plaisanterie mises à part, aujourd'hui diagnostic d'une PHRT 12 Mono. Je pencherais pour le kit de démarrage HS, ou un problème de démarrage du compresseur. Quand on dit qu'il faut passer en triphasé au delà de 6 à 8 kw ... C'est pas aux vieux singes à qui on apprend à faire la grimace...
Plaisanterie mises à part, aujourd'hui diagnostic d'une PHRT 12 Mono. Je pencherais pour le kit de démarrage HS, ou un problème de démarrage du compresseur. Quand on dit qu'il faut passer en triphasé au delà de 6 à 8 kw ... C'est pas aux vieux singes à qui on apprend à faire la grimace...
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )